    Купил кабель, в магазине не проверили, привезли на участок, раскидали в траншее - кабель практически в воде лежит, присыпали землей чтобы не сперли.
    Кабель 4х10, бронированный, еще не подключенный.
    В наличии 220в, 380в и китайский мультиметр.
    Как можно проверить этот кабель?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    В идеале - мегомметром с напряжением не менее 1000 В.
     
  3. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Написал же что есть в наличии.
    Мегомметр это хорошо, но недоступно.
    Слышал как-то можно нагрузкой проверить, хотелось бы узнать технологию.
     
  4. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Той нагрузкой, что вы можете организовать - кабель на пробой изоляции не проверишь. А зачем возникла надобность его проверять, есть вероятность что при укладке повредили? Если повредили - то можно через УЗО-ху проверить, с одной стороны кабеля - УЗО, с другой - нагрузка, нагреватель какой-нить, если будет утечка в землю - то УЗО-ха сработает.
     
  5. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Хотелось бы проверить перед окончательным закапыванием - 70 метров траншеи обратно откапывать - это не шутки. Укладывали очень аккуратно, но хотелось бы окончательно удостовериться - чтобы спать спокойно.
     
  6. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну как Вам и советовали подключите кабель через узо (0.03 А) можно и без нагрузки, подключая к фазному выходу узо по очереди все жилы и броню. Ну и если есть чем измерить сопротивление можете померить между всеми жилами и броней.
     
  7. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Так-так-так, а поподробнее про тест УЗОм?
    Узо двухполюсное, да?
    Один - фаза, второй полюс нейтраль.
    А дальше?
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Проверять кабельную линию посредством УЗО - равно как и визуально оценивать её сопротивление изоляции .:)]
    Результат нулевой.


    Пример.
    Предположим, что жилы нигде не замкнуты, и в момент включения УЗО у нас руки не пообгорали;). Автомата ведь нету;)
    Итак. Предположим УЗО не сработало, т.к. утечка была 0,025 А.
    Сопротивление изоляции в этом случае R=U/I=220В/0,025А=8.8 кОм !
    Надо ли говорить, что такое сопротивление изоляции - это не просто мало - это писец! При допустимом сопротивлении изоляции 500 кОм. А у хорошего кабеля - 5...500 МОм! Т.е. в тысячу раз больше.

    Поэтому - читаем пост №2.
    А УЗО и китайские мультиметры - это танцы с бубном.:hello:
     
  9. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    С УЗО Вы можете проверить только не повредилась ли изоляция при укладке кабеля, изоляция жил проверить без мегаомметра как положено не получится, ну с тем что имеете если есть мультиметр проверьте сопротивление между жилами.


    Никто же и не спорит что как положено не проверить :) но все же не совсем нулевой, серьезные повреждения это выявит.
     
  10. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Блин, а в магазине которые продает кабеля должны были проверить его или "деньги взяли, знать не знаем...". Магазин Минимакс - вроде солидный по электрике.
     
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Производитель кабеля кто? В магазинах не разу не видел чтобы кабель продавцы проверяли.
     
  12. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Севкабель.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Производитель свою продукцию обязан проверять на выходе. И не выборочно, а каждый кусок.
    Более того, нормальные производители так и делают. Севкабель в том числе.

    Ну а продавец - ничего не обязан. Как всегда:(
     
  14. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    С минимаксом дружу несколько лет, ни разу не видел чтобы они кабеля перед продажей мегерили. Им по идее барабан кабеля с фабрики с сертификатом соответствия приходить должен. Поищите человека с мегомметром, их много. Или закажите лабораторию с актом.
     
  15. globus99
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    133

    globus99

    Живу здесь

    globus99

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Раменское
    Да не заморачивайтесь Вы так!
    Если Вы по кабелю на камазе не катались и концы его изолентой замотали (исключил так сказать попадание воды под изоляцию и в воду не положил - все нормально будет. Кабель ходовой - долго на складах в таких магазинах не лежит (бывают исключения - но редко). Это на рынке он может воды набрать от неизвестного хранения.

    ::
    А контур заземления-то правильно устроили?


    Забыл еще сказать.

    Броню в землю кладут без натяга. Должен змейкой в траншее лежать чтоб компенсировать всякие механические воздействия.