    Очень нужна помощь в решении вопроса устройства дренажа фундамента и ливневой канализации. Тем и обсуждений на форуме много. Однако в нашем случае ситуация осложняется размерами отмостки/площадки вокруг дома.
    Стандартная отмостка обычно в среднем 1 - 1,2 м. У нас по бокам 1,5 м, а с фасада и тыла дома криволинейной формы, в самой широкой части которой около 3 метров.
    Отмостку будем делать "мягкую", сверху тротуарная плитка. К такому решению пришли потому, что размеры отмостки/площадки вокруг дома не стандартные.

    1. Дренажные трубы мы планировали закладывать на глубине 1,2 м и на расстроянии от фундамента 1,5 м. Не многовато ли в сторону отступили?
    2. Ливневка будет закрытого типа. Водосточные трубы будут сразу уходить в ливневку, чтобы во время дождя не было брызг. Дождь, попадающий на отмостку/дорожку, будет стекать с нее прямо в клумбу/газон и впитываться на глубине в дренажную трубу. Будет замокать клумба или нет?
    3. С фасада и с тыла дома - ширина гидроизолирующего слоя отмостки 1,5 м, тротуарной плиткой застелено 2-3 м. Как в этом случае поступать с ливневкой? Куда в этом случае будет стекать вода? Надо ли ложить дренажные трубы по контуру площадки?
    4. С длинной стороны дома рядом с соседским участком до края всего 3 метра. По периметру участка будет проходить дренаж вдоль забора на глубине см 50, чтобы не пропускать воду с чужих участков. Плюс наш дренаж на расстоянии 1,5 м от фундамента и глубине 1,2 м (см.выше). Итого две дренажные линии на расстоянии 1,5 м друг от друга. Не многовато ли? Может как-то по-другому надо?
    5. Если заложить дренаж фундамента ближе к дому, например 1 м, но при этом ширину гидроизоляции отмостки оставить 1,5 м, придется ли для сбора воды прокладывать по контуру отмостки ливневку?
     

    Вложения:

    • img058.jpg
  2. IrisA
    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976

    IrisA

    Живу здесь

    IrisA

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976
    Адрес:
    Клин
    Мне кажется, что две линии через 1,5 метра - это слишком! Мы сейчас выкопали вдоль забора канаву под дренаж, в 5-ти метрах от фундамента. И не собираемся еще одну копать. Между фундаментом и этой канавой будет мощеная хозплощадка, совмещенная с мягкой отмосткой. Просто делаем эту площадку наклонной к дренажу.
     
  3. Corni
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856

    Corni

    Живу здесь

    Corni

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Минск
    Дело в том, что по периметру участка будет поверхностный дренаж, где-то 50 см. А дренаж фундамента на глубине 1,2 м.
     
  4. IrisA
    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976

    IrisA

    Живу здесь

    IrisA

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976
    Адрес:
    Клин
    А УГВ у вас какой?
    У нас тоже глина и после дождей вода стоит, а УГВ около 90 см.
     
  5. Corni
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856

    Corni

    Живу здесь

    Corni

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Минск
    В прошлом году за домом была глубокая яма. Так иногда после дождей вода стояла и в 20-30 см от поверхности земли.
     
  6. IrisA
    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976

    IrisA

    Живу здесь

    IrisA

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976
    Адрес:
    Клин
    Понятно... А фундамент заложен на 1,2? (Прочитала тему "Любимая дача для отдыха", там про глубину нет инфы). Вообще-то у нас рядом пруд вырыт, там тоже вода стоит на таком уровне (20-30 см) - но потому, что стекать ей некуда. А когда копали под фундамент, то вода появлялась на 90 см.
    Мне кажется, что нужно все же свести все в одну канаву... А расширить отмостку и углубить канаву вдоль забора не хотите? А потом вы же собираетесь выводить ее в соседскую канаву куда-то? А в той канаве глубина какая?
    Несмотря на существующие схемы дренажа, в каждом случае приходится выдумывать что-то свое, подходящее под свои условия...

    У нас вот так получается. Дождевая вода будет стекать по наклонной площадке в закрытую дренажную канаву и отводиться с участка. Часть уже сделана - засыпана канава под парковкой снаружи участка. Но делать еще много. Я тоже сначала приняла стандартную схему дренажа, но сейчас ограничусь тем, что прегражу путь воде к фундаменту в непосредственной близости, устроив широкую отмостку с более высокой стороны участка (участок с наклоном, дом стоит не на самом высоком месте).

    Подумайте еще, действительно ли вам нужна такая глубина дренажа - 1,2 м?
     

    Вложения:

    • хозплощадка.JPG
    • дренаж.JPG
  7. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Обилие полезной инфы и слова правильные, но я бы обострил несколько моментов: - ширина отмостки в первую очередь должна быть больше ширины контура пазуха (взрыхленной и затем уплотнённой обратной засыпки) фундамента; - дренаж фундамента сам по себе не практикуется и нормативно не установлен его работа в воде допустима, он выполняется на случай отказа горизонтальной отсечной гидроизоляции или возможного подъема капиллярного поднятия по облицовки цоколя; что бы гарантированно перехватить инфильтрационную воду, идущую с поверхности к дренажу сделайте фильтрующую песчаную вертикальную штору от края отмостки до обратного фильтра дренажа; я ярый сторонник отвода поверхностного стока поверхностными лотками (если только за исключением крышевых), а не загонять их под землю для подьема УГВ. А потому активная вертикалка, нагорные лотки -каналы от чужой воды и сброс побыстрее в канавы или по ТУ.
     
  8. Corni
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856

    Corni

    Живу здесь

    Corni

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Минск
    IrisA, фундамент у нас в земле на глубине как раз где-то 1,2 м. Поэтому дренаж фундамента и надо делать на такой глубине.
    С той стороны дома, где всего 3 м, на 1,5 м будет дорожка, а остальные 1,5 м засажены кустиками, цветами. Не хотелось бы вплотную к соседям неиспользуемую площадку с размерами 3 на 11. В теме "Любимая дача для отдыха" в сообщении № 88 я размещала план расположения строений.

    Уводить всю воду с участка будем по специально проложенной трубе между соседскими участками прямо в пожарный пруд. У нас там как раз нужный уклон есть. Будем делать так, чтобы вода самотеком уходила. Не хотелось бы насос использовать.
    Сейчас мы только про дренаж вокруг дома говорим, а в следующем году надо делать весь остальной. Участок глинистый, вода стоит в дождливый период. Приходится в резиновых сапогах постоянно ходить.

    По итогам размышлений склоняемся к такому варианту:
    1) На расстоянии 1,0 м от фундамента и на глубину 1,2-1,5 м копаем траншею, на дно которой закладываем дренажную трубу (со всеми подсыпками, как положено).
    2) Траншея до верха будет засыпана гравием и песком.
    3) Когда будем делать отмостку, откопаем вокруг фундамента широкую (1,5 м) неглубокую траншею, обнажив сделанный ранее дренаж.
    4) В эту траншею засыпаем песок, потом укладываем гидроизолирующий слой отмостки, потом опять подсыпка из щебня и песка, а сверху тротуарная плитка.

    Вода, стекающая с отмостки, сможет впитаться в песок ПОД гидроизоляцию отмостки и потом по нему пройти в дренаж, не доходя до фундамента.

    Основную часть воды с кровли будет собирать водосточка, уходящая в ливневку. Ливневку можно "зарыть" в ту же траншею, что и дренаж, но на глубине, например, 0,5 м (практически прямо под пирогом отмостки). Для улучшения впитывания стекающей воды, ливневку можно сделать дренажной трубой.
     
  9. IrisA
    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976

    IrisA

    Живу здесь

    IrisA

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.07
    Сообщения:
    2.674
    Благодарности:
    2.976
    Адрес:
    Клин
    То есть, сейчас, по периметру дома вы отроете канаву, засыпете ее как надо, вместе с трубой, и никуда не выведете? То есть, вода будет в этой канаве набираться до того момента, пока вы не соедините ее с дренажем участка? Дом уплывет! :)]
    Кстати, на форуме не советуют ливневку соединять с дренажем фундамента.
     
  10. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Ливнёвка может быть в одной траншеи с дренажем, но никогда не может быть выше дренажа. Основание - конструкция и функциональность лотковой части ливневого колодца.
     
  11. Corni
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856

    Corni

    Живу здесь

    Corni

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Минск
    Все не совсем так. Трубу, выводящую воду с участка, мы тоже будем сейчас прокладывать. Она будет забирать воду из коллекторного колодца, в который будет сбрасываться вода из дренажа, ливневки и канализации (септик с аэрацией - стоки чистые и без запаха). Ливневые, дренажные и канализационные трубы будут заводиться в коллекторный колодец раздельно. Примерно так:
     
  12. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Если ливнёвка и дренаж идут каждый в своей траншеи. Т.е колодцы и ревизии свои. То кроме того, что шаровый обратный клапан (рис), можно рекомендовать щитовать (он сэкономит Вам около 14 см) с фиксатором то и добавить нечего. Пруд сомнительный водоприемник. Особенно при весенних и ливневых залпов. Нужен аварийный сброс.
     
  13. Corni
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856

    Corni

    Живу здесь

    Corni

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Минск
    Чем плох пожарный пруд в качестве приемника дренажных стоков? Туда и так со всех окружающих дач все стекает по дренажным канавам.
    Диаметр пруда - около 20 м. Он находится примерно на 1,5 м ниже уровня нашего участка. Благодаря этому перепаду высот есть возможность сделать сброс воды из коллекторного колодца самотеком, без насоса. Выход из колодца будет на большой глубине, а возле пруда труба будет выходить на поверхность.
    Подумывали вообще сделать выход трубы прямо под воду, чтобы сток не замерзал зимой. Или он и так не будет замерзать?
     
  14. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Промерзать будет. При выходе трассы сброса на глубину промерзания (заглубление траншеи будет все время уменьшаться к сбросу, с учетом снежного покрова и утеплителя). При постоянном стоке грунтовой воды наледей не будет т.к. температура гр.воды довольна высокая. А вот при сухой промерзшей трубе (часто ранней весной) возможно образование льда. Это когда верховодка (не поверхностный сток). Смягчат температурную ситуацию стоки с септика. Но это если Вы живете не постоянно? Я всегда ставлю на границе промерзания трассы утепленный колодец для принудительной перекачки в случае промерзания. А пруд если он проточный или имеет фильтрующие дно или береговые откосы то может быть водоприемником. А для классического пруда это слабо - достаточно посчитать сумму естественного (свой, естественный водосбор) и сумму сбросов с участков. Заглублять трубу под урез воды нельзя, а вот укреплять устье обязательно.