1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неравномерно прогреваются радиаторы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ахм, 22.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ахм
    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Ахм

    Живу здесь

    Ахм

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, вот такая проблема.

    Первый этаж - стальные радиаторы, нижнее подключение. Труба идет мп 20 мм, подводка к радиаторам 16мм.

    Второй этаж: алюминиемые радиаторы, труба медь 15. Подключение нижнее, последовательное.

    Котел стоит на 60 гр вода. Радиаторы верх теплый, низ и/или центр холодный.
    С чем может быть связано?
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..С недостатком расхода, затекающего в радиатор.:um:
     
  3. Ахм
    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Ахм

    Живу здесь

    Ахм

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я правильно понимаю, что нужно либо увеличить диаметр труб, либо увеличить скорость на цирк насосе?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приблизительно так. Неизвестен тип вашей системы 1-или 2-трубная. Рецепты разные. Дайте аксонометрическую схему.:um:
     
  5. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    У вас так круглый год? Сейчас в доме холодно7 Для переходного периода, когда мощность радиатора используется не на все 100% - это вполне нормальное явление.
     
  6. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    При нижнем подключении и Т* теплоносителя 60*С,... это ненормально.

    А вот это уже ненормально. Алюминька и медь :ogo:.
    "Недопустимые гальванические пары:
    1 пара:
    1) Алюминий и все сплавы на его основе
    2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром"

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%FC%E2%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EF%E0%F0%E0
     
  7. Ахм
    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Ахм

    Живу здесь

    Ахм

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Задал настройки котла (китурами 13р дизель) следующие:
    t в помещении 25
    t теплоносителя 69 градусов.
    все прогрелось. т.е. видимо, проблема была в маленькой температуре носителя в системе.
    у меня медь соединена с ал радиатором через латун фитинг. это плохо? будет ржаветь быстро?
    до этого отапливался тт котлом. в этом году поставил эл-й + в паралель дизельный. ну и поменял трубы на 2-м этаже на медь. отсюда столько вопросов. :)
    Система двухтрубная.
    И еще вопрос дурацкий. У меня стоит коллекторный узел с регулировкой потока, поплавками. Хочу днем "зажимать" подачу на второй этаж - в целях экономии солярки :). Надо ли зажимать и обратку?
     
  8. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Само место соединения "разомкнуто", но со временем ионы меди насыщенные в т/н системы вступят в контакт с поверхностью алюминиевых приборов в местах открытых для контакта (истощение заводского защитного покрытия прибора).

    Именно её и зажимают, подача сама "зажмётся". :)]
     
  9. Ахм
    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Ахм

    Живу здесь

    Ахм

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    т.е. надо зажимать обратку?
    просто на этом коллекторном узле на подачу стоят вентили прозрачные с указателем расхода. есть смысл их вообще крутить?
     
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Расходомеры ставят на обратном коллекторе.
    Крутить их вообще не надо, их "крутят" при первой настройке контуров.
    Зажимать обратку нужно общим вентилем(краном), на общей обратной магистрали идущей от коллекторного узла в котельную.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ахм, на узлах подключения радиаторов (мультифлексах), байпассы имеются? и если имеются, перекрыты ли полностью?
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Очень интересно.:faq: ..Целиком (в 2-трубке) прогрет бывает и 12-15 секционный прибор (биметалл) с температурами 44*/38* вход/выход.:um: Или 37*/29*:|:

    ..У вас, видимо, недостаточному давлению по затеканию в радиатор, при высокой температуре помогает ..ЕЦ.:close:

    Проверить, нормальна ли циркуляция через прибор, косвенно, возможно по разности Т* входа/выхода из радиатора.
     
  13. Ахм
    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Ахм

    Живу здесь

    Ахм

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.07
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    стальные радиаторы (1 этаж) подключены через "бинокли" - там два вентиля (подача-обратка) и один с торца. подача-обратка открыты полностью


    У меня стоит вот такой: https://www.vesta-trading.ru/product-28.1.1.htm
    к кранам, которые помечены красным (где и есть этот расходомер) подведена подача, а синим - обратка. А надо наоборот?
    Я хочу уменьшать теплоотдачу на втором этаже. На второй этаж и подача, и обратка идут через этот коллекторный узел.


    Сложно сказать. На эл котле такого сильного разброса в температуре не наблюдалось. Подача и обратка "на ощупь" сильно не отличаются - если котел работает. Вот уже минут 30 котел молчит, и цирк насос не крутит, потрогал подачу на вт этаж - теплая, а обратка - холодная.
    Еще нюанс - цирк насос работает не постоянно, а включается от котла время от времени.
     
  14. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ваш коллекторный узел заточен под установку электротермического сервопривода который и управляет расходом по контуру, по команде комнатного термостата. Если же сервопривода нет, то настройку Вы произведёте вращая настроечную ручку в основании шкалы расходомера.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Вообще-то, принято "жаловаться" на недогрев помещения или прибора при работающей СО.:ogo:
    ..А если с теплом в доме все в порядке, - холодный низ радиаторов при неработающей СО - просто "свойство" вашей СО.:um:
     
Статус темы: