1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Однолинейка ВРУ 3 фазы, СИП в земле, ТУ и иже с ними

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kolobok22Rus, 04.10.11.

  1. Kolobok22Rus
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Сталица
    Здравствуйте, виртуальные соратники!
    Пришла пора штурмовать электросети. ТУ достались с участком. Полезли вопросы... :0)
    1. С такими ТУ проканает такая схема однолинейки?
    2. Правильно ли подобранны номиналы защиты?
    3. Розетки нарисованы в нужном месте?
    4. На местности от ближайшего столба до границы участка ~110 метров (а не 50, ошибся), и на это расстояние предыдущим "хозяином" проложен... СИП 4х16 в земле... прямо по проезду между участками. (при том, что соседские столбы уже проходят мимо участка) :-( И что то меня гложат сомнения, что потери на этих 110 метрах превысят заветные 4%...? И вообще, законно ли такое расположение кабеля? Проезд неиспользуемый.
    5. Возьмут ли на баланс такой кабель в электросетях? Или мне придётся ВРУ за 110 метров относить от участка? Вроде же 25 максимум?
    6. В договоре указан объект подключения - дом, а на участке только бытовка... Это не помешает подключить ВРУ?
    7. Может, проще новые ТУ заиметь?
    Пинайте меня, пинайте... ;-)
     

    Вложения:

    • Povarovka_TehusloviaSvet_TU_p1_clear.jpg
    • Povarovka_TehusloviaSvet_TU_p2_clear.jpg
    • Povarovka_OdnolineynayaShema_v1_small.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Однолинейка ВРУ 3 фазы, СИП в земле, ТУ и иже с ними...

    Пинать ногами надо хозяина, который СИП зарыл :)
    Так сколько у вас до ближайшего столба, хоть и соседского?
     
  3. Kolobok22Rus
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Сталица
    Однолинейка ВРУ 3 фазы, СИП в земле, ТУ и иже с ними...

    До столба от забора (пока не существующего) - 1,5 метра максимум...
    По столбам уже проходит чей-то СИП, а вот в чьей они собственности и на чъём балансе, пока не знаю...
    Шо, а с кабелем значит кирдык? Не выкапывать же его?
     

    Вложения:

    • IMG_2859_crop.jpg
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Кабель (если зарыт именно СИП, может у вас Al бронированный?) именно выкапывать и сдавать как Al, сняв изоляцию)
    Разбираться со столбами и если есть возможность - подключаться от ближайшего. А СИП уже никак не предназначен для прокладки в земле. Так что не подключайте его и выкапывайте) (или не выкапывайте).
     
  5. Kolobok22Rus
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Сталица
    Ваша правда, посмотрел ещё раз на фото - уже не уверен, что это за провод...??
    А если бронь - можно ли её всё же класть по проезду между участками? или это в правовые вопросы метнуть?
    И по поводу однолинейки можете что сказать? Пожалуйста! :pioner:
     

    Вложения:

    • Povarovka_kabel_small.jpg
  6. Kolobok22Rus
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Сталица
    Запутался я с пикселями... Подогнал размер картинки по своему пальцу, получилось диаметр 8 мм! Это ж целых 50 квадратов! И по внешнему диаметру сходится 4х50,0->34,8 мм.
    Получается, что потери будут точно меньше 4-х процентов??
    ввв.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
    Здесь расчёт даёт меньше 1 процента...
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Вы и при 25мм.кв.Al в норме :)
     
  8. Kolobok22Rus
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Сталица
    Спасибо большое за ответы!
    Мне на АВОКе посоветовали ещё устройство защиты от перенапряжений поставить: что посоветуете из всего разнообразия предложений: простой угольный разрядник, варистор, их комбинация или реле контроля с расцепителем?
     
  9. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    За что СИП зарыли?
    Для этого бронированный есть.
     
  10. Kolobok22Rus
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Kolobok22Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Сталица
    Уже выяснили... Это АВБбвшВ, а не СИП. См. фото
     
  11. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    У вас терминология неправильная, то что вы описываете это УЗИП - устройство защиты от импульсных помех, УЗИП всегда бывает трех уровневый, первый это газовый разрядник, и защищает от импульсных помех длительностью не более 20мкс. или от грозовых разрядов или от помех при электросварке, в условиях частных домов, по материалам форумов, смысла в установке не имеет, тем более у вас кабель своей емкостью эти помехи гасящий. В ГОСТах, применительно к малоэтажным строениям, это даже не рассматривается.
    А вот РН - реле перенапряжения, есть смысл поставить, например
    УЗМ51м, защищает вас от превышения напряжения в сети выше 265 вольт,
    при авариях или отгорания нуля на ТП.