    Читал, читал, тем похожих много, но не совсем то...
    Есть столб деревянный с проводами 3 фазы (не факт что заземлен, завтра поеду посмотрю), есть ТУ на подключение 15 кВт 380 В, мне нужно собрать шкаф и отдать электрикам.
    Как это сделать по -проще, чтоб было все правильно.
    Вот ТУ:
    1). про счетчик... тут понятно
    2).Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В): укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечить контроль величины максимальной мощности.
    Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.


    Вот вопрос, какую схему выбрать 1 или 2
     

    Вложения:

    • stolb.jpg
    • elect1.jpg
    • electr-2.JPG
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    2).Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В) - вроде как не законно) Вы у себя потом реле напряжения поставите.
    укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения - без повторного заземления на столбе - не фига не выйдет, а сделать такое заземление должны не вы).
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Всё это обеспечивает вводной АВ на 25А. Схему лучше 1 - эту
     
  4. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545
    Адрес:
    Москва
    Автоматический выключатель не является устройством контроля максимальной мощности.

    Согласно ПУЭ-7:

     
  5. Aleksey777
    Регистрация:
    15.08.07
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    158

    Aleksey777

    Живу здесь

    Aleksey777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.07
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Новосибирск
    Точно, это пзр, который начинают всем впаривать.
     
  6. k631
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    k631

    Участник

    k631

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Автоматический выключатель не является устройством контроля максимальной мощности.

    Впринципе контроль мощности будет обеспечивать счетчик Меркурий из инструкциии:
    ..обеспечивает считывание средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения..

    Контроль - не ограничение, так что с этим пунктом ТУ -ок.


    Всё это обеспечивает вводной АВ на 25А. Схему лучше 1 - эту

    Вот я и начал колебаться какую схему делать... через пару столбов наша ветка заканчивалась и её продлили уже новыми бетонными столбами ящики на них уже землились и нейтраль видимо тоже.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    С таким столбом - elect1.jpg , если проблем себе не хотите :)
    АВ - ограничивает, т.к. при превышении - отключиться. И чем больше превысите, тем быстрее отключится. А вешать счетчик на таком столбе только ё... "электрики" могут.
     
  8. k631
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    k631

    Участник

    k631

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А вешать счетчик на таком столбе только ё... "электрики" могут.

    Ну у меня в ТУ прямо не сказано, что ВРУ вешать надо на столб, написано
    "выполнить на границе раздела сети и потребителя", между столбом и забором -1метр.
    Правда у всех кто подключался счетчики на столбе.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Я к тому,что этот столб еле дышит, о повторном заземлении и говорить нечего. Хорошо если под монтажником не упадёт :) Ни о какой ТНЦС там речи быть не может. И провода наверное "голый" Al?
     
  10. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    По очереди, вы не сказали какой ввод у вас однофазный или трехфазный,
    по схеме трехфазный, уточните, я так понял вы взяли типовую схему,
    начала 2000 года. Если есть выбор то лучше подключить дом по однофазной схеме.
    Общее Узо на входе это лишний элемент, по ПУЭ не обязательный к исполнению, а при помехах в сети, и его отключении у вас обесточивается весь дом и усложняется поиск неисправности, толи помеха, толи утечка, попробуй разберись,
    тем более у вас на все цепи есть отдельные УЗО на 30 ма. как и рекомендуется в ПУЭ.
    Если вдруг решите оставить общее УЗО, то при 15квт выделенной мощности общее УЗО должно быть на проходной ток 63А.
    Реле РН - реле перенапряжения ставится своими выводами, одним на рабочий ноль, другим на Фазу, при трех фазном вводе надо три РН на каждую фазу по одному, повторное заземление при этом не играет ни какой роли, ставится или после входного автомата или после счетчика,
    И при этом это ваше личное дело ставить или нет посколько это уже ваша территория после границы раздела.
    Граница раздела проходит на входных клеммах, входного автомата.
     
  11. k631
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    k631

    Участник

    k631

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    Во вторник поговорю с электриками, уточню что они хотят...
     
  12. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
     
  13. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
     
  14. k631
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    k631

    Участник

    k631

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Сегодня поговорил.
    Схема 2 (с заземлением), только входной автомат на 25 А, n сначала на счетчик потом на PEN. Возможность пломбировки. Остальное их особо не волнует...
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Облегчите себе и им жизнь - не "делите" "PEN".