    Итак, сегодня первый раз после монтажа затопил котел, т.к. пора готовиться к зиме и огребся проблем :(
    Но все по-порядку. Дом 55 кв.м. Смонтирована двухтрубная СО. По самой системе теплоносителя проблем нет - все работает как и хотел. А вот проблема толи с котлом, толи с дымоходом. Котел Buderus s111 12 квт. Дымоход - неутепленная стальная труба 159 мм высотой 7 метров от уровня пола.
    Дымоход сделан так: сразу от котла отвод 90 градусов (в горизонтальном направлении), далее через стену горизонтальный участок 1,5 метра с подъемом около 4 градусов, далее горизонтальный участок переходит в вертикальный дымоход. Труба установлена на фундаменте и растянута тросами.
    При растопке дровами дым повалил изо всех щелей. Так будто тяги вовсе нет. Так длилось пока котел не прогрелся до 65 градусов. Но и после, если открыть дверцу зольного ящика, дым валил в котельную. Если отсоединить котел от дымохода и положить в горизонтальный его участок заженную газету, то она с гулом улетает вверх по трубе.
    Поделитесь опытом: у Вас есть дым в котельной при растопке?
    Что-то мне подсказывает, что моя ситуация не нормальная.
    Что делать? Утеплять дымоход? Ставить вытяжной вентиляционный зонд над котлом? Или так только первый раз? :faq:
    ЗЫ: температура до растопки за окном была +10, в доме +18. Весь котел в конденсате, из дымохода тоже потекло.
     
  2. витаха19
    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    172

    витаха19

    Живу здесь

    витаха19

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Черногорск
    При первой растопке своего Прометея 12 тоже был огорчен количеством дыма.Однако потом все нормализовалось.
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    А чего вы хотели? Нужно было изучить правила устройства дымоходов. Зимой вы этот уличный дымоход, вапще не "опрокинете". Будет дуть внутрь помещения. Только тепловой пушкой нужно будет греть его. И конденсат будет, и коррозия.
     
  4. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Первое , что надо сделать утеплить трубу.Второе заделать все щели в соединениях (есть такая штука -алюминевый скотч, очьнь удобно).После этого при розжиге прогреть трубу (через поддувало котеа при открытой заслонке розжыга, вобщем то она при розжиге должна быть открытой по любому) бумагой.Когда с трубы пойдет дымок можно разжигать.Далее по мере выявления очагов поддымливания их устранять путем уплотнения или заклейки вышеупомянутым скотчем.И того дошли до котла.Дымить может через загрузочную дверку и люк над теплообменником.Устраняем путем подкладывания шнура или регулировкой.
     
  5. айва
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    37

    айва

    Разнорабочий

    айва

    Разнорабочий

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Харьков
    Есть несколько типов термостойких герметиков - выдерживают до 1 650 градусов. Стоит установить конденсатоприемник и дымоход однозначно утеплить.
     
  6. Kiril22
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Kiril22

    Участник

    Kiril22

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Барнаул
    Что Вы имеете в виду?
    Плохо, то что в дымоходе 2 поворота по 90 градусов или что он не утепленный?
    Просто конструктивно было невозможно провести дымоход сразу вверх от котла через кровлю.
    Что, мой вариант не жизнеспособен?
     
  7. Альтруист
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    144

    Альтруист

    Живу здесь

    Альтруист

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Длина всего горизонтального участка 1,5 метра?
    В таких случаях обычно делают разгонный участок вверх до потолка котельной и плавный переход в горизонталь с проходом стены и соединением с основной трубой на улице. Утеплить трубу в любом случае не помешало бы.
     

    Вложения:

    • труба.JPG
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    А чо я? Энциклопедия по дымоходам? Есть раздел целый здесь.
    В общем случае дымоход работает на разных плотностях газов. Горячий газ легче и поднимается вверх. Отсюда утепление и нежелательность установки дымохода ТТ котла снаружи. Остыв между протопками, его трудно "растолкать".
     
  9. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Либо запустить в комнату с котлом холодный воздух с улицы, чтобы перестало дуть, а потом поджечь.
     
  10. VETER2384
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    VETER2384

    Участник

    VETER2384

    Участник

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    НОВОКУЗНЕЦК
    да... ситуация действительно ненормальная, у меня тоже труба не утеплена пока, особой проблемы при растопе не вижу в этом, тем более за бортом не так холодно чтоб было трудно "растолкать" трубу, скажите вы при растопке открываете растопочную заслонку? такой диск на задней стенке, с буквами О-Z, у меня на промметее такая же опа когда с пьяну забуду про нее...
     
  11. Kiril22
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Kiril22

    Участник

    Kiril22

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Барнаул
    Конечно, дымовую заслонку полностью открываю.
    Я понимаю, что даже в утепленном виде мой дымоход нормально не заработает?
    Тогда ставить через кровлю сендвич из нержавейки?
     
  12. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Там ещё растопочная заслонка должна быть, рычаг от неё рядом с дымовой заслонкой. Растопочную заслонку при розжиге открыть для перепуска дымовых газов напрямую в трубу без т/обменника. После розжига она закрывается.
     
  13. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Растопочную заслонку, то бишь заслонку перепуска дымогазов из загрузочного бункера в дымоотводящую трубу, наоборот откройте при растопке. А когда котёл разгорится, закройте.
     
  14. Kiril22
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Kiril22

    Участник

    Kiril22

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Барнаул
    И растопочную заслонку тоже правильно ставил. Все сделал по инструкции к котлу, а результат...
    Неужели горизонтальный участок 1.5 м и отвод 90 градусов убивают тягу в ноль?
     
  15. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Не может такого быть. Проверяйте. Может в этом горизонтальном участке что-то мешает дымогазам. Ничего там не забыли?
     
Статус темы: