Через чего подключить станок в цехе

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Андрей7777, 12.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Нужно в цехе установить фрезерный станок. Данные по паспорту: 3ф 380В, мощность станка 16 kW (двигатель 15 kW). Еще в паспорте указан питающий провод: 3-10кв.мм х 1-6кв.мм. Я так думаю что это по Al. (возьму АВВг 4х4)

    Вопрос: через чего подключить станок к РП, автомат или пускатель (с тепл. расц.) и какие параметры сего устройства?
     
  2. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Вы же сами отвечаете на свой вопрос )) да и в паспорте не зря пишут :um:
    АВВг 4х4 точно не пойдет , он расчитан на 27А а у вас номинальный ток на фазу 25А , а пусковой ток минимум раза в три больше, сгорит ваш кабель. Да и потери на длинну кабеля при этой мощности не маленькие.
    Берите как в книжке , и там имеется ввиду медь при 10 квадратах будет 55А гарантировано держать.
    И почему 4 жилы ? или заземление отдельно?
    В общем я бы ВВГ 5*10 или 4*10 в зависимости от заземления.

    Пускатель у него свой должен быть . А вот АВ нужен . И рекомендую что то в этом роде , я у себя такое пользую доволен https://novatek-electro.com/universalnyy_blok_zaschity_asinhronnyh_elektrodvigateley_ubz-301.html


    Да и еще , сэкономив на сечение кабеля, даже если он выдержит , то систем ЧПУ(если есть) от просадок при пусках основного мотора быстро крякнется.


    А по поводу номинала АВ , в паспорте ничего не пишут ? Если нет то я бы поставил 3P C32.
     
  3. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    В паспорте про материал провода и автомат ни чего не сказано.
    Спасибо Вам. Буду медь ставить.
    И подскажите:
    1. Как Вы считали номинальный ток? (15000\3=5000, 5000\220=22,72А) так считают для двигателя?
    2. Да. Станок с ЧПУ.


    От РП у меня метров 10. Автомат в РП ставить?


    Посмотрел таблицу выбора сечения проводов. Для моего случая подходит оказывается Al.:faq: И, как мне кажется, в паспорте именно сечение Al кабеля:faq:
     
  4. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Да грубо так , а так там еще на табличке косинус фи указан, полученное значение на коэффициент делите, получите значение чуть выше при 0.9 25,2А а при 0.8 28,7А
    Но это номинальные токи на фазу, а пусковые и токи торможения ротора в разы выше

    Ну 10 метров не так много , ставьте в РП.


    Al 10 квадратов 42 А по воздуху 70а в земле , он конечно не погорит .
    Но имейте в виду пусковые и токи тормажения ротора будут 75-175А. какой удар по ЧПУ? чем выше пропускная способность кабеля тем меньше скачок напряжения будет.
    Да и 10 метров не то растояние где много денег сэкономишь.
     
  5. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
  6. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    А у АВ С32 ток кз тоже в районе ампер 150 будет...
     
  7. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Автомат брать 3p или 3p+1n ?
     
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    3Р так как PE коммутировать нельзя.
     
  9. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    PE точно нельзя коммутировать . 3Р.
    А что с землей она отдельна ?
    Просто если PE то тогда 5 жильный , если PEN то 4 жильный.
    Ибо А) сечение заземляющего проводника не должно быть меньше фазного, Б) У вас схема ЧПУ питается не от 380 а от 220 , значит ноль нужен.
    Соответственно если PEN то АВ 3Р
    Если у вас РЕ то можно 4Р (3фазы и ноль рвать)
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     