1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Протечка застекленного балкона. Драма в четырех частях. Нужна помощь

Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Tatiana123022, 01.03.23.

  1. Tatiana123022
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074
    Адрес:
    Москва, дача в Истринском р-не
    Протечка застекленного балкона. Драма в четырех частях. Нужна помощь
    Здравствуйте!
    Осенью впервые застеклили балкон. И с тех пор не можем победить протечку! Собираемся сделать очередной подход к решению проблемы, хочу подготовиться более основательно. Прошу помочь консультацией и добрым словом :|:
    Расскажу обо всем по порядку.

    Дом поздне-сталинский, облицовка фасада фасадным кирпичом. Дом не серийный. Балкон с поддерживающими плиту боковыми консолями. Высота перекрытия 310 см. Остекление сделано алюминиевыми раздвижными рамами Проведал. Есть небольшой вынос (примерно 15 см, по бокам выноса практически нет).
    Козырек смонтирован некорректно.

    1. Протечка обнаружилась после первого дождя (не сразу). была проведена «герметизация» внутренней части козырька. Эффект ноль. Вода стекает из-под внутренней части козырька по длинной стороне. По боковым сторонам по стене не стекает.
    32655613-D40B-4574-93BC-CBF33AAEEBC9.jpeg

    2. Стало понятно, что нужно смотреть снаружи. Поскольку на доме работали «жековские» альпинисты, попросила их повеситься и посмотреть. А также сделать то, что можно сделать сразу.
    Вот, что они увидели.
    9B1465EB-9BF0-4477-8F2E-067A59E53EAA.jpeg 797DC967-459C-4478-975B-8F3CE161BF6D.jpeg
    На коричневую ленту не смотрите, это мы пытались изнутри кинуть, чтобы снизить звук. Потом переделали.
    Альпинисты запенили дырки и промазали сверху герметиком для межпанельных швов, с которым они в тот момент работали. Я попросила также кинуть ленту на весь козырек, для звукоизоляции, и положить еще ленту углом с заходом на вертикальную часть плиты.
    Эффект ноль.
    0EEAB762-FC6C-4E74-BAD9-FAE2100E5362.jpeg C6B22FC7-81BE-4324-8F2D-5513BFBA671B.jpeg
    Второе фото снято из окна кухни. Мне кажется, там видно, что есть завал козырька вовнутрь.

    3. Третий подход. Нашла хорошего альпиниста, готового делать нестандартные операции. И вообще, парня с руками и головой. Мы готовились!
    Вот как выглядела предыдущая конструкция к этому моменту (снимали изнутри на вытянутую руку)
    1262C29A-0BB9-4B29-93CE-C3D14453A62E.jpeg

    Решили, что обеспечить надежную гидроизоляцию этого узла, с учетом возможного завала козырька и плиты, крайне сложно. Решили ставить сверху второй козырек с креплением на торец плиты.
     
  2. Tatiana123022
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074
    Адрес:
    Москва, дача в Истринском р-не
    Продолжение.
    513A068C-4ACE-47A4-BEC3-C3E507D36430.jpeg 474AAF2A-593D-46E9-890C-E5548CC3FB63.jpeg

    Второй козырек прикручен саморезами, над верхним краем идет штроба, заполненная герметиком. Cemmix
    https://cemmix.ru/catalog/germetiki/antikorrozionnyy-germetik-dlya-shvov-seryy?ysclid=lepn6h1h5y578040673

    Новый козырек сверху покрыли автомобильной звукоизоляцией и битумной лентой, поскольку звуки для меня критично. И это получилось хорошо, звукоизоляция полная.
    К сожалению, оттепель показала, что эффекта по протечке НОЛЬ!

    Последние фото
    FE0E098A-34F8-4DF1-A149-6AE06820B396.jpeg 762FEE4F-65B0-4231-8968-B74DB11E9760.png Второе фото - кадр из видео со швабры :aga:

    И теперь стоит вопрос - что это такое, и что с этим делать? :faq:
    Неужели загерметизированный узел примыкания к вертикальной части плиты может протечь вот так, сразу? Или дело в другом, и вода затекает на нижний старый козырек от стены дома? Там просто стык, закрытый сверху герметиком. Тогда что можно сделать с этим узлом примыкания?
    Заранее благодарю за советы!
     
  3. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    Почему нормальный Z козырёк не поставили под низ верхней плиты?
     
  4. Tatiana123022
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074
    Адрес:
    Москва, дача в Истринском р-не
    Потому что балкон застеклен с выносом. По-любому будет горизонтальный участок.
    Проблема в том, что был сделан неправильный расчет высоты рам, и уклон козырька вообще не получился.
    Но это уже в прошлом. Новый козырек не протекает ! При оттепли слилась последняя вода, которая УЖЕ БЫЛА над внутренней частью козырька.
    Теперь только переделать внутреннюю гидроизоляцию, она промылась. И пену обрезать и герметиком закрыть.
    я ужасно рада :)
     
  5. Tatiana123022
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Tatiana123022

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    9.207
    Благодарности:
    29.074
    Адрес:
    Москва, дача в Истринском р-не
    Рассказываю, чем дело кончилось.
    Вода все-таки поступала на нижний козырек.
    Мы очень тщательно загерметизировали козырек внутри балкона. После этого обнаружилось место последней протечки - один из саморезов в плите верхнего балкона. То есть, вода течет внутри самой плиты и оттуда-таки попадает на нижний козырек. Хотя герметик на внутреннем козырьке ее удерживает, но это «озеро» с нижнего козырька рано или поздно просочится вовнутрь.
    Я вынула саморез и пластиковый «дюбель». Обработала отверстие проникающей гидроизоляцией и затолкала туда с усилием гидропломбу. Сверху (последнюю треть) замазала полиуретановым герметиком. Вода течь перестала (что было ожидаемо). Однако - она перестала поступать и на нижний козырек тоже! :ogo:
    Даже при сильном дождь с нижнего козырьками не капают капли. Вообще! Как это объяснить, не знаю. Похоже, что своей гидропломбой я прервала тонкую трещину и в плите тоже. Но поверить в такое совпадение трудно.
    Но, тфу*3, факт, не протекает, и на нижний козырек не попадает :victory: