Ввод в дом с двух фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Агарес, 09.10.11.

  1. Агарес
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Агарес

    Новичок

    Агарес

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Вопрос в следуюшем, на дачном участке ограничение по электроэнергии 2 кВт. Купил соседний участок и хотел бы присоеденить еще фазу и с этого участка. Подскажите пожалуйста как это сделать: какой подобрать провод, вводной автомат, и достаточно ли будет перекинуть только фазовый провод а ноль оставить один. Заранее благодарен.:)
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Чисто технически можно, но откуда Вы собираетесь брать фазу? На соседнем участке как я понимаю должен стоять свой счётчик и вводный автомат который ограничивает нагрузку. Ну а что бы выбрать провод, нужно знать способ его прокладки и расстояние.
     
  3. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Если это одна и таже фаза, то возможно, если фазы разные (обычно идут три фазы и ноль), то в дом должны быть два ввода и два счётчика (или один трёхфазный) и в самом доме проводка от каждой фазы должна быть своя.
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Если фаза одна и та же, как раз ничего хорошего не получится, так как у нас будут два параллельных автомата.
     
  5. Агарес
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Агарес

    Новичок

    Агарес

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Счетчики и автоматы установлены прямо на столбе и от них уже идет провод к дому так вот я хочу взять фазу от счетчика с соседнего участка. Насколько это возможно и как осуществимо?
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Как это делается юридически, я не в курсе, а как практически - я уже написал, там ничего сложного, только обязательно соблюдать разделение проводки от каждой фазы, так как между фазами 380 вольт.
     
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Если эти линии идут от одной ктп ноль у Вас общий, единственное если фазы разные смотрите случайно не перепутайте провода при подключении.(параллелить нельзя)
     
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Как на это посмотрят в вашем СНТ, естественно сказать не берусь, а так, берёте и делаете двухфазную проводку. У Вас на вашем основном участке, в щитке дома должен будет стоять трёхполюсный автомат, в который заведёте ноль и фазу с одного щитка (который на столбе) и вторую фазу с другого щитка. После этого автомата всё как обычно.
     
  9. Агарес
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Агарес

    Новичок

    Агарес

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Всем большое, спасибо за консультацию все понятно.:)
     
  10. Naz
    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.179

    Naz

    Андрей

    Naz

    Андрей

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    Красноярск
    Посмотрите от каких проводов подключены ваши вводы. Может быть от одних и тех же (тогда это одна фаза будет).
    Чем ограничено (физически) потребление 2 кВт? Какие автоматы стоят?
     
  11. Крошка Енот
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Крошка Енот

    Участник

    Крошка Енот

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск-Молодечно
    Если в Вас на обоих участках электричествос ОДНОЙ фазы ЛЭП, то можно смело пупо их параллелить. Иплатить будите по двум счётчикам одновременно (не больше, не меньше), на точность счёта это не должно повлиять.
    Плюс этого метода, только в том случае, если имеется ЕДИНАЯ нагрузка мощностью более 2 кВт, например чайник 2,4 кВт..

    Если эже фазы разные то тут уже ничего не попишешь, с одной фазы вытянуть больше чем есть сейчас не получится. Но всё одно, выигрышь есть и в таком решении. С одной фазы можно запитать нагрузку 2 кВт и с другой 2 Вт, что в сумме даст одновременное потребление в 4 кВт. Кстати, так можно проделать и с первым вариантом, когда оба счётчика висят на ОДНОЙ фазе.

    Второй вариант правильный и рациональный, первый - хитроопый от безвыходности
     
  12. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Простите, а как Вы эту нагрузку распределителе равномерно по двум параллельным автоматам?
     
  13. Агарес
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Агарес

    Новичок

    Агарес

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Подскажите еще пожалуйста, как расчитать вводный трехполюсной автомат который необходимо утановить. Из расчета 2кВт или 4 кВт
     
  14. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    А какой автомат стоит у Вас в щитке на столбе? По идее нужно будет ставить 3Р С10А , правда это чуть больше чем 2кВт на фазу.
     
  15. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Покупка второго дома автоматически влечет за собой переоформление
    на вас и второго счетчика, иначе счета будут приходить на старого хозяина, а он платить не будет и накопится за ним долг, а дальше последствия ...