1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите найти утечку

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ser77777, 07.10.11.

  1. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Выбивает УЗО Легранд (вроде Франция) 25А 30mA, выключатель такой же на 25А. Причем выбивает без явных вмешательств (включения/выключения чего-то). Ночью пару раз днем через часа два. Вот ночью холодильник только работает и колел газовый. Вилки переворачивал не помогает. Это УЗО стоит два года, крайне редко срабатывало. Грешил на насос, он в приямке вилка в розетку входит, одна палочка вилки чуть подгоревшая у основания. В приямке думаю сыро, но вытащил сейчас на улице лежит, сухо/ветер.
    1.Как проверить устройство (холодильник, колел)?
    2.Как определить какое усройство дает сбой? УЗО
    3.Поможет ли замена УЗО на другую фирму, параметры (если более 30мА есть ли в Узо вообще смысл?)
     
  2. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте мультиметром поискать утечки на корпус , ну и прозвоните на целостность изоляции , вытаскиваете вилку из розетки , один щуп мультиметра на контакт вилки второй на корпус.
    Последовательным отключением устройств от сети , до того момента пока не перестанет выбивать узо , как перестанет значит нашли.
    Возможно замена на новое поможет , если Ваше УЗО не исправно.
    А вот параметры менять не стоит УЗО с током срабатывания выше 30 мА не защитит человека. Для защиты человека применяют 30мА и 10мА.


    Да и еще возможно УЗО срабатывает не на устройство а на проводку или установочные изделия, например розетка какя нибудь в сырости стоит , провод с оголенной жилой и т.п.
     
  3. Stealth1024
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    Stealth1024

    Живу здесь

    Stealth1024

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Отключать автоматы/устройства поочереди. Можно так- половину выкл, половина вкл. Если не выбивает, то меняем - далее бьём еще на половину и так определим линию по которой идёт "пробой".
     
  4. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Есть мультиметр, но не очень с ним дружу, можно подробней в какое положение ставить и какой результат ожидаем?


    Можно ли судить о неисправности, если после выбивания УЗО сразу не взводится, но взводится ч/з время 5-20мин?.[/QUOTE]


    это выловить наверно еще сложнее?
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нужно "на месте" смотреть что у Вас там, определить через интернет схему подключения и качество линий невозможно, сами Вы не справитесь, потому что -
    Пригласите специалиста.:hello:
     
  6. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Ну вроде определили, что не вырубает, когда выключен холодильник. Является ли эта поломка поводом для вызова специалиста по ремонту холодильников? Или мастер скажет, что работает что вы хотите?
     
  7. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    тестер прикладывает к измеряемой цепи напряжение раз в 100 меньше рабочего.
    может ничего не показать.
    сопротивление изоляции обычно измеряется мегомметрами, которые прикладывают напряжение порядка 500В.
     
  8. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Ну раз определили что холодильник виновен , вот с ним проблему и решайте , вызывайте спеца.
    Да это понятно , но вы много людей знаете у кого мегомметр дома есть , а если есть и он знает как с ним обращаться , то скорее всего он знает как искать , и не будет этого спрашивать .
    Мультиметр понятно покажет не все, но если дефект достаточно серьезный он увидит , и он обычно есть в доме или у соседа .
    Это из серии что человек хочет сам разобраться , а не вызывать.
    Может и правда лучше специалиста.
    Ну а так начинай с положения в мега омах.
     
  9. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Спасибо, думаю разберусь. В своем доме пришлось многому учиться. А так спецов то не дозовешься, то денег на всех не напасешься.


    Мастер по гарантии говорит включите холодильник без заземления, выбивать не должно. Пока они доедут.
     
  10. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Блин не холодильник. Долго держалось, все таки выбило без холодильника, щас жена котел тестит :)]
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Не связано ли это с повышением влажности? Скажем в сухую погоду не выбивает, а как пройдут дожди, начинается.
    Проводка в доме двух или трёх проводная? Как устроено заземление? Как подключено УЗО (желательно схемку)?
     
  12. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Связано, в том году осенью было, но реже. Нашел провод на улице, заизолировал, успокоился. Больше неизолированных вроде нет. Проводка ПУНП 3*2,5 и 3*1,5. Заземление выведено (3*2,5 все три провода в кучу) от щитка через стену к арматурному треугольнику ф12 забиты углы на 0,5 м на 0,3 под уровнем земли.
    УЗО стоит правильно (сказал энергонадзор, смотрел щит, поправил как надо). Вечером гляну, сфоткаю.
    Интересно, если купить УЗО (допустим в Леруа Мерлен), его можно будет вернуть на неделе, чтоб исключить неисправность самого прибора?
     
  13. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    ПУНП очень не хороший провод...

    В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО
    «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение
    №3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов
    типа АПВН, ППБН, ПБН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ
    16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ
    по ГОСТ 6323-79*»


    А так скорее всего, где то в коробке или розетке что-то отсыревает и даёт утечку. У Вас для изоляции чёрная тканевая изолента нигде не применялась?
     
  14. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Нет не применялась.
     
  15. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Хотя бы схему вашей проводки привели, если нет возможности рисовать
    в электронном виде, нарисуйте на бумаге и снимите цифровиком,
    И совет вам дали грамотный отключайте по одному автоматы и смотрите когда не выбивает.
    А так мы долго будем гадать что у вас там в реалии.