1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Аварийный сброс стоков с поля фильтрации. Можно ли?

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Tezis, 05.10.11.

  1. Tezis
    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34

    Tezis

    Живу здесь

    Tezis

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Увы... вынужден строить поле фильтрации.
    Вроде бы рассчитал правильно его размер, но на всякий случай решил предусмотреть возможность аварийного сброса стоков в сточную канаву (в случае переполнения).
    Прилагаю схему (надеюсь, наглядную).

    Идея фикс - в случае переполнения сбрасывать не "свежие" стоки из септика/колодца, а "нижние" слои, которые уже прошли очистку песчаным фильтром.

    Уклон участка позволяет все сделать "самотеком".

    Вопрос - будет ли работать? Или есть явные глупости?
     

    Вложения:

    • Photo_2.jpg
  2. vasira
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vasira

    Участник

    vasira

    Участник

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    Аварийный сброс стоков С поля фильтрации. Можно ли?

    логика есть!а практика покажет.пробуйте.
     
  3. eurobion
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.810
    Благодарности:
    526

    eurobion

    Живу здесь

    eurobion

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.810
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    У Вас в нижней трубе зимой будет стоять вода. Она может перемерзнуть в случае Вашего длительного отъезда. Эта труба на выходе гарантировано в зоне промерзания. Да и трубы вентиляции помогут охлаждать этот фильтр. Нужно серьезно утеплять, и выход лучше делать принудительным, с контруклоном.
     
  4. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329
    Адрес:
    Киров
    Идея неплохая, но не новая. Подобное используют, только после фильтр. колодца идет самотеком в грунте - щебне и выходит в траншею.
    В Вашем случае надо поставить бетонные кольца в песок вместо трубы.
    Стоки в колодце поднимуться, насос включиться и выкинет в канаву.
    Труба от насоса с обратным уклоном (как уже было сказано) не менее 15%.
    Конец трубы выходящей в канаву надо утеплить.
     
  5. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    А почему бы щебень не продолжить до самой траншеи, без всяких труб.
    Если поле фильтрации не справится, вода сама стечёт в траншею, но не залпом, а тоненькой "плёночкой"
     
  6. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329
    Адрес:
    Киров
    Я и говорю, делаем уже так. Здесь видимо дно канавы выше чем траншея, потому и нужно поднимать стоки.
     
  7. Tezis
    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34

    Tezis

    Живу здесь

    Tezis

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за идеи !

    Насчет принудительной откачки насосом. Я правильно понимаю, что его преимущество - отсутсвие рисков замерзания отводящей трубы? А можно ли сделать "принудительный" и "самотечный" выводы параллельно? Опасаюсь длительных отключений электричества.

    Про "просто щебень" тоже думал (с подачи Владимира). Пока не имеет значения что выше - дно канавы или дно поля. Нет еще ни того, ни другого. Но опасаюсь, что стоки будут в основном утекать в канаву, а не впитываться. Ведь всасывание в глину начинается только при определенном давлении, создаваемом водой.
     
  8. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329
    Адрес:
    Киров
    Насчет замерзания - правильно понимаете.
    В септике можно поставить клапан, а здесь если стоки пойдут в грунт, то где их перекрывать?
    Пока стоки пройдут через щебень или песок, то они очистятся и войдут в канаву без запаха. Делайте канаву чуть ниже дна фильтр. колодца.


    На данном примере монтажа хотел сказать как НЕ надо делать. Tezis закопал септик "Крот" 1.8 еще летом, а водой залил его только сейчас. Т.е. септик простоял более 2 месяцев совсем пустой! Так вот, надо заливать септик сразу при монтаже!
     
  9. Tezis
    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34

    Tezis

    Живу здесь

    Tezis

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Владимир, спасибо за совет.

    Не сможете посоветовать - какой объем щебня мне будет достаточен?
    Объем стоков = 500 л./день, ширина "щебенчатого фильтра" = 0,5 м., глубина = 1 м. А какая длина будет достаточна? Перед этим фильтром работают "Крот" 1,8 м3 + два филтрационных колодца, кажный = 1м. (диаметр) х 1,5 м (рабочая глубина). Итого, общий объем получился около 4 м3.

    Про необходимость заполнения септика - все верно. ЗАЛИВАТЬ НАДО СРАЗУ. На самом деле, "сухими" у меня были только колодцы. Септик я залил сразу. Хотя вырытая "яма под септик" простояла до его приезда больше месяца. Причем стенки не осыпались и воды на дне не было ни грамма.
     
  10. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329
    Адрес:
    Киров
    Повезло, что яма не осыпалась.
    Полагаю, что надо считать не общий обьем, а обьем стоков. По длине практики нет. Понятно что чем длиннее тем чище.
     
  11. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Когда будете строить сооружение?
    Фото будет?
     
  12. Tezis
    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34

    Tezis

    Живу здесь

    Tezis

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за интерес.
    Точно, что строить буду в ближайшее время.
    Фото обязательно выложу
     
  13. Близнец
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    3.725

    Близнец

    хочу на дачу))

    Близнец

    хочу на дачу))

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    3.725
    Адрес:
    Лобня
    У нас отводящая труба после дренажного колодца в канаву была меньше 15%. Зимой перемерзла:(

    Можно вопрос, а как утеплить конец трубы? Просто пенофолом?
     
  14. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.662
    Благодарности:
    3.329
    Адрес:
    Киров
    Смотрите чтобы было место для стоков. Чтобы они не стояли рядом с трубой.
    А так утепляете как обычно. Утеплитель на трубу, затем трубу большего диаметра, гр. кабель при желании.
    Видел в Москве трубы выходящие в канаву после станций биоочистки, зимой они не перемерзают. Хотя совсем не были утеплены.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какое расстояние от поля фильтрации до канавы?