    Имеется в наличии участок 32х26, построена баня/гостевой домик 6х6. Пора делать канализацию вместе с водой.

    Купили септик Танк 2 + инфильтратора 2 штуки, вот думаем как это дело размещать на участке. Набросали схему, ждем критики. ;)

    Смущает длина канализационной магистрали в 23 метра, производитель говорит, что не более 10 метров до септика. Почему ? Если есть уклон, то какая разница сколько метров...

    В общем нужен совет/руководство к действию от профессионалов. :|:
     

    Вложения:

    • plan_knz.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    1. Диаметр магистрали до поворотного колодца маловат.
    2. Уклон на такой длинне может сильно заглубить септик.
    3. Вести канализационную магистраль в 2,5 м от питьевого колодца... по меньшей мере недальновидно.
     
  3. mazai
    Регистрация:
    04.05.07
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    2.614

    mazai

    и вам того-же...

    mazai

    и вам того-же...

    Регистрация:
    04.05.07
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    2.614
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    аашки застрянут:|:
     
  4. МамаНата
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744
    Адрес:
    Москва
    А какой нужен диаметр ? 220 ? Проблем с этим нет можно и увеличить (трубы еще не покупали).
    По нормам вроде 2 см (минимум 1 см) на 1 метр должен быть уклон. Значит в нашем случае перепад должен быть 46 см + 30 см (заглубить трубу в начале магистрали) = 76 см будет глубина в поворотном колодце.

    Сам септик сейчас 2 метра высоту (вместе с горловинами, которые 50 см) + покупаем 2 удлинительные горловины 50 см. Септик становиться 2.5 метра в высоту. Копаем яму 2.5 в глубину, делаем подсыпку из песка 10 см, в итоге входное отверстие в септике будет где то на 1 метровой глубине.

    Ну там все го лишь труба, а не поле фильтрации.

    З.Ы. Крутили вертели этот септик по участку, но ничего более умного придумать не смогли. :|: Поскольку нужно:
    1. Максимально удалить поле фильтрации от питьевого колодца.
    2. Чтобы ассенизаторская машина могла спокойно откачивать септик не заезжая на участок.
    3. Чтобы будущий дом без проблем было подключить к данной системе, сделав врезку в поворотном колодце.

    З.З.Ы Может у кого то возникнет идея по-лучше как это расположить на участке...:aga:
     
  5. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Как справедливо отметили выше - каналья вблизи питьевого колодца, довольно стремное решение.
    + Маленькие расстояния от поля фильтрации до дома и от поля фильтрации до питьевого колодца тоже (должно быть метров 25, лучше больше)
     
  6. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    Мало. В мороз, особенно если жить наездами, могут быть проблемы.

    Хозяин-барин.

    Само собой: септик так и просится на северо-запдный угол основного строения, между баней и домом. При заказе машины просИте водителя взять длинные шланги. До 15-18 метров, правда, не каждый агрегат способен "притащить" отстой с такого расстояния. Но можно и продлить дорожку от стоянки на север.

    Ещё одно. Слишком длинный 23-метровый лежак. Стоило бы прочистной колодец оборудовать.
    Удачи!
     
  7. осс
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    374

    осс

    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду

    осс

    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Бред не слушайте по поводу диаметра трубы 110 оптимально, люди немного не разбираются, но советы дают:mad: А вот то что поле фильтрации и септик рядом с домом конечно не гуд, но видимо без вариантов раз так расположили:hello:
     
  8. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Ну, насчет 110-й трубы - действительно оптимально. Не, можно, конечно, поставить и 160-ю, только зачем?! А вот смотровой колодец или пару прочисток на магистраль длиной почти 25 метров - обязательно.
    Септик должен быть от дома в 5 метрах, поле фильтрации в 8.
    А не гуд потому что "вода дырочку найдет". То есть сток, рано или поздно, окажется под фундаментом. Что не есть гуд.
     
  9. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    Евгений, я спрашивал знатока осс. :aga: Всё и так яснее ясного. :)]
    По диаметру: выбор (в пределах разумного, конечно) из-за толщины стенки.
    Удачи!
     
  10. МамаНата
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744
    Адрес:
    Москва
    А септик так и ждёт своего часа...:aga:
    Господа знатоки, подсказывайте...так оставлять или двигать...и что куда двигать?
     
  11. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Москва
    Скажите кто конкретно вам сказал про 10 метров, я его завтра же уволю.
    P. S. Производитель.
     
  12. МамаНата
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744
    Адрес:
    Москва
    Дык Ваши же дилеры и говорят, что типа оптимальная длина не более 10 метров. Если интересно, могу и конкретных героев озвучить. :aga:

    Вообщем пока план размещения озвучен выше из соображений максимальной удаленности полей доочистки от колодца и близости самого септика к парковке, чтобы ассенизатор если что мог легко из него откачать осадок (без всяких удлинителей рукавов). К тому же естественный уклон участка идет справа налево по приведенной схеме, что также будет способствовать уходу стока с нашего участка (уже под землей).

    Из этого выходит, что нормальный уклон 2 см на 1 метр должен быть, в нашем случае 23м * 0,02м = 46 см это только перепад в магистрали будет. Плюс к этому ее нужно заглубить хотя бы на 0,5 метра, завернуть в утеплитель и по идее зимой не должно ничего замерзнуть. Отсюда следует, что стандартной высоты горловин септика (кажись 0,5 метра) нам не хватит и нужно докупить удлинители в 0,5 метра. А также сделать пару ревизий на этой магистрали.

    Наши соображения верные ?
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эт не я насоветовал?
     
  14. МамаНата
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    МамаНата

    Живу....просто живу!

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    2.744
    Адрес:
    Москва
    Нет, Вадим...не Вы. удалил ссылку
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто я тоже считаю что 10 метров оптимальное расстояние, но не максимально возможное. И 23 терпимое расстояние. Колодец ревизионный просто по нормальному уже нужен. И глубоко зачастую получается. Поэтому я обычно ищу варианты укоротить магистраль.