Фантазия... Как избежать подарков от соседей при обрыве "нуля"

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем starpom, 02.10.11.

  1. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Спать пора, а у меня фантазия разыгралась..:aga:
    в голову схема закралась, что если в системе TN-C в жилом многоквартирном доме, разделить PEN в щите на N и PE, после узо, поставить контактор и уже через него осуществлять подачу электричества..
    Если ноль рвется и фаза пошла на нулевой провод, либо сработало узо, то контактор в любом случае размыкается, и человек спасен.
    :um:только не говорите что я брежу:aga:
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Поставьте УЗМ-51м или его аналог, и спите спокойно.
     
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    А как насчет того, что при импульсном перенапряжении, находящийся внутри устройства варистор может спечься до кз, вроде как то так, прочитал на одном из форумов.
     
  4. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Поставь перед ним УЗИП он для этого и создан, там варистор мощнее , и автомат перед ним на случай если все же кристал спечется .
     
  5. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Если возникнет такая ситуация то думаю без разницы, будет квартира запитываться через магнитный пускатель или не будет.
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Импульсные, (имеется в виду грозовые) перенапряжения для квартир в многоэтажных зданиях, где подводка подземная, не опасны. А с контактором я честно говоря просто не понял идеи.
     
  7. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Идея в том, что б на нулевом и заземляющем контакте не оказалось фазы, в случае отгорания нуля или иных обстоятельствах.
     
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Ну это я понял, я не понял как вы собираетесь обмотку подключать? Между N и PE в системе TN это абсолютно бесполезно. При ТТ на нуле относительно земли может быть и 30В и 200В. К тому же если контактор будет так подключён после УЗО, то узо будет постоянно выбивать, не зависимо TN или TT.
     
  9. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Почему должно выбивать узо?
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Вы схему набросайте, как вы её представляете - проще будет разобраться.
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Потому, что через катушку контактора будет идти ток с N на PE.
     
  12. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Прошу извинить за какчество рисунка:)
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  13. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    В теории то все красиво, но только при условии что время реакции контактора буде каких нибудь 0,05мс , а скорость нарастания тока в управляющей обмотки контактора близка к таковой при КЗ. Но в жизни это полноценно работать не будет, в смысле будет но очень медленно . к моменту как на обмотке контактора появится хотя бы вольт 180 чтоб она начала работать , в сети за контактором будет уже 350 вольт, что вполне достаточно что бы испортить электронику...
    вот если взять вместо контактора твердотельные рэле, то скорость реакции увеличится, и напряжение и необходимая сила тока для срабатывания уменьшатся .
    Ну и второй трабл, в том что нужно тянуть отдельную (электрически не связанаю с основной) землю.
    в общем то прринципиально схема рабочая, а практически не достаточно.
     
  14. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Катушка контактора запитана L-N?
    В таком случае при обрыве нуля напряжение на катушке может быть в пределе от 0 до 380 В, в зависимости от места обрыва (отгорания) и включенных в данный момент времени нагрузок других потребителей.
     
  15. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    не, если я правильно понял идею то она должна быть запитана не L-N, а PE и отдельная земля.


    и тогда там будет при обрыве 0-220 , в зависимости от земли, и места обрыва .