  1. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Приточка через вент. канал
    Добрый день,

    Прошу совета. Исходные даннные: дом из гб, 2 этажа, котельная на первом, котел baxi luna 3

    Застройщиком сделаны 3 канала в котельной - дымоход 160 и 2 по 80 (с их слов - один для приточки котла, один для вытяжки).

    Вроде как физика говорит, что везде вытягивать будет. Поэтому настроился на коакисальный дымоход.

    Но тут пришли с горгаза принимать газовые трубы по участку и тоже говорят - зачем тебе коаксиал, делай приточку через вент. канал.

    Поэтому возник вопрос - это вообще будет работать?
     
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Конечно! Вентилятор котла засосёт приточный воздух.
     
  3. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответ. Что-то меня терзают сомнения, что ему мощности хватит тягу победить. Считаете, что не будет проблем?
     
  4. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38
    - нет, не будет проблем.
     
  5. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    164

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    164
    Никакой тяги котлу "побеждать" не придётся, у вас два канала будут по сути соединены через камеру сгорания котла. У меня все работает по такой-же схеме уже 7 лет. Единственное добавлю - не лишним будет капельник на трубе дымохода, она, напомню, должна быть выведена выше общего зонта, и свой зонт ей не нужен.
     
  6. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Т. е. вот так нужно делать (во вложении)?

    У меня сейчас все под одним колпаком сделано. Там всего 4 канала. Дымоход в правом, приток могу через самый левый сделать. Получается, если на одном уровне - работать не будет?
     

    Вложения:

    • dymohod.jpg
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. дымогазы, выходящие из дымохода под колпак, будут "засасываться" в приток ...
     
  8. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Получится рециркуляция уходящих газов. :aga:
     
  9. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    До лета до трубы точно не доберусь. Видимо, придется выхлоп сделать через вентканал, а приток с улицы
     
  10. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    164

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    164
    Работать будет, но не совсем так как нужно - продукты сгорания будут: 1-попадать в приток; 2-что гораздо хуже, могут затягиваться и в канал вентиляции; 3-зимой колпак будет сильно обмерзать, так при сгорании газа выделяется довольно много пара, поэтому есть риск получения п. 2, а это опасно.
    На вашей картинке все верно, только зонтик над трубой дымохода абсолютно лишний.
     
  11. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    164

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    164
    Ну и на всякий случай напомню что по причине влажности продуктов сгорания канал дымохода лучше загильзовать, иначе кирпич (если дымоход из него) будет мокнуть и сыпаться.
     
  12. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответ.

    Гильза там уже имеется.
     
  13. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Выяснилось, что гильза собрана по дыму. Как же лучше поступить? Коаксиальный дымоход поставить и не заморачиваться?
     
  14. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Владимирская область
    А чем плохо "гильза по дыму"? Опасаетесь, что конденсат будет стекать наружу труб? Силиконовые или какие-ещё сальники в раструбах имеются?
     
  15. nshalnev
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    nshalnev

    Участник

    nshalnev

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Да, переживаю из-за конденсата. Хотя вот у знакомых посмотрел, у некоторых не первый год так работает и все нормально.

    По сальникам - не скажу. Если они отдельно должны приобретаться, то их нету. Если идут в комплекте с трубой, то установлены.