РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, Прошу совета. Исходные даннные: дом из гб, 2 этажа, котельная на первом, котел baxi luna 3 Застройщиком сделаны 3 канала в котельной - дымоход 160 и 2 по 80 (с их слов - один для приточки котла, один для вытяжки). Вроде как физика говорит, что везде вытягивать будет. Поэтому настроился на коакисальный дымоход. Но тут пришли с горгаза принимать газовые трубы по участку и тоже говорят - зачем тебе коаксиал, делай приточку через вент. канал. Поэтому возник вопрос - это вообще будет работать?
Спасибо за ответ. Что-то меня терзают сомнения, что ему мощности хватит тягу победить. Считаете, что не будет проблем?
Никакой тяги котлу "побеждать" не придётся, у вас два канала будут по сути соединены через камеру сгорания котла. У меня все работает по такой-же схеме уже 7 лет. Единственное добавлю - не лишним будет капельник на трубе дымохода, она, напомню, должна быть выведена выше общего зонта, и свой зонт ей не нужен.
Т. е. вот так нужно делать (во вложении)? У меня сейчас все под одним колпаком сделано. Там всего 4 канала. Дымоход в правом, приток могу через самый левый сделать. Получается, если на одном уровне - работать не будет?
До лета до трубы точно не доберусь. Видимо, придется выхлоп сделать через вентканал, а приток с улицы
Работать будет, но не совсем так как нужно - продукты сгорания будут: 1-попадать в приток; 2-что гораздо хуже, могут затягиваться и в канал вентиляции; 3-зимой колпак будет сильно обмерзать, так при сгорании газа выделяется довольно много пара, поэтому есть риск получения п. 2, а это опасно. На вашей картинке все верно, только зонтик над трубой дымохода абсолютно лишний.
Ну и на всякий случай напомню что по причине влажности продуктов сгорания канал дымохода лучше загильзовать, иначе кирпич (если дымоход из него) будет мокнуть и сыпаться.
Добрый день. Выяснилось, что гильза собрана по дыму. Как же лучше поступить? Коаксиальный дымоход поставить и не заморачиваться?
А чем плохо "гильза по дыму"? Опасаетесь, что конденсат будет стекать наружу труб? Силиконовые или какие-ещё сальники в раструбах имеются?
Да, переживаю из-за конденсата. Хотя вот у знакомых посмотрел, у некоторых не первый год так работает и все нормально. По сальникам - не скажу. Если они отдельно должны приобретаться, то их нету. Если идут в комплекте с трубой, то установлены.