    Там ротор, читай слегка подогреваемый отделитель жидкости.
    Которого, в принципе достаточно, чтобы не залить компрессор.
    ТРВ надо крутить, согласен. Причем смело.
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    На конденсаторе у меня насос стоит на 2-й скорости, можно поставить на 3-ю.
    Хотя 1-й месяц стоял вообще на 1-й (самой маленькой). После того как поставил на 2-ю вообще ни чего не поменялось.

    Это крутить против часовой стрелки?

    я вот тут не совсем понимаю... Я фреона добавлял по перегреву. Сейчас разница 4,5С.
    Т. е. крутим ТРВ против часовой и добиваемся перегрева в 10С, а потом добавляем фреон?
    Ориентируемся по температуре компрессора в 65-70С ? А на испарителе перегрев ведь опять снизится из-за заправки?
    ПодскАжите технологию?
     
  3. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    964

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Киев
    Да ТРВ крутим против часовой. на 15мин
    Температура компрессора должна понизится.
    Конденсация снизится.
    Добавляет Грам 200-300фреона.
    Конденсация повыситься.
    Включаем 3скорость насоса
    Конденсация должна незначительно опустится.
    Делаем замеры и фото. ;)
     
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    Выяснил куда "ушел" шум. Перед пайкой резинки компрессора были притянуты болтами с гайками к основанию ТН. Гайки от вибрации открутились (но не до конца) и компрессор принял "удобное" положение для работы. :)
    Я сразу этого не понял и подзатянул гайки. В результате компрессор опять начал шуметь. Ослабил и залил супер-клеем, чтобы больше не откручивались.
     
  5. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не смотря на все манипуляции после дозаправки температура подачи компрессора увеличилась. Так же увеличилась потребляемая мощность и дельта по рассолу. Без теплосчетчика бестолку проводить такие манипуляции.
    Почитал форумы и нашел 2 подходящих объяснения высокой температуре компрессора: в системе много фреона и заужена ТРВ.
    Склоняюсь ко второму варианту. Я не помню какую дюзу купил в комплекте с ТРВ. В памяти всплывает цифра 3 с лишним кВт, т. е. №1 на 3,2 кВт по паспорту. Надо было брать следующий типоразмер на 5,3 кВт - большее завсегда можно убавить.
     
  6. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    186

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    в резинках компрессора должны внутри быть втулки (трубки)
    болты затягиваются, упирается в трубки, резинки при этом относительно свободно стоят.
    вероятно у вас нет втулок, поставьте и болты можно затянуть нормально и без клея.
    и болтаться болты не будут недотянутые.
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    не было
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Медную трубку отрежь и поставь.
     
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Иваново
    У меня тоже было открутились и в результате от вибрации отломило капиллярную трубку на реле высокого давления. Гляньте не ходят ли у вас ходуном элементы, которые могут отломиться (шредеры, отводы на реле давления)
     
  10. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    Переключение насоса с 1-й скорости на 3-ю дает понижение температуры конденсации на 1 градус
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    Да, кстати, электроклапан оказался лишним. Я его переключил с питания компрессора на водяной насос. Если клапан включить сразу после остановки компрессора, то все равно остается разница давлений в системе, которая сходит на нет на пару минут раньше.
    И при включенных насосах и выключенном компрессоре прикольно наблюдать фреоновые процессы: через глазок видно как течет струйка фреона от конденсатора к испарителю.
     
  12. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    А какая эффективность вашего РТО? На сколько охлаждает жидкость/нагревает газ?
    По длине он мм 120?
     
  13. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    964

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Киев
    Странно, что самое ненужное -тебя заинтересовало ;).
    Это не РТО.(хотя в какой-то мере и Да) Такое исполнение надо для стабильной работы и чуть расширить диапазон капилярки...
     
  14. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Кручением регулировочного болта размер дюзы не убавить :)
    перегрев и проходное сечение немного разные термины... лучше следовать рекомендациям по подбору от производителя ТРВ)
     
  15. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    132

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    132
    .
    Привет всем, автор как там по температуре геоконтура? у меня стабильно 0 градусов с земли и сброс -2 обратно...