1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО Однотрубка. Холодно на втором этаже

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Anatoliy1111, 28.09.11.

  1. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Всем здравствуйте!
    После запуска газового котла Navien Ace 24k по СО начались проблемы.
    На первом этаже все радиаторы кипяток, а на втором еле теплые, если прикрываем подачу по первому этажу - на втором радиаторы сразу прогреваются, но первый этаж холодный.
    Котел Navien Ace 24k
    Труба по периметру на первом и втором этажах 26 металлопластик
    Подключение радиаторов диагональное 16 металлопластик (подача с верху, обратка внизу)
    Все соединения под пресс
    Общая площадь дома 170 кв.м.

    А вопрос такой - может ли нормально работать такая схема или она изначально обречена?
    Заранее извиняюсь за схему, но с ней думаю будет понятней...
     

    Вложения:

    • отопление.JPG
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    СО Однотрубка. Холодно на втором этаже.

    С таким диаметром, такая система обречена. Но её можно слегка переделать.;)
     
  3. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    СО Однотрубка. Холодно на втором этаже.

    Очень жду предложений! Хотя бы намекните, может насос на подачу второго этажа поставить?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    СО Однотрубка. Холодно на втором этаже.

    Самое правильное сварить и поставить гидрострелку + по насосу для каждого этажа.:super:
     
  5. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Тоесть, насос котла подает воду в гидрострелку, а 2 насоса прокачивают воду уже по этажам?
     
  6. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    И как быть с радиатором на первом этаже (левый нижний угол первого рисунка)?
    Дело в том, что когда делали отопление, забыли про радиатор на балконе. Сейчас решили сделать таким способом, но будет ли работать?
     

    Вложения:

    • отопление1.JPG
  7. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Anatoliy1111, сделайте свою СО вот так, как на рис! Диаметр оставьте в покое, все будет работать!
     

    Вложения:

    • отопление.JPG
  8. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Александр182А справится ли один котловой насос со всем этим объемом? (К сожалению не глянул параметров насоса).
    Была мысль поставить дополнительный насос на подачу второго этажа (рис.).
    И еще попутный вопрос, сдесь на форуме большинство за нижнее подключение радиаторов насколько это лучше незнаю.
    Сейчас на втором этаже радиаторы прогреваются неравномерно.
     

    Вложения:

    • отопление2.JPG
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Anatoliy1111, Ваш первый вопрос не совсем точный! Насос в любом случае перекачивает (должен был перекачивать) этот объем. Понимаете меня? У Вас банально произошла разбалансировка по контурам. Теплоносителя легче течь по первому этажу, вот он и стремится там "законтуриться". Регулировать контура можно, я считаю, 2-мя клапанами (но не шаровыми кранами), если всего 2 контура, или регулировочными и балансировочными коллекторами, если больше 2 контуров. Ваша СО должна была выглядеть примерно вот так как на рис. Ну только не 4, а 2 контура. А про ленинградку скажу (в моем первом сообщении) так - у Вас последние радиаторы (второго этажа) будут немного холоднее первых. Этот недостаток будет компенсироваться "проникновением" теплого воздуха с первого этажа на второй. Лично у меня был опыт с домом в 120 кв.м., 2 этажа, 8 радиаторов, насос 25/4. Сделали мы его по такой же ленинградской схеме. И мне показалось, что трубы 26 мм еще хватило бы на 2-3 радиатора.
     

    Вложения:

    • Коллекторная разводка №2.JPG
  10. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Александр182 Спасибо за совет! Будем пробовать.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Именно, если ещё насосы запитаете через комнатный термостаты, то температура будет автоматически поддерживатся на требуемом уровне независимо.
     
  12. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Winder, спасибо!
    Сначала воспользуюсь советом Александр182 - более легкий способ, если не поможет, будем изобретать гидрострелку.


    А кто что может сказать по поводу поста №6 этой темы (про отделенный радиатор)?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Между врезками "штатного" радиатора придется врезать шаровый полнопроходной кран. Краны на приборах + этот дополнительный = любая комбинация по нагреву/пропуску. Врезки обоих приборов - в магистраль.
    ..В системе присутствуют некие доп. сопротивления. Нехватка расхода на оба этажа - признак такого излишка сопротивления. Добавлять их установкой рег. клапанов - ?
     
  14. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Anatoliy1111, поможет, не сомневайся! Саныч зря не скажет! А про 6-ой пост - см рис. Только не спешите! Посмотрите как лучше! Летают, говорят, только красивые самолеты! Удачи!
     

    Вложения:

    • Готово.jpg
  15. Anatoliy1111
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Anatoliy1111

    Участник

    Anatoliy1111

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    И снова здравствуйте!
    Дабы не заводить новую тему - продолжу свои вопросы в этой.
    Вопрос холода на втором этаже остался открытым, пришло понимание что не хватает радиаторов.
    Подскажите, как лучше добавить радиаторы в моем случае?
    На примере первого рисунка в этой теме хочу увеличить количество секций из 12 до 14 и из 10 до 14 (правая часть рисунка, второй этаж).
    Вопрос в подключении. Сейчас из пола выходят две трубки МП-16 диагональное подключение, так вот, хочу сделать переход с МП-16 на МП-20 и оставить диагональное подключение - правильно ли это?
    Как то сумбурно написал...