1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

А так провода можно соединять?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем denisli, 27.09.11.

  1. denisli
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64

    denisli

    Живу здесь

    denisli

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Россия
    Добрый день. Монтирую проводку в доме. Провод NYM в штробе под штукатурку. Соединения тоже. Без коробок.

    Посему 2 вопроса.

    1. Вот так соединять провода это лучше чем паять?


    2. Можно ли такое соединение в изоляции из двух термоусадок с клеем внутри смело штукатурить навека?
     

    Вложения:

    • IMG_0656.JPG
    • IMG_0658.JPG
  2. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Сварка фигово выполнена "капелька" должна быть четко на проводках, у вас "закос". IMG_0656.JPG на левой сварке хорошо видно.IMG_0658.JPG - на правой "капелька" где-то в стороне.
    Пропаять тоже желательно. Термоусадка не изоляция.
    Тему "Покритикуйте схему проводки" от a40 посмотрите, ближе к окончанию.
     
  4. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Я считаю - можно. Перед оштукатуриванием, на всякий случай, сфотографируйте стены с расположением соединений и проводов. На следующие века:). Удачи.
     
  5. denisli
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64

    denisli

    Живу здесь

    denisli

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Россия
    Это я пока ток подобрал. Варить приходится большим током, чтоб изоляция плавиться не начала. При пайке, кстати, она больше плавится. Вторая и остальные капельки будут там где надо.

    Пропаять-то еще зачем? Я как раз хотел от пайки отойти, варить быстрее.

    А чем термоусадка не изоляция?Толстая, 3М с клеем внутри.

    Тему посмотрю, спасибо.



    Непременно... :hello:
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сам способ надёжнее, исполнение на 3-... Может тогда попробовать паять или прессовать?
    Любое соединение должно быть доступно. Поэтому, либо притапливаете распаячную коробку, штукатурите и запоминаете расположение, либо делаете как хотите и все последствия на вашей совести (советы на форуме бесплатные и советчики ответственности не несут...)
     
  7. denisli
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64

    denisli

    Живу здесь

    denisli

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Россия
    Ну совсем закошмарили. :|:

    Раз так, вот еще 3 варианта капельки.




    Какой должен быть?
     

    Вложения:

    • IMG_0660.JPG
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Со всех сторон не видно, вторая и третья слева направо вроде ок)
     
  9. denisli
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64

    denisli

    Живу здесь

    denisli

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Россия
    Они со всех сторон одинаковые. Размер разный. Слева самая большая.


    Где-то есть посмотреть как в идеале?


    И про заштукатуренные коробки.

    Чем я рискую, неремонтопригодностью или безопасностью?
    Мне казалось, теплоодвод в штукатурке выше, чем в коробке, шансов на перегрев меньше. Не?

    Про изоляцию. Термоусадка именно для изоляции контактов. На ней 1000В написано... Внутри клей. Я планировал одну на само соединение, загнув кончик и поверх нее еще одну, но длиннее, до границы общей оболочки кабеля.

    Как правильно?
     
  10. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не стоит переживать, Ваши последние все пристойные...:)
    Фоток, к сожалению, нет. Но и смотреть-то не на что... просто штукатурка. Коробка притапливается вместе с крышкой и заштукатуривается или заклеивается обоями, но при необходимости она будет доступна с меньшей кровью по сравнению с замурованной распайкой.


    Нашёл пример.
    На первой хорошо видна зашпаклёванная коробка (видно, ибо плохо зашпаклевали).
    На второй при установленных светильниках её уже никто не увидит...

     
  11. viktorka
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    296

    viktorka

    Живу здесь

    viktorka

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Не можно, а нужно.Замечания: скрутка должна быть короче, а капля сварки на правом конце аккуратнее. Непонятно, зачем под термоусадку добавлять клей.


    дело не только в безопасности или ремотопригодности. Вы свариваете провода не для того , чтобы их нарастить, а чтобы сделать отвод ( на выключатель, розетку или светильник). Вы гарантируете, что через N лет не потребуется сделать ещё отвод или обесточить ненужный? Как тогда добираться до сварки и искать её?
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Некоторая термоусадка уже идёт с нанесённым клеем внутри - обеспечивает лучшую герметичность.:hello:
     
  13. denisli
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64

    denisli

    Живу здесь

    denisli

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Россия
    Именно.

    Короче, как я понял, соединения в коробке на безопасность не влияют, а являются апгрейдориентированной бизнес-моделью :)

    Засуну в коробки. чем черт не шутит. :pioner:


    Сварка, если кому интересно, экономит 50% времени по сравнению с пайкой.
    В моем случае, конечно.


    Неа. Медь, собака, очень теплопроводна. Изоляция потечет, если скрутка будет короче.
    Я даже клещи с медными губками для теплоотвода наколхозил. Короче не получается.
     
  14. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Любопытно, почему?
     
  15. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте электрод от батарейки взять, 36 вольт и 1.5-2А ,
    если в распайках делаете , просто кембрики из пвх одевать удобнее,
    термоусадку с клеем тяжко разделывать.