1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с фильтрующим колодцем

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rodik, 27.09.11.

  1. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Два года назад установили септик. Собственно отстойник на 3куба (бочка Анион) и фильтр.колодец. Канализация используется только по выходным в летний период 2-3чел. То есть по расчетам емкость с большим запасом. После емкости фильтрующий колодец (см.схему на рис).
    Два года схема работала нормально. В фильтрующем колодце гравий сверху почти всегда был сухой, т.е. вода уходила быстро.
    Недавно обнаружили, что вода стоит над гравием почти под подающую трубу. Вычерпали, замерили и выяснили что не уходит совсем, т.е. сколько попользовались водой, такой объем и стоит в колодце.
    УГВ очень низкий, вода на участке никогда не скапливается.
    Когда копали ямы под септик и колодец на глубине 2,5м после глины пошел красноватый песок. Засыпали метр гравием, сверху поставили емкость без дна, внутрь нее еще засыпали гравия на 1м.
    Неужели так быстро мог гравий заилиться? воду с подающей трубы брали, она без всякого осадка, почти прозрачная. Септик установлен со всеми тройниками по правилам.
    Какие меры можно принять для выяснения проблемы? Или только раскапывать колодец и вынимать весь гравий?
     

    Вложения:

    • фильтр колодец.JPG
  2. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
  3. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Вопрос как решить проблему? Раскапывать и вынимать весь гравий? Потом промыть и через полгода-год тоже самое? Может бактерий каких сыпануть?
     
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Если сейчас "не уходит совсем", а совсем недавно "Два года схема работала нормально" - это вряд ли заилилось. При заиливании проблема шла бы по нарастающей: сначала все нормально, потом медленно уходит, потом почти не уходит, потом - все. Резкое изменение это либо подпор грунтовой водой (например прошли мощные дожди и колодец сработал как дренаж), либо (что существенно менее вероятно) был массовый выброс ила (что-то неправильно было со стороны септика), либо еще какие-то непростые причины.

    А если недалеко от колодца буром пробурить ямку в 1-1.5 глубиной в ней будет сухо или тоже будет вода стоять?
     
  5. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Оцените внешний вид гравия..Если он черный, и пахнет..ну специфично так..значит все-заилилось.Доставайте гравий, промывайте, вынимайте заиленный гунт из колодца-это примерно штык лопаты, ну засыпайте все обратно...У Вас септик сколько камерный?
     
  6. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Септик однокамерный, большая пластиковая бочка. Рассчитывалась как отстойник с бо-о-ольшим запасом, т.к. пользуемся только по выходным 2чел во основном (раковина, душ, унитаз). Вода, кот.из септика приходит в колодец только слегка мутноватая без осадка и с легким запахом тины (ее сейчас приходится вычерпывать с поверхности гравия в фильтрующем колодце).
    Тоже есть мысль пробурить ямку рядом с колодцем и посмотреть на уровень воды.
    Гравий совсем не черный и не грязный. Заметили проблему после начала дождливых дней. Есть надежда что верховодка. Но почему она не ушла, когда неделю почти дождей не было? Если верховодка то как с ней бороться?


    Вот наш септик ввв.forumhouse.ru/forum149/thread44005.html
     
  7. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Верховодка значит..Почему не ушла спустя неделю? Ну почва это ведь вам не раковина...Она накопила влагу, влага в ней потихоньку двигается, это нормально...А как бороться..Честно говоря-не знаю..Еван может что-то подскажет..Я обычно клиентам ставлю насос дренажный в колодец, ну так то после АУ.Вам видимо надо увеличивать площадь фильтрации.
     
  8. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Мне вот думается, 2м гравия не слишком? До подающей трубы см 40-50. Даже дренажник не смогли поставить, потому что ему мелко оказалось и он не захотел включаться.
    Вынимать гравий через горловину 60см в диаметре мне кажется проблемой. Еще надо поискать такого щуплого таджика, чтобы залез и мог нагнуться. А они сейчас капризные пошли, на такую работу могут и не согласиться:(


    По поводу верховодки. Вот рыли сейчас траншеи под фундамент на 60см вниз. Так они сухие были. Значит нет верховодки?
     
  9. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте еще одну бочку зарыть в качестве отстойника, получится двухкамерный септик. Вода все почище будет.
     
  10. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Да хоть она кристальная будет, что это изменит если проблема не в заиливании, а в подпоре водой извне?!
     
  11. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    У Вас гравия два метра? А как Вы определили, что он чистый если внутрь не лазили? 60 см это нормально-обычные смотровые кольца..Один талиб сидит в колодце, второй ему ведро на веревке спускает..Нормально..Все-таки спуститься туда надо, почву под гравием посмотреть-заилена или нет.Если Заилена-нужно ваш септик модернизировать( вторую камеру делать). А пока так трудно сказать.
     
  12. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    При размышлениях возник еще один вопрос: а сколько раз Вы откачивали ил из септика за эти 2 года? И на каком он сейчас уровне? А то бочка анионовская глубину имеет небольшую...
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С разрешения автора я наверное темы объединю - так и вопросов меньше будет и понимания больше.

    Мне видится такая проблема - большое количество гравия - хорошая площадка для развития микроорганизмов - редкое использование - голодная смерть. Смывает их а так как площадь ограниченная то они и заиливают грунт быстрее. Теория непроверенная.

    Вынимать щебень то еще счастье - доделайте пару траншей после колодца.
     
  14. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ил из бочки не откачивали ни разу, еще неизвестно когда откачивать. Ее высота где-то 1,5м, ширина 2м. Перед ее закапыванием наполнили водой. С тех пор пользуемся. Опускали на дно палку чтобы замерить уровень ила, но она испачкалась только в самом низу, когда по дну шарили. Конечно странно что ила нет, но с учетом того что всего два человека по выходным за лето, это 8 дней за месяц и примерно 25 дней в году. Для образования и накопления ила маловато отходов:)


    Подскажите, еще пожалуйста, по стоимости такой работы - вынуть гравий с помощью таджиков?
     
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Я думаю что 99% это подпор грунтовой водой (про причины судить не берусь, начните с бурения ямы недалеко от ФК). До выяснения причин я не вижу смысла вытаскивать щебенку из колодца и платить за это деньги...
    По поводу стоимости (если все же решите вынимать) - ищите таджиков, договаривайтесь. Это не прейскурант на гос.услуги - может быть сильно по-разному.