1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема от столба до дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AntonSh, 23.09.11.

  1. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:

    В пристежке - схема ввода в дом от столба ЛЭП, расположенного на границе участка.
    Щит учета расположен на столбе. До дома от столба примерно 10 метров.

    Беспокоит узел, отмеченный красным. Переход от СИП к ВВГнг с разрывом PE.
    Переход рассматривается в связи с прокладкой спускаемого кабеля по стене дома в стальной трубе с несколькими загибами.
    Допустим ли такой переход или лучше все провести СИП без разрывов?

    (А так же интересует мнение о самой схеме :) )

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • Схема 220В _в2_TNCS_ввод_01.jpg
  2. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Зачем Вам после 25А автомата провод 3*10 медь, я уже не говорю про сип 3*25 :faq:, где шина РЕ, рубильник может лучше 2Р?
     
  3. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:

    Я планирую в будущем увеличить мощность :)

    Рубильник на две линии L и N?
     
  4. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Да:hello::hello::hello:, какой у Вас ОПН?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Бред там полный, лучше сразу ничего не включать, пока не переделаете.
     
  6. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Ответить за ...слова... не хотите?


    Еще не определился. Может подскажите?
     
  7. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    ДПН 260::, хотя он включается по-моему вместе с узо, поставьте разрядник типа УЗИП, либо УЗМ 41, он подключается без земли.:pioner:
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да элементарно, вы где такое подключение разрядника видели без его защиты!?
    У вас замыкание фаза-ноль, как минимум, если он сработает.
    Не, если хотите ,оставляйте всё как есть, не долго будем ждать "результата")
    Кто вам сказал, что на столбе можно "PEN" делить?
    Кто вам сказал, что от этой шины, от одного болта, можно сразу N заиметь?)
    Кто вам сказал, что сопротивление всех повторных заземлителей вашего "PEN" не более 10 Ом?)
    Кто вам сказал, что сопротивление вашего заземлителя не более 30 Ом?
     
  9. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
  10. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Вопросом на вопрос отвечать неприлично.

    Схема не моя, это один из вариантов,предложенных электриками.

    Деление PEN предложено сделать в щитке ввода на столбе. Заземление столба делаю я сам,так что 10 Ом будет. Про остальных не скажу. В доме контура не будет.

    По остальным вопросам требуется пояснение.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вот пусть предлагающие электрики объяснят вою позицию. На основании каких статей и каких документов они вам это и так делают.
    Пример в разнице подключений
     
  12. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Спрошу, только тогда уж сначала сам разберусь...

    Вопрос про разрыв PE остался открытым...

    Схема 220В _в2_TNCS_ввод_02.jpg
     
  13. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Ну, хорошо,хорошо...Уговорили... :)

    Схему щитка переделал.
    По крайней мере, я сам многое понял, и смогу электрикам что-то сказать.

    Схема 220В _в2_TNCS_ввод_03.jpg

    А с PE-то что делать? Вводить в дом СИП? :no: :faq:
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Всё равно не то. PEN у вас тут не главная заземляющая шина.
    И чего "упёрлись" в TNCS?
    Вы покажите электрикам эту картинку. А они пусть покажут вам любую другую из оф. документа.
     

    Вложения:

    • 3_10_1.jpg
  15. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Уперлись не они, а МОЭСК. :mad: Я настаивал на ТТ.

    Кроме того, если я сделаю свой контур возле дома, то тогда все КЗ точно будут моими, ибо ни на одном столбе в округе заземления PEN от щитка я не встречал. Может, конечно, где-нить сверху столба...
    А до ТПП больше 700 метров.

    У меня, если честно, пока нет аргументов в нашем с ними споре за ТТ, и это самое печальное...:(
    Как вариант, кардинально делать внутреннее заземление ТТ, уже в доме, а приходящий PE просто никуда не подключать...