Какой номинал выбрать ?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 23.09.11.

  1. Георгий Уланов
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    145

    Георгий Уланов

    Живу здесь

    Георгий Уланов

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, форумчане! Какой номинал автомата АВВ выбрать для обогревателя на 1 квт, на 2 квт, на 3 квт, если включать их просто в розетку ? И какое сечение медного провода выбрать также для разных мощностей обогревателя ?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если собрались делать один обогреватель - одна линия, то соответственно
    В6А(вариант В10А), В10А(вариант В13А), В16А. кабель всё равно с жилами 2,5 мм. кв. меди.
     
  3. Георгий Уланов
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    145

    Георгий Уланов

    Живу здесь

    Георгий Уланов

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Ну думаю, что сделаю отдельную линию и на розетку, а в нее буду включать конвектор, пока вот не решил какой мощности покупать к зиме.

    Ну то есть 16 А за глаза хватит, да ? На 25 А нет смысла ставить ?
    Вводной автомат на 40 А стоит и УЗО на 40 А.
     
  4. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Каждый последующий автомат должет быть меньше, 40, узо 40, и делите два 16А на розетки и на обогреватель и 10А на свет
     
  5. Георгий Уланов
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    145

    Георгий Уланов

    Живу здесь

    Георгий Уланов

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    На самом деле у меня уже сделано и сделано таким образом :

    от автомата 16 А идет 2,5 кв.мм. меди в распаечную коробку, там разветвление через Wago 222 на розетку для настольной лампы (60 Вт), на светильник потолочный (150 Вт) и к обогреваетелю (1 Квт) сделано напрямую от распайки, не через розетку.
    И я задумался, может лучше поставить еще один автомат и от него напрямую пустить к розетке только для обогревателя или пускай так как есть... В принципе обогреватель работает не всегда, дом не для пмж.

    А к зиме или на следующий год думаю подкупить еще обогревателей и вот тут я и задался вопросом о номиналах автоматов и тд и тп.

    Розетки стоят на автоматах 16 А , в принципе нет ничего энергозатратного, кроме планируемых обогревателей в доме, ну кроме электрочайника 2 Квт и то он 10 минут и вскипел и холодильника.

    Может и не стоит отдельно ставить для конвекторов автомат, а использовать уже имеющиеся проводки.
     
  6. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Оптимально на силовую розетку отдельный провод, на своём автомате
     
  7. Kupavna
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    90

    Kupavna

    Живу здесь

    Kupavna

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Московская область
    Номинал автомата подбирается в зависимости от длины шлейфа, сечения и возможности оконечных устройств (розеток) и служит исключительно для защиты своей линии.