    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи как правильно доработать схему.
    Котел Протерм Медведь 20 Klom 17.
    К нему подключено радиаторное отопление (двухтрубка) и бойлер косвенного нагрева.
    Автоматика котла работает на приоритет нагрева ГВС.
    Гидрострелки нет. В зависимости от запроса работает, либо насос загрузки БКН, или насос загрузки радиаторов отопления.
    При нагреве бойлера котел греет теплоноситель до 75С, за это время батареи остывают.
    И получается когда бойлер нагрет и включается насос загрузки радиаторов отопления, в котел 75+С поступает обратка из радиаторов 30-40С.
    То есть дельта возможна около 40.

    текущая.jpg

    Как решить эту проблему правильно и не переделывая все заново?
    Термостатический клапан поможет в решении, если его поставить перед насосом отопления?
     
  2. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Вот если поставить его сюда?
    с клапаном.jpg
    Но какой именно нужен клапан?
    Конденсационный? Порекомендуйте конкретную модель?
     
  3. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Вам нужно не искать "костыли и подпорки", а подумать, как перейти к схеме с котловым насосом:

    котёл,ВПЕ с 3-ходовым,СО2.png
     
    Последнее редактирование: 11.10.22
  4. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    По вашей схеме один насос перед котлом и трехходовой клапан, переключает обогрев между отоплением и бойлером. При переключении после обогрева бойлера также будет холодная обратка из отопления?
     
  5. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    После переключения трёхходового клапана (кстати, вместо него можно поставить насос на греющую воду) теплосъёма на емкостной водоподогреватель не станет: температура воды на входе котла повысится.
     
  6. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    622

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Московская область
    Я в аналогичной ситуации поставил гидрострелку и насос на контур котла.

    Идея с термостатическим трехходовым мне не очень нравится, но доказать не могу почему.
     
  7. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    С точки зрения надежности вроде не так все плохо, ставят же их на твердотопливные котлы и работают такие системы...
    А минус который я вижу в термостатическом клапане - это то что температуру теплоносителя грубо говоря ниже 60 градусов будет не опустить.
     
  8. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    После переключения в котле будет теплоноситель разогретый до 80С после приготовления ГВС, и в него начнет поступать теплоноситель остывший в радиаторах до например до 40С, а то и меньше.
    Как ваша схема решит эту проблему?