1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.

  1. htsrus
    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    75

    htsrus

    Живу здесь

    htsrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    75
    Окна в пол очень не нужный фунционал.
    Много потерь тепла.
    Дороги в изготовлении и монтаже.
    Дороги в обслуживании в плане мыть.
    Как только солнце зайдёт за угол такого окна то в 2 метрах от него света уже не хватает и надо включать электрическое освещение.
    То есть функциональности в окнах в пол нет и панорамные окна это когда у нас прямоугольник а не квадрат. То есть когда окно во всю стены на высоте от пола:
    1. 40см
    2. 90см
     
  2. Наталья_2001
    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Наталья_2001

    Новичок

    Наталья_2001

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Залили плиту перекрытия в час дня. В 5 часов вечера начали поливать и обнаружили трещины по всей плите сеткой над арматурой. В некоторых местах глубина трещин 3 см. Температура на улице была около 30 градусов и поднялся сильный ветер. Бетон 250 марка. Вибрировали. Подскажите нужно ли это как то исправлять?
     

    Вложения:

    • IMG-20220917-WA0003.jpg
    • IMG-20220917-WA0002.jpg
    • IMG-20220917-WA0005.jpg
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.749
    Благодарности:
    6.703

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.749
    Благодарности:
    6.703
    Адрес:
    Москва
    Нужна инфа о типе, толщине, армировании и плиты...
    Если к примеру неразрезная плита, опёртая по контуру и без верхней допарматуры, трещины могут быть над несущими внутренними стенами.
    Расскажите подробнее не только о ветре, а больше о доме, материалах стен и фундамента, местах расположении трещин, регионе...
     
  4. Наталья_2001
    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Наталья_2001

    Новичок

    Наталья_2001

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Плита 20 см. Армирование из 2-х сеток 12 арматуры. Вторая сетка была залита защитным слоем 3,5 см бетона. Стены из ракушняка. Над ними ригеля 40 см. Фундамент ленточный 350 марка. Трещины по всей плите. Идут четко как была уложена вторая сетка.
     
  5. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Здравствуйте, все! Помогите, пожалуйста с перекрытим. Залил, фундамент под мастерскую и хозпомещение. Решили сделать часть здания двухэтажным. На 2 этаже будет детский спортзал для акробатики. Нагрузки будут небольшие, килограмм 200, поверх бетона наливайка и напольное покрытие. Наружные стены 240 мм газобетон d400 b1.5 - 2. Внутренняя несущая 180 мм из того же. Высота 1го этажа 2250 мм. Остальная часть мастерской будет иметь типа второй свет. Часть перекрытия будет опираться на 3 стены. На краю перекрытия, которое не будет иметь опоры, будет легкая перегородка высотой 2750 мм, и дверным проемом высотой 1800 мм. Там, где перекрытия не будет - продолжится армопояс. Планируемая толщина перекрытия 150 мм, нижнее армирование а500с d10 шаг 200.
    Ну и вопросы:
    1. Может сделать разрезное перекрытие, чтоб не думать про верхнее армирование над несущей перегородкой.
    2. Если делать неразрезное, как армировать верх над этой стеной?
    3. Как усилить армирование плиты в части, где она не опирается?
    4. Надо ли усилить армирование над проемом в несущей внутренней стене?
    Спасибо большое за помощь в развитии детского спорта. С нас новые медали‍♂️
    IMG20221103100015.jpg IMG20221103095959.jpg
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Добрый вечер. Под внутреннюю стену есть фундамент? Как вариант, можно её использовать как перегородку, не доводить до низа плиты перекрытия. Т. е. опирание просто на 3 наружных стены.
    Сверху сетку всё-равно желательно кинуть против усадки как минимум. Но можно лёгкую.
     
  7. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Здравствуйте. Фундамент есть. Плита УШП. Если на эту стену не опирать - пролет тогда не 2900, а 4440. Армирование пройдет тогда d10 ячейка 200? Я и арматуру привез уже и блок пошире для этой стены)
    Сетку верхнюю можно. Типа 4 (100*100)? А как ее ставят, по ней же не походишь?
    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 05.11.22
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    А под этой стеной, соответственно, ребро УШП предусмотрено, правильно понимаю?
    Верно, но в 150-160мм плитой такой пролёт перекрывается. 10-ой арматуры будет достаточно, но по раскладке попозже скажу.
    С другой стороны, если есть несущая стена, лучше, конечно использовать. Тут согласен. Но считать её как неразрезную, с верхним рабочим армированием. Там верхней арматуры не так и много будет, учитывая получившиеся пролёты.
    Действительно, с этим могут быть проблемы. Можно конструктивно брать 8-ку как вариант.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    @Холмогор, если считать с внутренней несущей стеной:
    Нагрузка:
    - постоянная от с. в. плиты + полы 1кПа * коэффициент надёжности 1,1-1,2 = 5,33 кПа
    - постоянная от веса перегородки по краю - принял 2 кН/м
    - временная спортзал 4 кПа * коэффициент надёжности 1,2 = 4,8 кПа (если уж совсем перестраховаться)
    Толщина плиты 150мм, бетон В20, арматура А500

    Получилось что проходит в принципе d8 A500 200x200 верх-низ. Сверху перпендикулярно внутренней стене вылезла d10ш200. Но это с такими значительными нагрузками (расчётная полная примерно 1тс/м2). По факту и 10-ка не потребуется. Но раз куплена - соответственно d10 200x200 можно армировать верх-низ и будет запас очень хороший. Также можно шаг сделать 225мм (не более 1,5 высоты плиты). Если арматуру на верх не покупали - взять 8-ку, перпендикулярно внутренней стене как вариант уложить с шагом 150мм или 10-ку туда.

    p. s. без внутренней несущей, конечно, другая картина будет...
     

    Вложения:

    • Мозаика_q(площ_)_вдоль_оси__Z(G).png
    • Мозаика_q(площ_)_вдоль_оси__Z(G)(2).png
    • Мозаика_q(лин_)_вдоль_оси__Z(G).png
    • Мозаика_q(площ_)_вдоль_оси__Z(G)(3).png
    • Мозаика_q(площ_)_вдоль_оси__Z(G)(4).png
    • Мозаика_q(площ_)_вдоль_оси__Z(G)(5).png
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Если без внутренней стены - увеличил толщину до 160мм, получились такие поля армирования. 10-кой можно также армировать, но уменьшать шаг арматуры по мере приближения к свободному краю (та, которая вдоль свободного края идёт). d14ш200 = d10ш100.
    Сверху показана 8-ка по минимальному проценту, конструктивно подобранная.
    Можно увеличить толщину до 200мм, снизив армирование как вариант. Ну опять-же это с нагрузкой от спортзала нормативной 400 кгс/м2 (по нормам).
     

    Вложения:

    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_X_у_нижней_грани_(балки-стенки-посередине).png
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_Y_у_нижней_грани_(балки-стенки-посередине).png
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_X_у_верхней_грани.png
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_Y_у_верхней_грани.png
  11. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо большое за помощь! Понимаете верно. Но ребра нет) УШП меж ребер держит 26 kN/m. Стена 200 кг*м пог. Перекрытие, даже если предположить, что 3м*4.44м*0.15м*2300кг=4600кг/3.54м= примерно 1400кг*м. Запас процентов 40 вроде.
    В принципе, сетку метровой ширины поставить - как раз четверть пролета закроет. В общем тут реально сделать, думаю.
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Тогда может быть опасно. У меня дробление на конечные элементы примерно 30х30см +-. Т. е. полная нагрузка на стену около 38 кН/м получается в центре. Без учёта собственного веса стены. Ну это от полной расчтёной нагрузки 1тс/м2. По факту будет меньше, но всё-равно или чуть больше чем 26 кН/м или на пределе. Если учитывать полы, временную нагрузку, перегородку, коэффициенты надёжности по нагрузкам...
    Ну и опять-же, нужна гарантия что 26 кН/м держит по факту. Если держит - м. б. на пределе и пройдёт.
     

    Вложения:

    • РСН1(Импорт_из_САПФИРСП_20_13330_2016_(РФ)_(по_умолчанию)).png
  13. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Пожалуйста, посмотрите с нагрузкой килограммов 500. По перекрытию наливайка и лёгкое резиновое покрытие. А с другой стороны, однопролетное накосячить сложнее)
    Спасибо Вам огромное!
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Можно на полы взять 50 кгс/м2. Хватит? Собственный вес 150мм ж. б. будет 0,15*2500*1,1=413 кгс/м2. В сумме 460 кгс/м2 примерно. Это только постоянная нагрузка.
    Далее нужно добавить временную (вес людей, мебели и т. д.). Временная нагрузка берётся в зависимости от функционального назначения по СП20.13330.2016. Скажем для жилых помещений - 150 кгс/м2, для спортивных залов 400 кгс/м2. Сюда ещё идёт коэффициент надёжности по нагрузке, как и с постоянной. от 1,2 до 1,3. Отсюда такая большая и получилась у меня.
    Ну если временную взять, скажем 200 кгс/м2 *1,2 = 240 кгс/м2 - суммарная расчётная будет около 700 кгс/м2.
    Могу на такую посчитать.
    Только по какой схеме хотите всё-таки делать?

    Если считать на 700 кгс/м2 (200 кгс/м2 нормативной временной) - на внутренней стене будет, соответственно 26,6 кН/м примерно.
     
  15. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Помогите осмыслить, пожалуйста). Сверху показана 8ка - это Вы пишите про верхнюю арматуру нижней сетки? Или нужна верхняя сетка?
    200 мм высоты плиты много, тяжело. Не хочу.
    Пишу с телефона, неудобно, плохо видно. Изображения во вложениях это схемы моментов или армирования? Извините за занудство. Привык понимать то, что делаю и наоборот. Спасибо