Щит, проблемы с узо. прошу совета

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Wizard37, 14.09.22.

  1. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Конечно потенциал, что на входе узо по нулю, что на выходе всегда всегда постоянен. Какой смысл тогда в нем

    Я ну ни как не могу вкурить. Почему у меня на нулевой шине что -то есть. В розетках и кабельных линиях косяков быть не должно. Их прозванивали при подключении в шитке.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Если вы выяснили и даже измерили, что у вас возникла утечка где - то после УЗО- то
    теперь выясните где, на какой линии или приборе, оборудовании эта утечка.
     
  3. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Почему по нулю ?
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Что по нулю? :faq:
     
  5. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Надо понять что искать
     
  6. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Не знаю как правильно сказать. Автоматы все отключены при подключении. Тока в линиях не должно быть, даже наведенного. Почему если на входе узо напряжения нет. Почему на нулевой шине что-то есть.
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Как искать написано было выше. Будете искать - там и найдете то что ищите- то есть где утечка.
    1. Выключаете узо, откручиваете от него отходящие жилы кабеля. Включаете узо. Смотрите будет ли оно отключатся. Проверяете кнопкой тест.
    Предположим что оно исправно - выключаете узо, прикручиваете жилы обратно.
    2. Отключаете узо - откручиваете жилы кабеля одной линии после узо от автомата и нуля. Включаете узо. Смотрите как узо работает. Всё проделываете с каждым кабелем и автоматом. Пока не выясниться на каких линиях кабеля срабатывает узо. Или может в сумме на нескольких линиях срабатывает узо.
    Можно отсоеденить все жилы кабелей линий сразу и по одному подключать - выясняя где узо сработает. Но тут главное не запутаться потом при подключении. Можно всё заранее подписать.
    3. На выясненных линиях начинаете искать неисправность - или в розетках или в распаечных коробках, а может и в приборах и оборудовании.
     
    Последнее редактирование: 14.09.22
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А УЗО реагирует не на потенциалы, а на токи.
    В схеме на картинке включение человека между фазой и PE будет действовать точно так же, как кнопка "Тест" на УЗО, и приведёт к срабатыванию.
    Короткое замыкание PE-N после УЗО приведёт к протеканию мимо УЗО (через PE) примерно половины рабочего тока нагрузки, и тоже приведёт к срабатыванию УЗО при любой разумной работающей нагрузке. Без нагрузки - не приведёт, но это и неважно.

    Потому, что у вас сделана система заземления TT, в которой ноль на вводе считается опасным, и PE с ним не связывается. Напряжение между N и PE при этом обычно единицы вольт, при очень плохой общедеревенской сети до 20-30 вольт, и повлиять на него Вы не можете: влияет много чего, включая высоковольтные линии поблизости. Но это нее Ваша проблема. Короткое замыкание N-PE после УЗО в такой системе выбивает УЗО надёжно, независимо от включения нагрузки в доме.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    @Wizard37, покажите ваш щит внутри ясно и четко. Что бы было всё видно - и автоматы и узо и клеммы и как все подключено и соединено .
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое впечатление, что это у нас УЗЫ вышибает и к человеку пристали у каким-то нулём...
     
  11. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Какую? короткое между нулем и землей?
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    А хороший сегодня денёк! Насыщенный! :super: (с)
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Ищите ту линию (возможно не одну линию), тот прибор или оборудование где происходит утечка от которого срабатывает УЗО.
    Просто найдите и отключите ту линию (или линии) от которой срабатывает узо.
    Оставьте подключенные те кабельные линии с которыми УЗО не срабатывает.
     
  14. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Исходя из Вашего пояснения у меня где-то в восьми магистралях N (синий провод) соединяется с PE (желто-зеленый)?
     
  15. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Если Вы о топике? то почему бы не нести знания в массы. я вот хоть и не учитель, но своими знаниями делюсь и считаю, что правильно делаю.