NAV 2-х этажный дачный дом на однотрубке с ЕЦ. Укажите на недочеты

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АндрейИ, 02.09.11.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    + Разьемные соединения + крышка-заглушка на резьбе - в верху.:um:
     
  2. АндрейИ
    Регистрация:
    17.12.10
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    АндрейИ

    Участник

    АндрейИ

    Участник

    Регистрация:
    17.12.10
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва


    Понятно. Спасибо.
     
  3. Shnyauce
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Shnyauce

    Участник

    Shnyauce

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер.
    Вкратце ситуация такая. Произошла авария, выключился газовый котел и за 22 часа дом разморозился. Почему отключился тоже загадка. Котел: АОГВ -23,2-3 М Евросит (http://www.tskl.ru/product/1855.html). Т. к. радиаторы были чугунные, лопнуло всё! =) Встал вопрос о замене. Дом: 200м2. Трубы планирую ставить ппр с диаметром 32 для магистрали и 20 для подключения к радиаторам

    В этой связи возникло несколько вопросов:
    1. Какие радиаторы ставить? Выбор стоит между биметалом и стальными панельными радиаторами.
    2. Какой котел выбрать из энергонезависимых?
    3. До аварии была открытая ЕЦ система с однотрубным соединением, но насос тоже присутствовал, менять её не собираюсь, только модернизироваль с учетом современных технологий. В этой связи набросал схему... Надеюсь, что не очень запутанно. Меня смущает подключение крайних (незамкнутых) радиаторов как на первом, так и на втором этаже.
    4. Что еще нужно нужно учесть?
    Спасибо.

    P. S. Полный размер:
     

    Вложения:

    • plan.jpg
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Мог "рубануться" из-за плохой тяги. А поскольку на Ваши 200кв.м. котёл 23кВт(!), ему пришлось молотить на полную (без перерыров) и не исключенно что датчик тяги "почуял" некоторую загазованность продуктами горения и отключил горелку.
    2. Или образовании "обратного хлопка" при неправильном дымоходе.
    А до этого какие трубы были? :faq:
    Глядя на Вашу "схему" понял что пора идти в ларёк за 0,5 "беленькой".
    Нельзя ли исключить линии дома, и оставить только саму систему,...чтобы понятнее было. :flag:
     
  5. Shnyauce
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Shnyauce

    Участник

    Shnyauce

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, заигрался =)

    Прошу прощения, заигрался =)

    Обычные, стальные наверное...

    Да, я тоже склоняюсь, что вопрос в тяге... Дело еще в том, что у нас дымоход старый... десятка... и газовщики часто на это указывали, Расширять его - это радикальные меры, я считаю... но, если не придумаю другого решения, придется пойти и на это.

    Да, как я сказал, у нас открытая система, расширительный бак на чердаке, над котлом, я его не указал дабы еще больше не загромождать схему. Имеет ли смысл отказаться от его использования в новой системе и сделать её закрытой?
     

    Вложения:

    • plan2.jpg
  6. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Так наверное или всё же сталь? И какими диаметрами всё выполнено?
    Нет не имеет.
    Открытые СО быстрее избавляются от растворённого в воде воздуха, при первых 4-5 часах усиленного температурного режима на максимуме (80-85*С). :pioner:
    Есть вопросы.JPG
     
  7. Shnyauce
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Shnyauce

    Участник

    Shnyauce

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я думаю что стальные трубы были... а какие еще могут быть варианты?
    Да где как... основные трубы были 50, к радиаторам, если не ошибаюсь, 32, сейчас уже все срезали...
    Практически все крайние чугунные батареи подключались сверху и снизу с одной стороны.

    Расширительный бак, через мягкий шланг подключался к основному стояку.

    На схеме я пытаюсь изобразить подключение, с наименьшим возможным количеством труб, как я это понимаю... В принципе, я могу постараться воспроизвести систему какой она была в точности до аварии

    Идею понял, спасибо! Подскажите, пожалуйста, куда подключать обратку у этих радиаторов?
     

    Вложения:

    • plan4.jpg
    • end.jpg
    • plan5.jpg
  8. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Что в Вашем понимании модернизация СО? Делать половину п. пр трубами?
    Тогда может стать вопрос ребром,...о ЕЦ останется только мечтать. :faq:

    Подождите,..не спешите с выводами и переделками СО. Нужно всё детально обсудить. :flag:
    Вот про это я и говорю,...не спешите.
     
  9. Shnyauce
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Shnyauce

    Участник

    Shnyauce

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    П. пр трубы будут везде, я хотел сказать, что эти трубы, можно подключить более эффективно, чтобы увеличить теплопередачу.
    Так как же мне быть? С одним радиатором внизу я, как мне кажется, нашел решение, но как мне быть с остальными? куда выводить обратку?
     

    Вложения:

    • plan6.jpg
  10. deniskuz
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    deniskuz

    Участник

    deniskuz

    Участник

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Егорьевск
    Если ставить стальные радиаторы то надо делать закрытую систему они не любят контакта с воздухом.
    Да и сотка дымоотвода маловат на хороших котлах120-150.
    И при этой системе без насоса работать не будет.
     
  11. garan
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    garan

    Новичок

    garan

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Славгород
    Подскажите пожалуйста а можно ли при подающей магистрали из железа, система как в посте 38, с циркуляционным насосом (временами без него) при входе в радиатор в самой магистрали сделать маленький "заборник" как на рисунке? рисунок.JPG
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но не нужно. Больше поможет не заузить подводку меньше 20мм. прохода, арматуры тоже.
     
  13. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуста. Обратка выше котла - все ясно. Но в реальности, можно ли обратку опустить на 20 см ниже ее входа в нагреватель? Из-за дверей в некоторых местах придется трубу врезать в пол. Нагреватель - печной регистр в виде трубы 70-ка длиной 1,8 метра, стоит вертикально в одном из каналов шведки.
     
  14. Vold74
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    52

    Vold74

    Живу здесь

    Vold74

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Челябинск
    такое чувство, что человек слышет только себя, а не советы:close:
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. Deep, если Вы о высоте центра нагрева и центра охлаждения, то это будет более зависеть от высоты лежака подачи, этажности строения.