  1. aabbcc
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    16

    aabbcc

    Живу здесь

    aabbcc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Есть каркас из 12го двутавра 6000*4000. Балки сварены концами. Есть желание подпереть каркас снизу, в наличии одна 6ти метровая 12я балка.
    Вариант сделать из нее подпор настила снизу, но она дает прогиб даже под моим весом в 100кг. Будет ли эффект усиления конструкции, если балку порезать на куски и вварить м/у 4х метровыми лагами?
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  2. id311965908
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    9

    id311965908

    Живу здесь

    id311965908

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте. Нужно сбить балку перекрытия из двух досок 50*250. Интересует как правильно произвести нагельное соединение болтами либо глухарями (шаг, отступ краев). Для начала хочу пробить гвоздями как в СП 31.105. Подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с типовыми узлами?
     
  3. HeroOfDay
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    10

    HeroOfDay

    Живу здесь

    HeroOfDay

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Сделайте, пож-та, расчёт схемы армирования плиты перекрытия 6х4 с опиранием по четырём сторонам. В наличие много 8 и 12 арматуры.
    Нагрузки стандартные для коттеджа.
     
  4. rhskcjd
    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    25

    rhskcjd

    Живу здесь

    rhskcjd

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    25
    Подскажите пожалуйста вариант решения: есть дом хочу пристройку с замкнутым контуром на ленточном фундаменте глубиной 2 м / опоры сделать монолитные колонны (достаточно ли их на схеме, может есть вариант решения арматура /количество) или просто можно на ленту поставить столбы кирпичные. Готов рассмотреть проверенных специалистов для выполнения работы (Бронницы)
     

    Вложения:

    • 2.jpg
    • IMG_20170701_192854.jpg
  5. aabbcc
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    16

    aabbcc

    Живу здесь

    aabbcc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Красноярск
    Смысла нет сюда писать, мёртвая ветка. Создавайте темы.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Добрый день. Колонн более чем достаточно, можно и сократить. Можно кирпичные столбы.
    При ж. б. колоннах, армирование будет зависеть от типа перекрытия и варианта стыка с ним. При шарнирном опирании перекрытия -длстаточно конструктивно 4d12 и хомуты d8ш300. Если будет ж. б. плита и монолитный стык - арматуру надо считать в колоннах или с запасом принять, будет побольше.
     
  7. evbulgakov
    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35

    evbulgakov

    Живу здесь

    evbulgakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Севастополь
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Добрый день. Не совсем понял. Внутренние стены - несущие? Можете показать раскладку деревянных чердачных балок? Крыша тоже будет частично опираться на ж. б. балку непосредственно или через деревянные? План кровли тоже желательно показать.
     
  9. rhskcjd
    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    25

    rhskcjd

    Живу здесь

    rhskcjd

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    25
    Можно ли залить фундамент по периметру с перемычкой глубиной 2 м. и поставить 14 кирпичных колонн, а перекрытие деревянные балки 200*150? подойдет?
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Насчёт фундамента не могу советовать без геологии. А в остальном не вижу проблем
     
  11. evbulgakov
    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35

    evbulgakov

    Живу здесь

    evbulgakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Севастополь
    Добрый вечер @keen_, внутренняя стена не несущая, опора балки только на три колонны, деревянные лаги перекрытия будут опираться непосредственно на балку, как и одна опора конька через эти же балки.
    Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0001.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0002.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0003.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0004.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0005.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0009.jpg
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    При сечении 400х300h, бетоне В25 и арматуре А500, не меньше 4d16 низ + 4d16 верх. Хомуты d8 ш100мм у опор (первые 5-6 шт в каждую сторону), далее можно разрядить до 200мм.

    Но я-бы увеличил высоту балки до 350-400мм при сохранении армирования.
     
  13. evbulgakov
    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35

    evbulgakov

    Живу здесь

    evbulgakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Севастополь
    @keen_, спасибо за Ваш ответ, да есть возможность увеличить высоту балки.
     
  14. Sergi44
    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sergi44

    Новичок

    Sergi44

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Вопрос комплексный. Строюсь в костромской области. Газобетон 6х7 в два полноценных этажа с деревянным межэтажным и чердачным перекрытием, холодный чердак, вальма. Фундамент изначально планировался как МЗФ в несъёмной опалубке. Что и было сделано. Лента в ЭЭПС сечением 600х300. На участке склон, поэтому была произведена выборка грунта до материкового. Изначально планировались полы по грунту (водяной обогрев). Уже после заливки фундамента пришло понимание, что при устройстве уровня цокольного перекрытия по верхней отметке фундамента, придётся делать террасирование и дом окажется как бы в яме. Делать этого сильно не хочется. Поэтому принято решение поднимать уровень цокольного перекрытия. Планируется вывести 2 ряда газоблока, снаружи загидроизолировать и утеплить и засыпать грунтом. Делать газоблоком решил, потому что это дешевле, чем залить ещё бетона и по расчётам фундамента имеющаяся лента уже с запасом, нет смысла. При таком раскладе высота обратной засыпки внутрь контура дома составит 1 метр. Это очень дорого. Есть мысль устроить деревянные балки и поверх них залить плиту толщиной 80-100мм с водяным обогревом.
    Вопросы:
    1. Насколько бетонная плита по деревянным балкам рабочий вариант?
    2. Утеплять ли в таком случае грунт в основании фундамента или достаточно будет положить утеплитель непосредственно под самой бетонной плитой?
    3. Сгодятся ли столбики из газобетона в качестве опорных столбов под балками (ГБ d500, b3.5)
    3. Как правильно выполнить вентиляцию (всё таки дерево может набрать в себя влаги и начать гнить)?
    Фундамент уже залит и продухов в нём никаких нет, тем более всё будет засыпано грунтом наружи.
    4. Либо идея сразу не очень и стоит всё таки подумать о террасировании?

    Снимок.PNG
     
  15. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    "Делать газоблоком решил, потому что это дешевле, чем залить ещё бетона"-есть бетонные блоки, размером с газобетонные-может их...
    Лучше по профлисту-залиться -деньги теже. но не будет опасность что через 15 лет балки сгиниют. Раздел есть тут. Плиту положить на ленту. И тогд только временные балка нужна будет, пока плита не схватится
    Но 5-6 камазов песка Вам нужно- по сравнению с плитой-деньги не не очень большие... Темболее, что часть прирога утеплитель сьест