    Здравствуйте форумчане.
    На 59-61 страницах я показал процесс укладки моего ГТО.
    В этом году я наконец закончил подключения и в жару пустил циркуляцию воды.
    Суть такая: 1175 м 40 ПНД закопано, обвязал коллектором из 100 и подал воду в воздушный теплообменник (для охлаждения приточного воздуха для приточно-вытяжной вентиляции). Циркуляцию обеспечил двумя насосами, 25-80 стоит на подаче в ГТО в подвале, 25-60 на выходе, на чердаке.
    Циркуляция идет, пока выходил воздух, было видно (через колбу фильтра).
    Вначале пошла холодная вода, все трубы запотели, с теплообменника потек конденсат. Сбивал температуру воздуха с 30 до 15. А сейчас с ГТО идет вода с температурой в 18 гр. в подвале, 20 гр. у теплообменника. Конденсата нет.
    Получается, земля прогрелась? Что за чертовщина? Что скажете?

    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/93500/
     
  2. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.975
    Благодарности:
    2.246

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.975
    Благодарности:
    2.246
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Может скорость циркуляции высокая?
    На какой объем воздуха охлаждаемого рассчитана система? А то больше 1 км трубы - это 10-12 кВт энергии, как минимум. А по воздуху это вообще дофига...
     
  3. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    прокачивали контур? может не все ветки запустились? перекрывайте все кроме одной ветки и проверяйте, может еще воздух где-то встал
     
  4. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Работают 3-и нижних ветки, их по одной прокачал.
     
  5. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Насосы стоят на максимальной скорости, разве это хуже?
     
  6. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.975
    Благодарности:
    2.246

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.975
    Благодарности:
    2.246
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Выше скорость циркуляции = меньше времени на теплосъем в грунте.
    Вам для охлаждения воздуха достаточно прогонять через теплообменник ~ 1.5м3/час жидкости (на вскидку), а ваши насосы могут гнать и 6м3 и больше.

    Поставьте самую низкую скорость на насосах (может вообще один отключить) и сравните температуру на выходе
     
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    @Serz39ru, а еще попробуйте закрыть все ветки кроме самой нижней и на ней поработать. сухая земля в верхних контурах уже прогрелась и не дает охлаждения.
     
  8. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Залез в колодец, замерил температуры. Самая нижняя ветка- 16.5, следующая 16.8, третья 18.3. закрыл две верхних и насос 25-80 поставил на минимальную скорость. Ждём-с.
     
  9. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    С одним нижним 25-80 не шла циркуляция вообще. Как добавил верхний 25-60 пошла.
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    Могуть они конечно могуть, дык хтож им даст! :);) 6м3/ч это тока во влажных Лёхиных мечтах бывает! :);)
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    Вам нужно контур развоздушивать, по одной ветке с мощным насосом 2кВт и дэаэратором.
     
  12. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Я их развоздушил этими насосами, по одиночке, примерно 3-4 дня на каждый контур. Бурлили так, что жена боялась спать) 4-й не успел.
     
  13. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Кстати, ребят, какое давление держать? У меня сейчас 1,2-1,4 бара.
     
  14. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Отключение двух веток и снижение скорости насоса понизили КПД системы. Вместо 20° выходящая температура воздуха теперь 22. Пока включил на максимальную скорость насос, оставляю открытой одну нижнюю ветку.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Так и должно быть:hello: