    Основная труба 25, длина штуцера ну буквально 5 см, не больше. Потери при переходе с 20 на 25 разве не сильно упадут?

    По давлению к сожалению не могу сказать, манометра нет. Подход скорее дилетантский, любительский. Из показаний замерял только набор 10-литрового ведра за 18 секунд из шланга 3/4, который и подсоединен сейчас к этому штуцеру 20. Но давление навскидку хорошее, повторюсь, что дом в черте города и проблем с водой нет. Почему решил именно полуавтоматический, потому что насос + пульт немалых денег стоят и значительно удорожают так скажем проект. Да и у нас в Томске не нашёл я специалистов по интернету по автополиву. Заранее спасибо за просчет! Так и боюсь ошибиться, здесь наверно лучше поменьше дождевателей на линию поставить, чтобы запас так сказать был.
     
  2. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.648
    Благодарности:
    1.733

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.648
    Благодарности:
    1.733
    При длине в 5 см конечно не сильно.
    Ставьте дальше Ду25 трубу смело.
    Сейчас у Вас шланг 3/4 стоит после штуцера, т. е. у Вас сейчас вся поливочная тестовая "на ведро" магистраль Ду20мм. Поставите Ду25 и будет лучше набор тестового ведра (он же расход воды л/мин).
     
  3. kuzovator
    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    kuzovator

    Участник

    kuzovator

    Участник

    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо, принял. Тогда все зоны пойдут из 25 ПНД.
     
  4. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Чехов
    Ну если давление нормальное, то так, труба 25, как делать в ютуб
     

    Вложения:

  5. kuzovator
    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    kuzovator

    Участник

    kuzovator

    Участник

    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо огромное! Да, на ютубе уже огромное количество роликов пересмотрел, понимание есть, но остались всё же вопросы...
    1. Думаете хватит 2ух зон на такое большое количество дождевателей? Думал вообще делать пробный тест, поскольку нет показателей давления... Планировал последовательно подключать дождеватели, чтобы понять, после которого уже не хватит давления:)
    2. Ветку с двумя гидрантами (розетками) на отдельную третью линию пустить?
    3. При моей планировке где ставить дренажные клапаны для слива воды на зиму? Компрессора нет, докупать тоже не хотелось бы... вот думал обойтись гарденовскими клапанами.
    4. Редуктор давления в моей системе нужен? И если да, то куда его врезать?
     
  6. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Чехов
    Я вообще то рассчитывал исходя из вашего расхода, так что все должно быть нормально. На гидранты пускайте отдельную ветку, ее не рисовал, потому и так все ясно. Регулятора давления не надо. Гардену в топку. Продувать на зиму надо, это только в мозгу гарденовских манагеров "можно не продувать". Компрессор стоит около 5 тысяч, в хозяйстве пригодится
     
  7. kuzovator
    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    kuzovator

    Участник

    kuzovator

    Участник

    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Понял, принял, спасибо ещё раз! Напоследок финальный вопрос, подскажите, какого компрессора будет достаточно для продувки системы? Так чтобы недорогой был и с нуждой продувки справлялся
     
  8. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.648
    Благодарности:
    1.733

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.648
    Благодарности:
    1.733
    Еще вариант - у нас на местности есть минимум две арендных конторы по строительному инструменту. Компрессора есть в обоих. Посмотрите, возможно и у Вас тоже есть рядом такое. На день взять раз в сезон можно и в аренду.
    А продувать да, однозначно надо.
     
  9. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Чехов
  10. euph0ria360
    Регистрация:
    21.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    euph0ria360

    Новичок

    euph0ria360

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, как бы не расставлял дождеватели, все равно по середине будет зона, в которой они пересекаются. Зона 6 на 9 метров. Проставлены 4 дождевателя роторных 90 друг напротив друга. В центре есть четрые зоны, где зона полива пересекается 3 раза, а в самом центре одна зона - с пересечением всех 4 дождевателей. Получается, что в центр будет попадать в два раза больше воды, чем по краям. Из-за этого могут возникнуть проблемы?
     

    Вложения:

    • shema.jpg
  11. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.713
    Благодарности:
    5.316
    Адрес:
    Чехов
    Для начала надо ветку почитать, там все написано, 4 ротора маловато будет
     
  12. euph0ria360
    Регистрация:
    21.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    euph0ria360

    Новичок

    euph0ria360

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Почему маловато, если каждая точка участка перекрывается минимум двумя дождевателями? Радиусы дождевателей по 6 метров. Ширина участка 6 метров. Стоят друг против друга.
     
  13. viking_o
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    22

    viking_o

    Живу здесь

    viking_o

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    22
    Добрый день. Хочу сказать огромное спасибо за помощь в сборе автополива:super:. Сейчас уже вот такой газон :victory: Два года пока без нареканий!

    PHOTO-2022-08-02-18-33-44.jpg PHOTO-2022-07-23-18-51-27.jpg
     
  14. Komicadze
    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    17

    Komicadze

    Живу здесь

    Komicadze

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Московская область
    Вот и настал мой черёд. Понял, что время на даче трачу на полив, а на остальное уже не остаётся. Решил автоматизировать. Заказал из Китая таймер на 4 зоны. Планируется автоматизировать полив цветов, кустов и куска газона.

    Вот думаю какой трубой разводить. Хочу проконсультироваться у знатоков. Фото текущего изделия прилагаю. Скважина абиссинская. Труба скважины как помню 1”1/2, на выходе из насоса уже через футурку установлен кран на 3/4”. Далее от него сейчас шланг на 3/4”. При таком раскладе дебит из шланга составляет 1,2м3 в час (10 литров за 30 сек).

    Подумываю над тем, чтобы после крана 3/4” развести трубой пнд 25, а не 20.
    1. Вариант пнд 25 предпочтительнее?
    2. Есть ли смысл менять весь вывод из насоса на 1”?
    3. Разводить пнд 25 вплоть до точек полива или только основную магистраль, а от неё делать переход на 20?
    4. Каждая магистраль планируется метров на 25. Посчитал, что с разбрызгивателями 50 л/ч получится установить 24 распылителя на магистраль. Все правильно? Или надо заложить снижение на длину магистрали? И как тогда считать?

    826B3C12-2F21-4EA7-9585-6DA645A58E21.jpeg 523C0693-5926-4D37-B969-166D23956944.jpeg
     
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.648
    Благодарности:
    1.733

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.648
    Благодарности:
    1.733
    Смысл однозначно есть. Сейчас на 3/4' Вы не получаете полную производительность насоса.