Направьте на путь истинный. Распределительный щиток после счетчика

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Volgovod, 13.09.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Volgovod
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23

    Volgovod

    Живу здесь

    Volgovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мариуполь
    Доброго времени суток софорумчане.
    Такое дело.
    Ремонт в помещении, и есть желание
    1)Заменить щиток на более крупный и красивый :)
    2)Установить автоматы большего тока
    3)Установить пакетные переключатели (3 потребителя выбирают любую фазу для своего подключения)
    4)Контроля напряжения (и защиты от экстримально крупного или мелкого)
    5)Контроля тока (типа сколько осталось до срабатывания автомата, много ли кушают потребители на данный момент)

    Скажите - верно ли я хочу поступить-собрать?

    Идем от ТП к потребителям (три постройки)

    В районе стоит ТП, с него берем 3 фазы.

    Автомат на 32 ампера установлен в ТП же

    Провод СИП по улице идет воздушкой

    Приходит на строение, коробка снаружи здания с счетчиком, УЗО, 3 фазным автоматом на 25 ампер и шина заземления с кучей железа закопанной по самое не хочу в землю.

    Входит в здание

    3 фазы проходят на 3 автомата по 25 ампер

    С этих автоматов выходит 3 фазы, 3 провода, на три пакетный переключателя, это для того. что бы любой из рех потребителей мог переключиться на любую фазу.

    После этого идет три одинаковых ветки устройств (по одной на потребителя)

    Реле контроля напряжения со встроенным автоматом. (DigiTOP)

    Реле контроля тока 1-50А (DigiTOP) (незнаю просто прибор повесить что бы знать сколько еще вгрузить можно в сеть? или с автоматом брать? там только внешний нужен, я в них как хрюшка в апельсинах в этих контакторах)

    Собствено в этом пункте потребители. Всё.



    Оговорюсь, реле контроля напряжения и тока - с цифровыми индикаторами.
    Отдельные, в формате автоматов на дин рейку, туда же в коробку распределительную.
    Только разве что на каждую линию свой прибор, так не только независимее, но и удобнее (3фазные индикаторы напоминают матрицу,а не индикатор. все оченьплотно слеплено в кучу,трудночитаемую очень кучу)
    Вот как то так.
    Скажите пожалуйста, насколько это верно придумано, поясните где ошибся если так.

    По фирмам что посоветуете? (DigiTOP) реле тока и напряжения(красивые:|:)
    Автоматы в коробке непомню чьи насколько, помню что вылетают если нагружаешь сеть :flag:


    С Ув. Андрей :)
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    И выберут все реле выбора фаз одну фазу и что?)
    Дигитор этот - контакты фиговые. Индикатор можно отдельно купить.
    Автоматы вылетают при перегрузке? - Так очень хорошо, значит работают)
     
  3. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Рэле контроля напряжения что делает?

    Я бы советовал обязательно иметь рэле контроля фаз, которое будет отключать нагрузку при перекосах и пропаданиях одной фазы.
    От последнего классно горят моторы (вентиляторы, кондиционеры, холодильники...)
     
  4. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Зачем реле контроля фаз, если в доме ни одного трехфазного потребителя? При пропадании одной фазы -отключатся все потребители. Да и ручное переключение фаз - занятие сомнительное, Если очень надо - выбирается приоритетный потребитель, и для него ставится автоматический переключатель фаз. Мне хватило обычного указателя напряжения
    https://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1573
    , и наблюдения за ним некоторое время, чтобы понять, что сеть не такая уж плохая, и отказатся от этой сомнительной операции.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  6. Volgovod
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23

    Volgovod

    Живу здесь

    Volgovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мариуполь
    SB3
    Где вы у меня в списке увидели реле контроля фаз?

    Есть Реле контроля напряжения (отсечка по высокому и низкому напряжению, параметр задается в пользователем, встроенный вольтметр)
    Есть Амерметр в таком же формате автомата на динрейку

    Реле контроля фаз отсутствует.

    Диджитоп - фиговая продукция? Где контакты фиговые?
    А что можете посоветовать не ультрадорогое, но что бы головной боли в работе потом не было.
    Хочеться знать ток и напряжение, да и отсечка по высокому-низкому напряжению дело хорошее.

    Автоматы вылетают ДО того, как надо вылетать.
    Просто стоят 16А, а нужно 25А поставить :)

    stranger
    Реле контроля напряжения.
    Включается грубо говоря в разрыв между источником и потребителем.
    Имеет встроенный автомат, срабатывающий, при сильно низком или сильно высоком напряжении (устанавливается пользователем)
    Имеет встроенный вольтметр на светодиодах (цифровой)
    Форм-фактор - как трехфазных автомат на динрейку.

    От реле контроля фаз отказался, на мой взгляд специфический девайс.
    Трехфазных потебителей действительно нет.

    Jansen
    Почему считаете ручное переключение фаз сомнительным делом?
    Я делаю это исходя из чего - бывает что на одной фазе есть свет - на остальных нет.
    А электроэнергия нужна всем потребителям, тогда их можно и на одну линию включить.
    С удовольствием я поставил бы вольтметр и амперметр, но весьма хотелось бы иметь отсечку по высокому и низкому напряжению.
    Т.к. техника если что сдохнет, и это будет дороже коробочки с циферками в распредщитке...


    p.s. Неожиданно вспомнил, еще надо заиметь типа 4 линию - генератор, с ручным запуском, на 2000вт 220 в, дабы потребители можно было туда перекидывать.
    Что за пакетники такие надо брать? Аля СССР или можно что то сейчас на динрейку найти с амперажом 25А и на 4 линии входа и одну выхода?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    1 - Может список подправили, может мне показалось) Не надо - не ставьте.
    2 - АВ правильно срабатывают, очевидно при перегрузке по току,а не при к.з.
    Надо не 25А ставить, а линии переключить на доп. АВ 16А.
     
  8. Volgovod
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23

    Volgovod

    Живу здесь

    Volgovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мариуполь
    SB3
    Список не правил, на том и порешали.
    Не буду ставить, разные фазы - в норм режиме работы разделяют мастерскую с сваркой и прочими рыками напряжения от дома-кондиционеров итд. по разным линиям, посему не нужен мне перекидыватель фаз)
    16А сейчас стоят, их по току не хватает просто.
     
  9. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Volgovod
    Три ветки потребителей и у каждого возможность выбора фазы, как вы это будете реализовывать? Для этого нужно будет как минимум три переключателя на три положения каждый, да еще таких, чтобы были в модульном корпусе, я не говорю о тке котрый им возможно придется комутировать. Сложно.
    Проще разделить потребителей на приоритетных и не очень, и приоритетные питать через переключатель фаз, а неприоритетные оставить так как есть, без возможности выбора.
    Диджи топ -китайская продукция, поэтому и дешевая, но внутренние контакты реле и не расчитаны на комутацию больших токов, в лучшем случае 10А, причем для нагрузки отвечающей характеристике АС1 - это практически активная нагрузка, в условиях реальной нагрузки этот ток еще меньше, поэтому все попытки подключить к этому реле реальную нагрузку делают его "фиговым". Все подобные устройства должны работать через контактор.
     
  10. Volgovod
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23

    Volgovod

    Живу здесь

    Volgovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мариуполь
    Jansen
    Именно так и думал, три переключателя на три-четыре позиции (три фазы и генератор)
    Очень удобно, единственное что действительно смущает - токи.
    Может взять модульные (вы имеете ввиду я так понял для din рейки, культурные) переключатели, и включить их через контакторы которые смогу выдерживать большие токи?
    Что из себя вообще представляет контактор?

    Про DigiTOP я так понял, китай, красивый, но бесполезный, брать нельзя?
    Амперметр там просто меряет, через шунт видимо, но имеет возможность подключения контактора для отсечки по току (настраивается пользователем)
    А вот реле контроля по напряжению без контактора как я помню.
    Встроенные силовые контакты.
     
  11. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Направьте на путь истинный. Распределительный щ иток после счетчика.

    Встроенные силовые контакты - это лукавство, вы посмотрите на размер нормального контактора на 63 А, и чтобы выдерживал их при нагрузке АС-3 или АС-5, и посмотрите на реле напряжения со встроенным "силовым реле" конструктивно расположенном, как минимум в двухмодульном диновском корпусе. Улавливаете разницу? , а ведь там еще должны разместиться и схема управления и индикатор, и блок питания. поэтому лучше брать отдельно реле напряжения и подбирать к нему контактор исходя из нагрузки. Может и дижитоп окажется вполне пригодным для работы, но у вас есть много производителей, я сталкивался с электросвитовскими (es.ua) реле напряжения, ониполучше сделаны, все таки Европа,.
    По переключению не знаю, что и посоветовать, можно конечно поставить три контактора (а Вашем случае -4) но переключателькоторый должен ими управлять должен быть "brake before make" те, прежде чем включить следующий контактор необходимо гарантированно разорвать цепь питания предыдущего, иначе будет "фейерверк", еще более усложнит схему необходимость проверки состояния контактов отключаемого контактора , если они залипнут, то при переключении на следующую фазу опять будет "фейерверк" Поэтому,
    как правило резервирование в случаях подобных Вашему делается по другим принципам, Я бы, все таки поставил устройство выбора фаз , для наиболее ответственных потребителей и уже к этой однофазной группе подключал бы, в случае надобности генератор. Но решать Вам
     
  12. Volgovod
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23

    Volgovod

    Живу здесь

    Volgovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мариуполь
    Не простая задача, пока отодвину её в сторону до времени Ч :)]
    До того времени когда штукатурить стены и проводку делать начну.
     
  13. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Вы в самом начале писали что в ТП стоит автомат на 32ампера, наверно вы возможно попутали названия, ТП это трансформатор питающий весь поселок, или у вас свой ТП, 32 ампера, это по каждой фазе или нет,
    32А.это всего 7 квт, что для домов впритык, ведь и остальные есть хотят, поясните поподробнее.
    Три фазы, у вас договор на 3х фазное подключение ??, и какова выделенная вам мощность ??, соответственно отсюда и ограничения на автоматы по току в щитке. несколько не понятно.
     
  14. Volgovod
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23

    Volgovod

    Живу здесь

    Volgovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мариуполь
    ТП - трансформатор питающий участок района.
    32 ампера на каждую фазу.
    Да, договор, документация, все по культурному.
     
  15. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    32 ампера это где стоит у вас или в щите под ТП.
     