1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как сделать такое остекление?

Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Ланина мама, 11.09.11.

  1. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Это часть проекта дома. Насколько реально такое осуществить?
    Опишу: угловое помещение первого этажа по двум стенам остеклено высокими окнами около 2х метров высотой (высота потолков 3 метра). Над окнами железобетонная балка, на которую опирается железобетонное перекрытие (либо монолит, либо плиты). По одной из стен вместо последнего окна дверь на веранду. Вопросы
    1. Выдержит ли такая "стена" перекрытие в углу? Важно ли, монолит или плиты (или ещё какое). Нужно ли при этом как-то усиливать угол (чем-то меньше, чем кирпичная колонна).
    2. Какие требования к окнам, будет ли в помещении скорее холодно или скорее жарко, учитывая расположение относительно сторон света (это Подмосковье)?
    3. Есть ли разница, глухие окна или открывающиеся в плане прочности конструкции?
     

    Вложения:

    • shema.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Да, забыла, дом планируется зимним.
     
  3. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что планируется выше перекрытия? В смысле из чего второй этаж, тоже проем или стена, какая кровля...
    из тех данных, что есть - однозначно как минимум стойка под углом, не хотите кирпич - профильная толстостенная труба, соединенная с армированием монолита балки-перекрытия, распределенной нагрузкой на цоколь. А вообще - всё это надо рассчитывать...
     
  4. Кирилл А
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Кирилл А

    Участник

    Кирилл А

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Любопытно, Именно это я строил в Апрелевке лет 10 назад. Бассейн частью заходил в дом, часть бассейна была на улице. Зимние профили окон были призваны охранять от холода, но открывать пространство зрительно. Летом стеклопакеты открывались и создавалось полное ощущение улицы...

    Второй объект был связан с ванной комнатой, а вместо оконных заполнений были использованы стеклянные блоки...

    Что именно интересует конструктивная часть или "зонирование"? Могу выслать фото уже готового такого как у Вас решения...


    1.Выдержит, однако требуются дополнительные сведения, связанные с действующими нагрузками чтобы организовать соответствующие мероприятия в рамках строительного цикла в рабочем порядке.
    2. Стоит рассмотреть вопрос вентиляции
    3. Заявить в тех. задании оконщикам требования к несущей части профиля...
    Причем решение лучше готовить заранее с учетом всех команд, которые будут это строить (оконщиков, строителей, вентиляционщиков), чтобы потом не встало вопросов
    P/S/ Неплохо выяснить назначение помещения.
     
  5. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Выше перекрытия второй этаж, планируем строить по ТИСЭ. Непосредственно над этим остеклением будет балкон (с бетонными стенками). Кровля простая, двускатная, очень пологая, почти плоская, над конкретными материалами покрытия ещё не думали (до крыши "не добрались" пока).
    Распределённая нагрузка на цоколь - это какое-то "припаянное" к профильной трубе основание имеется в виду? Кирпич по углу очень не хочется.


    Было бы очень интересно посмотреть! Интересно прежде всего конструктивно.

    Вот как раз стараемся распланировать всё заранее ))
    У нас там планируется гостиная-столовая, там же хотим камин. Помещение порядка 20 квадратов.
    В плане вентиляции в этом помещении ещё дверь на открытую веранду. Ну и если это возможно, хотелось бы одно хотя бы окно сделать открывающимся (от размера окон зависит).
     
  6. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    53

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Электросталь
    Посмотрите предпоследние выпуски программы "Дачный ответ"
    Там Галине Польских строили то что вам надо
     
  7. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Благодарю! Действительно очень похоже )) Пойду изучать!
     
  8. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    53

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Электросталь
    А заодно почитайте что там люди пишут на форуме
     
  9. Rexther
    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    1.345

    Rexther

    прохожий

    Rexther

    прохожий

    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Восток Москвы и МО
    Светопрозрачные конструкции ЛЮБЫЕ (ПВХ, дерево, алюминий, сталь) не могут выполнять функцию НЕСУЩИХ. Никакие плиты на них опираться не должны.
    Вывод: либо верхняя плита выполняется в виде консоли и несет сама себя, либо в углу вертикальная несущая стойка. Любая - лишь бы несла нагрузку.
     
  10. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Извините, если глупый вопрос, но поясните, пожалуйста, про "консоль"
     
  11. Кирилл А
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Кирилл А

    Участник

    Кирилл А

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Так выглядит остекление изнутри.

    Консоль (франц. console), конструкция (например, балка или ферма), жестко закрепленная одним концом при свободном другом, или часть конструкции, выступающая за опору.
     

    Вложения:

    • DSCN1872 остекление а.JPG
  12. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Туплю, всё равно про консоль не поняла )) То есть применительно конкретно к этому случаю не поняла.
    Здесь, как я понимаю, нет второго этажа и лёгкая крыша? А на чём непосредственно балки крыши держатся? Над остеклением что?
     
  13. Rexther
    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    1.345

    Rexther

    прохожий

    Rexther

    прохожий

    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Восток Москвы и МО
    Про консоль все описали уже. По сути это балка закрепленная только одним концом. В вашем случае это м.б. плита. В случае с консолью незакрепленный конец имеет провис и может опираться на СПК - что не допустимо. :hello:
     
  14. Ланина мама
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41

    Ланина мама

    Живу здесь

    Ланина мама

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    О, мой моск, поняла! Консоль как раз и получится, если никакой дополнительной опоры не предусматривается. Я думала, наоборот консоль рекомендуете ))
    Конечно, так страшновато, слишком уж большой "пустой" угол получается...
     
  15. Кирилл А
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Кирилл А

    Участник

    Кирилл А

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Именно поэтому для расчета конструктива требуются фасады и планы. Понять что на верху опирается на что внизу )

    Зимний профиль остекления достаточен для выдерживания снеговой нагрузки, особенно если проговорить это с опытными оконщиками, ввести туда что-нибудь жесткое). Не забыть про перераспределительный пояс из кирпича, если дом строится из пеноблоков и есть второй этаж... Можно вводить в стену мет.балки И т.д. Тьма решений. Но лучше просчитать и взять запас прочности. Как совершенно справедливо отмечал один из моих старых преподавателей у нас надо боятся пьяного бульдозериста.

    Вообщем, Ланина мама, семь раз отмерь, еще семь раз отмерь и только после этого один раз отрежь, немного)


    Образцом консольной плиты в некоторых случаях служит плита лоджии например. Или как в Куркино строили, где монолитная да еще облегченная плита вылазила на улицу всеми своими краями и не была отдельным элементом капитального строящегося дома с "ушами" жесткости и "петлями" заделок...
    Замечу к слову, что не все профили пластиковых оконных и дверных заполнений могут выдержать нагрузку. Эта тема у меня лично поднималась на Клязьме. Я работал с профилем Rehau и KBE на предмет выдерживания всяческих давлений. К слову если вы заметите из фото двери там не распашные, а висят и сдвигаются. Очень много всяких ньюансов...
    Вы бы фасадик набросали, а то вырвали кусок мысли и облекли в карандаш. Очень неполный рисунок для получения "подобного" решения. Сколько "мяса" стены, к слову, остается за оконным заполнением до угла дома...