1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.

  1. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    1.351

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Курск
    Наружный это по выточке от резца?
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.252

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.252
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Направление у Вило по часовой, соответственно и родная крыльчатка крутится по часовой, а вот у Грюндфоса против часовой и ротор с крыльчаткой крутится против часовой. Да, смотря на эту зеленную улитку от Вило, кажется, что при обратном направлении теплоноситель не сможет циркулировать как надо, но факт есть факт, производительность ни сколько не упала. А вообще, мне показалось, что родная, черная пластиковая улитка не с таким ярко выраженным направлением, как у этой улитки с обычного зеленого Вило, и ничего не мешает теплоносителю двигаться, даже при обратном направлении.
     
  3. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Спасибо Вам за уклончивый ответ на мой прямой вопрос! Как итог нашей дискуссии- я Вашим путём не пойду, т. к. он противоречит даже здравому смыслу.
     
  4. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    1.351

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Курск
    Теоретически, шмель тоже летать не может из-за большой массы и малой площади крыльев. Но он, гадина, об этом не знает и летает. Практика показывает, что насоса с левым вращением в правой улитке хватает за глаза по протоку даже на второй скорости. На первой теплообменник чуть шумит в режиме гвс, но котел не тактует. Да, не совсем правильно в правую улитку ставить левый насос, но оно работает, причем, вполне адекватно.
     
  5. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.252

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.252
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не ну я точно никого не заставляю и не агитирую, но хочется отчаянным помочь, кто дважды поменял в течение 3-4 лет родной насос Вило, думаю, пойдут этим путем и забудут навсегда про эти проблемные котловые Вило.
    Повторюсь, котел работает отлично, и даже с меньшей мощностью в два раза почти, производительность нисколько не упала, точно также греются радиаторы, БКН, никаких шумов, все также тихо, насос не греется ввше температуры теплоносителя, разницы не заметил никакой, тогда спрашивается, если это прртиворечит здравому смыслу, но работает и проблема решена скорее всего навсегда, то и фиг с ним, с этим здравым смыслм.
     
  6. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    1.351

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Курск
    Это не противоречит никакому смыслу. Просто с правой крыльчаткой производительность будет больше, но на величину комариного прибора размножения.
     
  7. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.252

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.533
    Благодарности:
    6.252
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Короче простой обыватель даже не поймет и не заметит эту величину.
     
  8. Arics
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9

    Arics

    Участник

    Arics

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9
    У Vladko78 котел будерусu072-24. У него и у Bocsh 6000 стоит вило с вращением против часовой.
    Я себе на бош 6000 поставил какой-то китайский Duca. Они идут как аналог tsl12/5-3c. Встал как родной. 2 недели работает. Пока полет нормальный.
    Но тоже думаю о грюндфосе. Поздно эту тему увидел, так бы его взял.

    IMG_3399.jpg
     
  9. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118
    Адрес:
    Юго-восток МО
    А мысль-то Ваша в чем? Вы меня цитируете, а моя мысль в том, что, мягко говоря, НЕРАЗУМНО ставить в "левые" корпуса "правые" роторы и наоборот. В "правильной" комплектации КПД насосов с мокрыми роторами всего-то 50 %! Что получают горе-рационализаторы - ? спасибо
     
    Последнее редактирование: 20.07.22
  10. Arics
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9

    Arics

    Участник

    Arics

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9
    Моя мысль в том, что Вы ошибаетесь в данном случае с направлением вращения насоса вило в котле Будерус U072-24.
     
  11. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Я про Будерос вообще ничего не знаю! Мы с коллегами говорили (спорили) про Виссманн Витопенд, и Вило в нем с другим направлением вращения ротора.
     
  12. Arics
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9

    Arics

    Участник

    Arics

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9
    Ваш ответ был именно человеку, который поменял вило на грюндфос именно на будерусе)
     
  13. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    2.118
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Удачи Вам.
     
  14. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    927

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Самара
    Вроде Duca турецкий бренд?
     
  15. Arics
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9

    Arics

    Участник

    Arics

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    9
    Похоже что да. Но у нас насосов этой фирмы в продаже нет. Только аналоги котловых. В рунете инфо и отзывов тоже нет. Решил рискнуть.
    Работает немного шумнее, чем исправный вило. По шумомеру примерно на 5 дБ на 2 скорости. И судя по показаниям зонта, немного быстрее греет БКН