Переделка СО. Нужен совет

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем matrixx, 10.09.11.

  1. matrixx
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    matrixx

    Участник

    matrixx

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буденновск
    Въехал в частный дом, система отопления простейшая - котел отечественный (марки не знаю какой, шильдика нет уже, красный прямоугольный), и труба двухдюймовая обвязывает весь периметр. Батарей нет. Протяженность трубы приблизительно метров 90. Расширительный бак открытый. Понятно что система эта нормально работать не может, стены в дальних комнатах об этом явно свидетельствуют. А скоро холода. Было принято решение модернизировать систему без полной переделки - поставить циркуляционный насос, заменить расширительный бак на закрытый с мембраной, но посоветоваться решительно не с кем (городок маленький, хороших специалистов нет), посоветовался с кем смог. Посмотрите пожалуйста на рисунок, нет ли ошибок, будет ли работать. Расширительный бак куда прицеплять - в верхнюю трубу, или в нижнюю, на какой высоте. Подскажите пожалуйста
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Форум-серфинг"?:close::hello:

    Схема 2. Если есть возможность, насос лучше на обратку перед котлом. РБ - перед насосом по ходу воды. Возможно котел не предназначен под избыточное давление.(?) Открытый бак также возможен, если есть возможность установки на 5 м. выше насоса. Насос с давлением (напором) не выше 2.0м. Т.е. 25х20-25. Вновь залитая вода нуждается в 1-начальном нагреве без насоса. :um:
     
  3. matrixx
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    matrixx

    Участник

    matrixx

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буденновск
    Спасибо за помощь. Перед котлом на обратку насос не поставить - только если котел переносить, чего бы не хотелось. Расширительный бак сейчас стоит прямо над котлом, ни о каких 5м речи естественно нет. Купленный насос трехскоростной, максимальное давление столба 6м (другого просто не было). Насчет котла вообще темный лес, как определить на что он способен, я даже названия его не знаю. Может фото сделать - специалисты наверное знают что это за зверь
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Наоборот, самая надёжная система;)

    А что не так со стенами?

    ЦН можно поставить, самый маломощный какой найдёте. А закрытый расширительный бак, я б не ставил, в ТТ котле открытый надёжней и безопасней.

    Ну а вообще, Вам в дальних комнатах, нужно просто увеличить теплоотдачу, установкой радиаторов с нижним подключением, и всё.:hello:
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Следующей вашей темой на форуме может быть: "..Из системы емкостью 180л. при запуске из РБ вытекло ..4 ведра воды:ogo: Как такое может быть?" или "Постоянно доливаю систему. Куда девается вода?"(имхо:um:).
     
  6. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571
    Адрес:
    Ангарск
    Пожалуй, это самая надёжная система, причём, теплоотдача её, по самым скромным прикидкам, не менее 10 кВт. Единственная проблема может быть в низком расположении РБ. Нормально он должен быть под самым потолком.
     
  7. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Если система работала самотеком, но не хватала тепла от трубы, тогда следует просто навесить радиаторы, увеличив теплоотдачу. Сделать открытую СО с насосом, как мне кажется, для Вас будет предпочтительней: меньше работы и всегда можно "доделать" до закрытой СО.
    Если остановитесь на закрытой СО, расширительный бак смонтируйте перед насосом. Емкость бака не меньше 35 литров. Сам насос лучше на обратке. Предохранительный клапан в группе безопасности должен быть 1,5 атм. При закрытой СО с ТТ котлом, ИПБ - неотъемлемая часть СО.
     

    Вложения:

    • Фото0038.jpg
    • Радиатор с термостатом.jpg
  8. matrixx
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    matrixx

    Участник

    matrixx

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буденновск
    Система работала самотеком, но сопротивление слишком велико, верхняя труба раскаленная в первой комнате, в дальней комнате теплая - даже не горячая, обратка около котла просто холодная. Насос по идее эту проблему должен выправить, а как лучше это реализовать - я поэтому за советом и обратился. Установить в дальней комнате батарею в голову не приходило, спасибо за идею
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Насос, особенно в открытой СО лучше установить но обратке, но не обязательно рядом с котлом. РБ лучше поднять повыше, но можно сначала попробовать, установить насос, включить его на самой маленькой скорости и затопить котёл, если кавитации не будет, а прогрев будет равномерным, то и нефиг дальше парится.;)
    Кстати, если установить радиаторы, то улучшится циркуляция и без насоса.
     
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В таком случае, есть так же к Вам вопросы. :hello:
    1. Каким диаметром выполненна разводка магистралей?
    2. Как сильно "утоплен" в приямке котёл, по отношению к уровню обратной магистрали (или же его входной патрубок обратки на одном уровне с магистралью).
    3. Проверяли ли Вы по уровню магистрали на предмет "контр-уклонов" и провисов "плетей" между штырями.?
    Не зная мощности Вашего котла и объёма теплоносителя в системе,...рискну так же предположить что его мощность может явно не хватать для полноценного нагрева объёма системы, и к тому же проблемные участки магистралей усугубляют положение.
    Вы бы фотки выложили самого котла(и его положения по месту), участка "разгонной петли" и места врезки Р.Б. :flag:

    Для насоса вариант на рисунке,.так же дополнительно(по бюджету) увеличивающий теплопроизводительность СО в целом,.если котелок потянет. :)]

    :hello:
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  11. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Полностью согласен с ув. Legatron, единственное в качестве замечания, прежде, чем приниматься за "бюджетные" перестройки
    . Ну а потом как "щадящий" вариант попытаться врезать насос на байпасе в удобное место "обратки". Но сама по себе идея Вашей системы неубиена как трехлинейка Мосина. Уточните вид топлива.
     
  12. matrixx
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    matrixx

    Участник

    matrixx

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буденновск
    Разводка выполнена двухдюймовой трубой, приямка как такового вообще нет, фото прилагаю
     

    Вложения:

    • P1030453.jpg
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. matrixx, уточните тип топлива котла. На фото указано возможное место установки насоса в "подачу" ( не самое лучшее, но вынужденное, если нижняя труба "обратка" параллельно включенного прибора). Вопрос по топливу вызван тем, что на фото не видна нижняя часть котла, если котел ТТ о закрытой системе можно забыть, да и на отечественных газовых ветеранах это большой риск.
     

    Вложения:

    • Буденовс-1.jpg
  14. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Глядя на фото видна газовая труба идущая к нижней части котла и немного видна горелка. ::
    Но сам котелок универсальный (есть дверца для верхней загрузки дровишек). :um:

    :hello:
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Сомнение вызвала копоть на дверце и отсутствие терморегулятора.