Нужен ли вентканал если есть коаксиальный дымоход?

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем pixelbuilder, 12.09.11.

  1. pixelbuilder
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pixelbuilder

    Новичок

    pixelbuilder

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Малаховка
    Профи, подскажите, пожалуйста, нужен ли отдельно вентканал для котельной, если есть коаксиальный дымоход у котла?
     
  2. okasana

    okasana

    okasana

    Гость

    Коаксиальный выход - это дымовая труба, а вент. канал - для воздуха, который должен отводиться, ещё должно быть приточное отверстие для воздуха (в стене или под дверью) и окно в котельной. Профи уже полгода ничего в этом разделе не пишут, так что совет от интересующегося темой:)
     
  3. pixelbuilder
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pixelbuilder

    Новичок

    pixelbuilder

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Малаховка
    Спасибо большое, Оксана. Есть ли подробная информация по расчетам приточных отверстий? Расположение, сечение, наличие клапана...
     
  4. okasana

    okasana

    okasana

    Гость

    Это скопировано здесь, на форуме. По котельной:

    "Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:
    • Помещение котельной обязательно отделяют от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю.
    • Высота потолков — не ниже 2,5 м (если котел устанавливается на подставку, то высота берется от подставки).
    • Площадь — не менее 4 кв. м на один котел.
    • Объем котельного помещения должен составлять не менее 15 куб. м.
    • Внешняя дверь — шириной не менее 80 см.
    • Топочная, расположенная в доме, должна иметь отдельный выход на улицу.
    • Дверь в остальные помещения дома должна быть определенного класса пожарной безопасности.
    • Окно естественного освещения (на каждые 10 куб. м помещения — 0,3 кв. м окна).
    • Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания.
    • При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1 : 3.
    • Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла.
    • В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см.
    • Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.
    • Введенные прямая и обратная трубы системы отопления.
    • Ввод трубопровода холодного водоснабжения.
    • Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды.
    • Канализационный сток (трап или приямок).
    • Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А.
    • Введенный проводник домового контура заземления.
    • Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла.
    • Стены помещения должны быть оштукатурены, пол должен быть выровнен и не должен пылить."
     
  5. pixelbuilder
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pixelbuilder

    Новичок

    pixelbuilder

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Малаховка
    Понял, буду внимательнее искать.
    Спасибо, а говорите профи тут нет
    ;)
     
  6. okasana

    okasana

    okasana

    Гость

    Не сыпьте соль на рану:) Мне на днях специалист в моей теме сказал, что схема вентиляции неправильная. И пропал:) А я теперь мучаюсь.
     
  7. Polyamid
    Регистрация:
    15.07.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    35

    Polyamid

    Живу здесь

    Polyamid

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Ногинск
    Коаксиальный дымоход свидетельствует о том, что у котла закрытая камера сгорания. Т.е. Воздух для горения забирается не из помещения, в котором установлен котел, а с улицы. Поэтому никакая вытяжка или приточка не требуется. Котлы с закрытой камерой сгорания разрешено устанавливать в обычных помещениях: кухнях, коридорах и т.д. Главное, чтобы вы смогли вывести коаксиал на улицу, не превысив нормируемую длину дымохода.
     
  8. biomaster
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    316

    biomaster

    Живу здесь

    biomaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Москва
    еще как нужна.

    Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)

    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
    1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.

    2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.

    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

    1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

    2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

    3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

    4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - высота помещения котельной не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
     
  9. CanaBeasT
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    CanaBeasT

    Участник

    CanaBeasT

    Участник

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Мой Вам совет: посмотрите СНИП, не помню какой сейчас актуальный для РФ. Проверьте с учетом последних изменений, так как с учетом появления на рынке новых котлов требования постоянно меняются. Для Беларуси, например актуально на сегодняшний день: СНБ 4.03.01-98 + изменения по издание №8, введенное с 2008-03-01). При этом для котлов с закрытой камерой горения требования значительно отличаются как по кубатуре, так и по другим ньюансам (например окно в топочной уже не нужно)
     
  10. biomaster
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    316

    biomaster

    Живу здесь

    biomaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Москва
    Вот это самое правильное. Но и вентиляция и окно будут нужны:):(
     
  11. Лёха99
    Регистрация:
    07.04.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Лёха99

    Участник

    Лёха99

    Участник

    Регистрация:
    07.04.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Не прошло и два года)) Сам столкнулся с этой проблемой и сейчас её решаю, по мере своих возможностей. Вентиляция нужна в любом случае "на случай утечки газа" и горелка тут не причем.
     
  12. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    182

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Смоленск
    Я что-то не понял про "цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу."

    Т.е. если у меня комната с окном (котельная) не имеет выхода наружу (выход в соседней комнате) - котел нельзя ставить? :-/
     
  13. masl
    Регистрация:
    10.12.07
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    masl

    Живу здесь

    masl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.07
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Воронеж
    Когда я менял атмосферный котел на закрытый в проекте было - окно кратное объему помещения обязательно, воздухообмен трехкратный, выхода наружу нет.
     
  14. yula371
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    yula371

    Участник

    yula371

    Участник

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Сейчас требуют и ЕВ и датчик газа и СО, хорошо что не додумались про противогаз с кислородным балоном на каждого члена семьи
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не хорошо, а плохо. Хотя-бы один.
    Мне пришлось тушить пожар в своей котельной. Очень жалел, что не было изолирующего противогаза!