Как правильно долить монолитное ЖБ перекрытие Строю дом в два этажа из 1,5 кирпича. Построил первый этаж перекрыл ЖБ плитами 6,3 м.По середине дома оставил пролет 2,1 м под лестницу. В этом месте нужно долить ЖБ монолитное перекрытие частично, так у этом месте на втором этаже будет санузел.С одной стороны перекрытие будет опираться на несущую стену.Как опереть дальше правильно не знаю.Уже закупил телескопические стойки для изготовления ЖБ перекрытий. Стоит вопрос армирования и вопрос куда опирать перекрытие.Подскажите как сделать правильно. Схему ЖБ перекрытий и план первого,второго этажа прилагаю. Предполагаю опереть на соседние ПК плиты. Проштробить в них штобы с определенным шагом под поперечную арматуру 18 мм связать ее с нижней арматурой. Потом залить, все получится в один уровень.Сверху стяжка. Правильно ли я думаю подскажите?Фото позже приложу.
73 просмотра и ни одного дельного совета. Неужто никто не сталкивался с такой проблемой. Да бедаааа. Или все только по проекту делают??
Не претендую на истину при Вашем пролете, в плане керамзитобетона... Я заливал им, дабы сделать нагрузку на соседние плиты поменьше . Края соседних плит штробить нельзя. (это очень важная часть плиты.) Мои плиты имели скос и я думаю что этого более чем достаточно. Каркас обязательно.
Штробить плиту не рекомендую ни в коем случае. Можно попытаться воспользоваться сборно-монолитными перекрытиями. Посмотрите соседнюю ветку
Нужна схема с обозначенными несущими стенами (без перегородок), с обозначенным проёмом и с плитами перекрытий и размеры.