1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекрытие для подвала - пол 1 этажа

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем компотик, 02.09.11.

  1. компотик
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    компотик

    Новичок

    компотик

    Новичок

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Нужен совет бывалых. Вопрос в следующем: поставлен фундамент дома 11.2 на 11.2, в половину вырыт котлован под подвал - 10 на 3,5, высота фундамента - 3 блока №6 и армпояс в 15-20см.собирались выложить цоколь в 4 ряда силикатного кирпича и положить плиты перекрытия... Плит сейчас в городе у нас не купить, решили кирпич не выкладывать и плитами не закрывать, т.е. укрыть имеющийся фундамент на зиму, а как это сделать правильно? Советов уйма - голова кругом... Подскажите как вы закрывали, утепляли или нет? И еще, если все же найдем плиту на подвал...можно ли перекрыть только часть дома? Не перекосит ли фундамент?


    А может кто закрывал подвал не плитами? Мой знакомый залил бетоном профлисты...может есть еще вариант, подскажите :|:
     
  2. Fredy314
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    Fredy314

    Живу здесь

    Fredy314

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Калиновка
    перекрытие для подвала - пол 1 этажа

    Можно сделать пространственную перевязку из арматуры и её залить бетоном получится похоже по структуре на плиту, арматуру перевязывать напрмиер Треугольниками, Две в низу (около 5 см от нижнего края Бетона) Одна вверху, перевязаные проволокой чтобы решетка держалась, и такие треугольники положить сантиметров через 20, тогда нижняя арматура буедт работать на растяжение, верхняя на сжатие, и бетон будет держаться.
    Можно в принципе только в одном направлении вдоль короткой стороны дома как Это у плит перекрытия у них арматура только вдоль идет, но я видел что люди делали и вдоль и поперек, получилась такая себе кубическая сетка.
     
  3. компотик
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    компотик

    Новичок

    компотик

    Новичок

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Спасибо за вариант! :love: Муж настаивает на плитах, а я ищу варианты :|: А на фундаменте подобие опалубки строить?
     
  4. Fredy314
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    Fredy314

    Живу здесь

    Fredy314

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Калиновка
    По идее опалубку надо по кругу и снизу под перекрытием.
    Но без каких либо хотя-бы начальных расщетов заливать не стоит, я как себе буду делать то сначала поищу инфу как это дело расщитать
     
  5. компотик
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    компотик

    Новичок

    компотик

    Новичок

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    а когда вы себе будете расчет делать? и какой у вас будет дом? :|:
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    перекрытие для подвала - пол 1 этажа

    арматура у них рабочая в продольном направлении, а вот распределительная - в обоих


    уважаемые, сделать перекрытие на зиму-вещь конечно желательная, зависит от геологии, что бы стены не перекосило от пучения. Проще кинуть сборные плиты, но если их нет то можно сделать монолитное перекрытие. Делают его по деревянной опалубке, профлистам, фанере, армируют обычно в двух направлениях. Арматура и толщина плиты расчитываются в зависимости от пролётов и нагрузок-считает конструктор. Ещё есть варианты перекрытий-деревянные, монолитные по металлическим балкам, ребристые монолитные
     
  7. Fredy314
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    Fredy314

    Живу здесь

    Fredy314

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Калиновка
    Через год наверное, в этом году только покупаю участок почти закончили с документами.

    В следующем хочу успеть сделать фундамент типа цоколь/подвал из буттобетона или бетонных блоков посмотрю как выйдет дешевле. и перекрыть бетоном плитами или залить тоже посмотрю еще как будет дешевле.

    а когда эта часть будет готова за следующий за нею год поставлю легкий и теплый каркасник.

    А есть где-то в открытых источниках формулы чтобы посчитать самому?
     
  8. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    если на форуме выложите планировку-вам половина людей сможет посчитать
     
  9. Fredy314
    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    Fredy314

    Живу здесь

    Fredy314

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Калиновка
    А планировка у меня самая что ни на есть простая, 6*9 прямоугольник без перестенков
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Если опираете по контуру то толщина плиты 15-20 см с армированием в обоих направлениях верхней и нижней арматурой диаметром 10-12 мм, с размером ячейки 200 мм.
     
  11. protocc
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    82

    protocc

    Живу здесь

    protocc

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Ульяновск

    Для пролета 6м толщины 15см не хватит, скорее всего толщина в пределах 20-22см, с продольной арматурой не менее 12мм...