1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Не дайте попасть в ловушки газовщиков

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем DiminatorDK, 16.04.21.

  1. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    А что в таком случае делать с пунктом по проектированию и строительству пункта редуцирования?
    Ведь в типовой форме присутствует проектирование, но для ИЖС оно не обязательно.
     
  2. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    МО
    может написать им мот отказ с просьбой исключить ненужные работы или пусть обоснуют свою позицию
     
  3. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Я это и собираюсь сделать. Пока пытаюсь прояснить для себя некоторые моменты, по которым еще до конца не разобрался.
     
  4. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.544
    Благодарности:
    585

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.544
    Благодарности:
    585
    Слежу за вашими действиями, так как у самого в ТУ те же требования по проектированию:). И ясности, как действовать, тоже нет.
     
  5. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.395
    Благодарности:
    1.817

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.395
    Благодарности:
    1.817
    Адрес:
    Ногинск
    Сносить все нафиг и приводить слово в слово с ПП1547.
    По пункту редуцирования чуть сложнее. Как я понимаю речь идет о строительстве исполнителем газопровода низкого давления. То есть пункт редуцирования Вам не нужен.
    Можно этот момент уточнить при подаче мототказа от договора.

    А вот что делать, если подводят среднее давление, пока не представляю. Купить готовый ГРПШ и приварить к нему трубы это совсем не то же самое, что "проектирование и строительство".
     
    Последнее редактирование: 24.05.22
  6. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    У нас тут почти всем ставят такие ящики на фасадах зданий, цена вопроса в районе 27 (примерно), это всё включено.
     
  7. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.395
    Благодарности:
    1.817

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.395
    Благодарности:
    1.817
    Адрес:
    Ногинск
    В плане самостроя как быть? У меня такой ящик с редуктором и счетчиком куплен. С одной стороны понятно, что если к участку подводят среднее давление, то пункт редуцирования должен быть.
    Но вот пункт про его проектирование и строительство смущает. По идее проектировать и строить не значит, что об этом надо отчитываться потом газовщикам.
     
  8. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.544
    Благодарности:
    585

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.544
    Благодарности:
    585
    Звучит логично, у исполнителя в ТУ тоже прописано проектирование сетей ДО участка, он ведь не отчитывается перед заявителем.

    Но в договоре, в обязанностях исполнителя есть фраза "обязан осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечении заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее... и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению". Это как трактовать? Как право исполнителя требовать наличие проекта ПРГ?
     
    Последнее редактирование: 24.05.22
  9. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.395
    Благодарности:
    1.817

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.395
    Благодарности:
    1.817
    Адрес:
    Ногинск
    Порядок и состав мониторинга прописаны в ПП1547 и в типовом договоре. Если никакой отсебятины в договоре нет, то проверка ПРГ не входит в мониторинг. Сертификат и документы на него надо, естественно, иметь.
     
  10. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Я тут повнимательнее почитал: в типовом ТУ в обязанностях заявителя написано - "выбрать нужное". При этом я думаю, что нужное это может не только целиком подпункт, но часть этого подпункта. А Проектирование - это не нужное.
    Я пока полноценный мототказ писать не буду. У меня СНТ, в ТУ в пункте про точку подключения пусто, на словах сказали что планируется на границе СНТ в 100 м от участка.
    Сегодня подготовил письмо в вышестоящее ГРО, с просьбой предоставить мне точку подключения на нранице участка, т. к. участок крайний он находится на границе СНТ. При этом у участка нет границы с землями общего пользования СНТ: с двух сторон муниципальные земли, с двух - земли других садоводов. Может повезет и не нужно будет лишние 100 м тянуть. Завтра это письмо отвезу.
    А послезавра отвезу письмо в свое ГРО, что в соответствии с пп 1547 т. к. вы предполагаете меня подключить за границами участка, то должны были в ТУ указать точно точку подключения. И сошлюсь что написал письмо в вышестоящую ГРО и пока от нее нет ответа работы по заключению договора прошу приостановить.
    Дальше посмотрим что напишет вышестоящая, если не изменят точку подключения, то буду бодаться с ТУ. А если повезет, то и соглашусь с проектированием. 10 т. р за проект это не 200 т. р за 100 м. трубы
     
  11. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    МО
    Смотрите, как бы не пропустили сроки на мот отказ.
     
    Последнее редактирование: 24.05.22
  12. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    Обычно приваривают "цокольный ввод". После него идёт фланец к которому на болтах прикручивается отключающее устройство (кран).
    Могу показать (фотки) как у меня сделано.
     
  13. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    МО
    Если можно.
     
  14. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    Кидайте электронную почту в личку.
     
  15. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Ну я же в течении 10 рабочих дней напишу, что ими в п. 8 ТУ не указана точка подключения, в моем случае она должна быть указана. Чем не мототказ. Формальный, но есть.