Возможна ли в данном случае естественная циркуляция?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serpets, 01.09.11.

  1. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, помогите пожалуйста проанализировать работоспособность однотрубной системы отопления изображенной на рисунке. Котел твердо топливный еще с советских времен, точное название узнать не смог. Разводка будет произведена ПП армированным стекловолокном диаметром 32мм, а подвод к приборам 25мм. В случае не возможности естественной циркуляции, как определить необходимую подачу насоса? И где лучше расположить РБ?
    Буду рад любому ответу.
    Это ссылка на схему - imglink.ru/show-image.php?id=ec9d32036240445b49ef07f065dc8ccc, я ее и вложенным файлом добавил, но не знаю как отобразится, здесь это мой первый пост.:)
     

    Вложения:

    • СхемаОтопления.jpg
  2. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отобразилась нормально, ссылка оказалась лишней.
     
  3. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    Если желаете ЕЦ, то не надо ПП трубы, тем более такого диаметра. Расширитель - мембранный бак ставьте на обратке перед котлом. Если открытую СО, то расширитель в верхней точке на подаче. :hello:
     
  4. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Забыл про тип радиаторов сказать. Радиаторы будут AQUARIUS EFC-100 500|80|97, при дельта Т 70 градусов выделяют 198 ватт мощности. Так производитель заявляет.


    Мне интересно знать, возможна ли при такой схеме ЕЦ, или на нее вообще расчитывать не стоит, и нужно подбирать насос, что для меня тоже сложная задача. Т.к. не понимаю по каким параметрам его нужно выбирать.
     
  5. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    ЕЦ возможна при такой схеме. Делаю похожие однотрубки, но в металле диаметрами 32-40. Насосы ставлю Грюндфос. Параметры Вам подскажут в магазине. :hello:
     
  6. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А что будет если соединить все радиаторы последовательно, без возможности регулировки? После прогрева первых от подачи радиаторов они не будут отнимать у теплоносителя много тепла и оно по цепочке будет передаваться следующим, и прогреет все радиаторы?
    Или контур получится слишком большой, и без регулировки первых радиаторов, будет большой перепад температуры между подачей и обраткой, и последние радиаторы не прогреются? :faq:
     
  7. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    Тут будет иметь значение диаметр магистрали. Регулировка не помешает. :hello:
     
  8. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Конечно для уверенности можно и 40мм пустить, разница в цене 33 рубля получается 1400р переплаты, совсем не много.


    А для ЕЦ в этом случае нужно будет делать уклон или достаточно горизонта?
     
  9. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    Уклон небольшой нужен. Минимальный. :hello:
     
  10. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571
    Адрес:
    Ангарск
    В таком виде ЕЦ будет незначительна для эффективного функционирования системы. Чтобы использовать ЕЦ по назначению, а не только как резерв при временных отключениях электричества, необходимо выполнить разводку в металле минимум 50 мм, заглубить котёл и, желательно, разбить систему на две параллельные ветки. Подключать радиаторы последовательно на проход нецелесообразно, теплоотдача системы в целом снизится из-за недостаточного прогрева последних радиаторов.
     
  11. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, как стыкуется ПП 40мм с радиаторами? Я спрашивал у менеджера он сказал, что резьба в батарее на 1 дюйм, получается туда можно без переходников в крутить дюймовую американку к которой припаивается 32-я труба. У американки к которой подходит 40-я труба, резьба идет на 1.25 дюйма. Получается необходима дополнительная муфта? Или может менеджер ошибается и у батареи диаметр резьбы больше чем 1 дюйм? И еще, если основную магистраль протянуть 40-й, а отводы к приборам 25-й, циркуляция через прибор будет достаточной? (Система будет с принудительной циркуляцией, от насоса)
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    40ПП в вашем случае - оч. хорошо.
    В такой однотрубке насос влияет на циркуляцию в приборе только теоретически, а потому количество т/носителя, заходящего в радиатор, зависит от диаметра обвязки и сопротивления рег. арматуры.
    По материалам форума для подводки к приборам используются ПП трубы с нар. диаметрами и 20 и 25. (диаметр внутр. прохода - 13-16-18мм.). Однако здесь как раз место вспомнить о масле и каше.:um: Меньше Ду20 (20мм.прохода) опыта не имею.:pioner:
     
  13. Serpets
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Serpets

    Участник

    Serpets

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    С диаметром трубы вроде определился, буду использовать 40мм и подводку к приборам 25мм (максимальный диаметр который стыкуется с шаровыми кранами для радиаторов, которые мне удалось найти). Про крепление 40-й трубы напрямую к радиатору я спрашивал, потому что охота немного изменить схему, а именно соединить последние радиаторы последовательно. Но я не знаю, уменьшит ли это пропускную способность системы, вдруг сопротивление в радиаторе больше чем в трубе 40мм. И еще я думаю перенести батарею в прихожей в более удобное место, запитав ее напрямую от подачи 25-й трубой по малому кругу (рисунок прилагается). Это не не помешает нормальной работе СО?
     

    Вложения:

    • СхемаОтопления2.jpg
  14. Bubu74
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    53

    Bubu74

    Участник

    Bubu74

    Участник

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А почему уважаемый Lyko ничего не сказал о возможности ЕЦ? Судя по описанию и картинке (трубы ПП, однотрубка, дом одноэтажный, котел не заглублен и т.д.) возможности ЕЦ весьма призрачные. Да, и что это за еще одна ветка через коридор появилась? Она шунтирует основную магистраль, и если очень точно не рассчитать ее сопротивление (диаметры труб, что проблематично), то теплоноситель просто пойдет в обход всех батарей...
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уже высказались другие уважаемые участники.:hello: А по похожей схеме высказался ...давно. И по насыщенности "материалом" о ЕЦ, ППтрубах и 1-2-трубных СО форум скудным не назовешь.:um::ogo:


    Воспользуюсь цитатой уважаемого boa2011:
    "..С насосом - хоть в клубок трубы завяжи, все будет работать."

    Проходное сечение ал. радиатора даже чуть больше чем трубы 40ПП (1") а потому особых препятствий к "плану" не вызовет. Добавится рег. кран на крыле.