Щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fed, 31.08.11.

  1. Fed
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10

    Fed

    Участник

    Fed

    Участник

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Добрый день!
    Почитал, пошарился по интернету и понял что ни чего не понял!
    Товарищей и знакомых разбирающихся в электрике к сожалению нет. Знаю что на форуме можно найти профессионалов которые действительно могут помочь.
    Пожалуйста помогите собрать щиток.
    У меня на участке 3 ф. 15 кВт
    По количеству потребителей все просчитал, а вот как их правильно подсоединить?
     

    Вложения:

    • Узо in.jpg
  2. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Щиток.

    Вы уверены, что сможете сами все своими руками сделать? Без обид, но создается впечатление, что с электрикой Вы далеко на "ВЫ".
     
  3. Fed
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10

    Fed

    Участник

    Fed

    Участник

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Щиток.

    Незнаю, чесно! Но если посторатся то должно получится.
     
  4. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Щиток.

    По порядку.
    1) Принимаем что вся проводка будет выполнена по трёх/пятипроводной системе (один/три фазный(-ых) провода, нулевой, защитный)
    2) Принимаем, что все потребители кроме освещения будут дополнительно защищены 30мА УЗО/Диф автоматом.
    3) Рекомендуется на маломощные группы потребителей установить групповое УЗО, на силовые потребители индивидуальные Диф автоматы, на помещения повышенной опасности (с повышенной влажностью) по отдельному диф автомату, на отопительную систему отдельное групповое УЗО.
    4) Естественно номинал автомата и сечения проводника подбирается исходя из планируемой (с запасом, это всёравно дешевле чем перепрокалдывать проводку или ремонтировать дом после пожара ;) ) нагрузки.
    5) Группы освещения объединяем зонально, т.е. логически локализованная группа имеет до себя отдельный провод и автомат.
    6) Все силовые потребители (плита, отопление, водонагреватель) имеют до себя отдельный проводник.
    7) Силовые потребители малой мощности могут быть зонально сгруппированы (к примеру обогреватель и тёплый пол одной коматы можно объеденить).


    Вопросы есть?
     
  5. Fed
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10

    Fed

    Участник

    Fed

    Участник

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Щиток.

    Вобщем то есть!
    Вот что получилось:
     

    Вложения:

    • Узо in2.jpg
  6. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Щиток.

    Замечания:
    1) Проверьте номиналы автоматов. Если плита электрическая - можете не уложиться.
    2) То же самое со стиральной машиной.
    3) Тепловые приборы (обогрев и тёплые полы) первого и второго этажа можно (да и дешевле) защитить одним УЗО соответствующего номинала.

    Но общий принцип я вижу вы поняли :)

    Ещё вопросы?
    Какую фирму производитель для автоматов выбрали?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Щиток.

    Почти хорошо, но... :)
    АВ на вводе 4P, а не 3P.
    Все линии надо уж полностью нарисовать.
    Если ТТ делаете,то и на свет желательно своё УЗО.
    Теплые полы - каждый под своим УЗО, на холодильник свой АВ ( если небольшой он В6А хватит), на СВЧ+вытяжку лучше В13А минимум, мощности их посмотрите.
    Все однофазные АВ 2P или 1P+N.
    Не написали номиналы и хар-ки дифов по току.
    На плиту и водонагреватель лучше по схеме АВ+УЗО.
    ---
    Какие АВ выбрать - напишете что у вас есть и в качестве чего из этого вы уверены)
     
  8. Fed
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10

    Fed

    Участник

    Fed

    Участник

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Щиток.

    1) Да плита будет электрическая.
    2) А сколько рекомендуете установить?
    3) Исправлю.

    В общем сей час нарисую. А какой у ОЗО номинал должен быть?
    Фирму производителя для автоматов не выбрал, а какие относятся к хорошим?


    "АВ на вводе 4P, а не 3P" - для меня это вообще ребус. :faq: :)
    Пока непредставляю как полностью нарисовать.
    Если ТТ ... - рядом с домом сделаю заземление как положено.
    Теплые полы - каждый под своим УЗО, на холодильник свой АВ (если небольшой он В6А хватит), на СВЧ+вытяжку лучше В13А минимум, мощности их посмотрите. - Электрические мощности приборов я пока не знаю они у меня еще не приобретены.
    Все однофазные АВ 2P или 1P+N. :faq:
    Не написали номиналы и хар-ки дифов по току, а как правильно от чего оталкиватся? :faq:
    На плиту и водонагреватель лучше по схеме АВ+УЗО. :faq:


    Холодильник на одном автомате, СВЧ+вытяжку надругом лучше сделать?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Щиток.

    Да, лучше.
    Тема "Схема электрики в доме" от Boozoo
    на этой страничке, потратьте время - посмотрите.
    А для примера http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&stype=image
    трехполюсный автомат и пр. также посмотрите.
     
  10. Fed
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10

    Fed

    Участник

    Fed

    Участник

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Подправлю!
    Тему почитаю!


    Каша в голове ни чего не понимаю. :(
     
  11. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Считайте так: Электроплита всреднем имеет мощность 7 кВт, электрическая духовка 7 кВт. В сумме 14 кВт мощности на плиту. Это автомат МИНИМУМ 63 А.

    Номинал УЗО должен быть больше или равен предпологаемой нагрузке протекающей через него.

    Без этого адекватно выбрать автоматы не выйдет.

    По российскому ГОСТ такого в стандартном ряде автоматов не существуют. Следовательно такие аппараты ГОСТу не удовлетворяют гарантированно. Наши и забугорные требования несколько отличаются, а так как мы живём в этой стране, то и соответствие нашему ГОСТу является приоритетным. Требуте от продавцов сертификат и паспорт.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Щиток.

    Плита обычно 7 кВт всего, от силы 7,5-8,вместе с духовкой. На неё желательно 6мм.кв.меди. Данные по мощности можете заранее узнать в магазине.
    УЗО на 30мА при трехфазных 25А на фазу, берите мин 40А, возьмёте на 63А - будет лучше)
    Насчет ГОСТа - ссылку можно на него?
     
  13. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Щиток.

    Разрешите вмешаться.
    Зачем двухполюсные?
    Объясните почему на отходящие обязательно двухполюсные?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Устал уже писать) При утечке c N при общем УЗО на несколько линий,определить какая линия является аварийной (если потребители исправны) можно только отключая N c общей колодки группы, что может быть черевато)
    А так вы не только полностью обесточите линию, но и сможете, "щелкая" "автоматами", определить, при включении какой линии срабатывает УЗО. А потом уж думать, что с этим делать :)
    Причем делать это можно не отключая вводной АВ, т.е. хотя бы при каком-то свете) Но это если есть групповой АВ перед УЗО.
    "Схема электрики в доме" от Boozoo 22 сообщение там.
     
  15. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    То есть весь смысл установки двухполюсников в том чтобы потом проще искать утечки? Как то нерационально и дороже.