    Доброго времени суток!
    Нужна срочная помощь. Имеется дом, в котором случился армагедец после дождя (по словам жильцов)- на кухне и ванной пропало электричество. Смотел, там нет фазы - ясно, что где-то отгорел(отошел, перебили (вероятнее)). Возможности и желания искать нет (как мне так и жильцам) + проводка в ауте... Хочу туда кинуть новую отдельную ветку от щитка + одна ветка нужна в пристрой (циркуляционный насос, стиральная машина). Все внешней проводкой.
    Сейчас щиток выглядит так (рис1.): счетчик, 3 автомата (25А) - 1 на ноль, 2 на одну половину дома, третий на другую половину. Имеется 2 нулевые шины, но естественно к ним ничего не подключено... Возможности кинуть перемычку(или как правильно?) от 3го (зеленая линия) автомата на новый нет - слишком мало расстояние от счетчика к автомату.
    Можно ли сделать так? (рис2). Сам электрик... (начинающий :) ) Нижние примоугольники - клемы такого плана.
    Заземления нет. На другую шину пущу провода заземления для новых линий. вдруг появится.:)
    P.S. Рисунки в пейнте, т.к. пишу с компа на котором нет чертежных прог...
     

    Вложения:

    • wago.jpg
    • Щит1.JPG
    • Щит2.JPG
  2. nekserge
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nekserge

    Участник

    nekserge

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ОЛЬХОВАТКА
    А ЧТО ЗА КВАДРАТИКИ СНИЗУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ИЛИ РАСПАИЧНАЯ КОРОБКА?
     
  3. Сохатый
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Сохатый

    Участник

    Сохатый

    Участник

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Это клеммы. Будут в щитке. Я не знаю можно ли так...
     
  4. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    До счетчика должен быть, только ваш, входной автомат, на его вход заводится ФАЗА и НУЛЬ, с выхода автомата провода, медные, на счетчик, снятие пломбы только по заявлению и их разрешению в Энергосбыт, иначе вам такие суммы насчитаю штрафов, мало не покажется,
    Далее после счетчика все автоматы ставятся только на Фазный провод,
    нулевой рвать запрещено, на "мокрые" зоны, после автоматов, ставите УЗО на 10 - 30 ма, все остальные свои разветвления делаете со своих автоматов, ноль у всех общий. Разводка только медным проводом на свет 1,5 мм.кв, на розетки 2,5 мм.кв.
     
  5. Сохатый
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Сохатый

    Участник

    Сохатый

    Участник

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Я знаю, что так должно быть. Но мы живем в России... Схему 1, которая сейчас, делали люди из энергосбыта... Я посмотрел и поматерился (З.Ы. на что мне ответели, что каждый электрик ругает предыдущего, т.е. я не прав:( ). Об узо речи не идет, т.к. нет заземления (!), люди услышав слово "узо" теряются и если узнаю реальную стоимость нормальной проводки...
    Суть. Надо сделать из того, что есть. на глобальную переделку денег не будет.:(
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Автомат из нулевого провода убрать обязательно и УЗО работает и без заземления - поставить на ток утечки не более 30 мА. На провод 2.5 кв.мм автомат 16 А, на 1.5 кв.мм - 10 А, номиналы автоматов не завышать!.:hello:
     
  7. Сохатый
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Сохатый

    Участник

    Сохатый

    Участник

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Если убрать автомат из нулевого и будут навешивать новые автоматы на другие линии, то может же получиться так, что потом дом будет потреблять больше мощности, чем могут выдержать провода от столба... Вводных автоматов нет, они после счетчика. Т.е. нулевой своего рода ограничитель мощности, хоть и не правильный.
    И главный вопрос: можно ли в щитке поставить клеммы. И новые линии будут идти от существующих автоматов(25A), на которых висит дом. если будет коротыш в новых линиях, то выбьет 25-амперный или 16-амперный? Про селективные автоматы не говорить.;)
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вам говорят, советуют что нужно сделать в Вашем случае, но Вы почему то снова настаиваете на своём и говорите что переделывать не будете:(, тогда нафига было спрашивать?. Делайте как хотите, нам всё равно.
     
  9. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Я думаю Вы имели ввиду запрещено рвать отдельным автоматом. Сдвоенным (вместе с фазой той же линии) рвать можно, в некоторых случаях даже полезно.
     
  10. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.686

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.686
    Адрес:
    Киров
    Вам тут все разъяснили! Что ещё не понятно?
     
  11. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    То есть, по Вашему, в России людей током не убивает? Вам говорят уберите однополюсный АВ на нуле, Вы упираетесь. Вы понимаете, что это угроза здоровью и жизни людей, живущих в этом доме? Готовы взять на себя ответственность?
    Раз берётесь за работу, ну так сделайте как положено.
    В чём проблема? Идём в энергосбыт, пишем заявление на "перенос прибора учёта". Приходит дядька снимает пломбу и списывает последние показания, либо Вам дают разрешение снять пломбу самостоятельно, где как. Ставите нормальный двухполюсный вводной в пломбируемом боксе. Далее счётчик. Всё. Приходит тот же дядька и всё пломбирует. Итого 500р. вместе с вводным. Было бы желание.