1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. pakhomov_mv
    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, у меня каркасник только построенный, регион - Сочи между морем и горами район. Сейчас приезжаю иногда ночую там пока что то делаю в доме, Влажность большая в целом в регионе и в доме тоже сейчас - спички сыреют).
    Подумывал сделать вентиляцию в рекуперацией, но сказали, что в Сочи это не эффективно. ВОПРОС - так ли это? Если да, то почему?

    Заранее СПАСИБО!
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @pakhomov_mv, вентиляция, это всегда и везде эффективно. А с рекуперацией - вдвойне эффективно.
     
  3. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Нижний Новгород
    технически - эффективно, экономически - не очень
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вы на полном серьезе считаете, что бесполезно вы. брасывать теплый воздух через вытяжки из дома - более экономически выгодно, чем возвращать это тепло обратно в дом, нагревая им холодный приточный воздух, не используя, при этом никакие другие нагреватели?!?!
     
  5. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688
    судя по показателям возвращаемое тепло при температуре - 10град это 1,2-1,5квтч, при расходе на вентиляторы и рекуператор порядка 60вт
     
  6. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688
    Суммарный расход электроэнергии на дом с отапливаемой площадью 180м2 за февраль 2022 составил 665квтч
    это все электричество, включая обогрев, гор вода, бытовое электричество
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. теплопотери Вашего дома значительно меньше 5Вт/м2?!?!Учитывая, что самые энергоэффективные дома имеют теплопотери порядка 15-:-10Вт/м2, Ваш результат достоин Книги Рекордов Гиннеса!
    Поясните, - на какие потребители распределяется каждый 1 (0,989...)кВтч из 24кВтч, потребляемых в течение суток?
     
  8. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688
    откуда я знаю куда распределяется.
    декабрь 21 890квтч но декабрь был холодный очень
    январь 22г 780квтч
    февраль 665квтч

    воды уходит в среднем 10м3 в месяц.
    учитывая что расход электричества в летние месяца порядка 300-400квтч
    что 300п350квч идут на отопление, доп освещение, летом оно практически не используется
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @arshup, ну сами-то прикиньте
    - 665кВтч за 28 дней, это 665кВтч/28дней/24часа =0,989кВтч ежечасно. Т. е., даже если не учитывать потребление холодильником, насосом, телевизором, другой быт. техникой, Ваш дом полностью обогревается ОДНИМ 1кВт электроконвектором! В одиночку компенсирующим теплопотери всего 180м2 дома!
    Это так?!?!
     
  10. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Нижний Новгород
    при стоимости ПВУ с рекуператором 100 тыс, сроком его службы 10 лет и эксплуатации ниже широты Москвы - да
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Почему сразу 100тыр?!?! Полно более дешевых ПВУ. Мне вся (включая и саму ПВУ, и все элементы вентсети) вентсистема обошлась в 38тыр (в ценах 2013г, в нынешних ценах, все это обходится в 50-:-55тыр). Работает НЕПРЕРЫВНО уже почти 9лет (и никаких признаков помирания (даже подшипников вентиляторов!) не показывает).
    Ну а насчет эффективности и экономичности в "южных широтах", могу сказать - после того, как я запустил систему в работу, при уличных температурах выше +5, отопление в моем доме, выключается за ненадобностью. Хватает тепла, выделяемого быт. техникой + того, которое возвращает в дом рекуператор.
     
  12. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Нижний Новгород
    проверять конечно не буду - но что за система сейчас за 50 тыс? я 4 года заказывал с форумчанами напрямую из Китая установки Holtop - 500 кубовая тогда с доставкой вышла в 50 и кругляка на дом 200кв еще тысяч на 30 - и это самая простая разводка, без всяких изысков и без преднагрева. Монтаж естественно свой. Сколько сейчас это будет стоить с 50%подорожанием железа не знаю - уж и не говорю про последние события
     
  13. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688
    12квт Тн.
    2 холодильника
    освещение внутри, снаружи.
    гвс
    телека нет.
    вент установка Domekt 450R
    площадь остекления в доме около 50м2
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Один только ТН, при СОР 3 и выдаче 12 кВт тепла, потребляет 4кВтч эл-ва ежечасно.
    Т. е. 4*24*28=2668кВтч в месяц. Может Вы 2000забыли, когда озвучивали 665кВтч за февраль?
    Кроме того, СОР 3 еще достижим, при Т выше 0, при более низких это нереально.
    2 холодильника = 2*0,250-:-0,350.кВтч
    ГВС - эл. бойлер или от того-же ТН?
    Освещение - ну, пусть 10ламп по 10Вт, горящих по 5часов в сутки =0,5кВтч в сутки.
    Электропотребление ПВУ - порядка 400Втч (3 эл. движка+автоматика).
    Эл. чайника, кофеварки, микроволновки, стиралки, посудомойки и других "помошников домохозяйки", как понимаю, в доме тоже нет, как и телека?!?!
    Суммируем, - получаем около 4000кВтч за месяц. Но, никак не 665
     
  15. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    11.113
    Благодарности:
    3.688
    Тн инвертер и работает в диапазонах 2-12квт, причем мощность его сейчас ограничена 60%, средний показатель на котором он работает это около 30%
    темп из геоконтура в отрицальную не заходила пока.
    СОР заявлен при подаче до 35град порядка 5,5 подачи в стабильных режимах свыше 28п30град не видел

    потребление ПВУ в стандартном режиме средней мощности, т. е в течение дня 60вт
    в ночном режиме 30вт (малая мощность, бесшумный режим 30%)

    в самые холодные месяца в прошлую зиму потребление было 960-980квтч

    ГВС от ТН со встроеным бойлером на 225л
     
Статус темы: