    Адрес:
    Хмельницкий
    Подскажите каким диаметром труб вести двухтрубную систему отопления? подойдет ли такой вариант 25 магистраль 20 отводы к батареям .Подойдет ли такая схема или лучше без гребенки??( извините за качество плана )
     

    Вложения:

    • разводка.JPG
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Информации,:faq::faq::faq: кот наплакал больше.
    -тип котла?;
    -тип циркуляции системы ЕЦ, ПЦ;
    -материал труб?.
    Маловато будет для S отоп.=100 кв. м.
    Коллектор ТП + смесительный узел + насос + (термостат ТП, это на усмотрение)= ТП.
    Тепловой мощности радиаторов недостаточно для указанных габаритов помещений, уточните для каких Т дана тепловая Р Ваших приборов, если 90-70 град. -30% в реалии.
     
  3. chinha
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    chinha

    Участник

    chinha

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Хмельницкий
    Извините исправлюсь , итак
    1 котел ariston clas ff24 turbo
    2 тип циркуляции ПЦ
    3 материал труб полипропиленовые трубы firat compozit boru соответсвенно 25 и 20 d
    4 нащет радиаторов фирма bahar (по подщетам даже 1,2кв на 10 квм взято с большим запасом) к примеру комната 17квм радиаторы 1200 (90/70 -2293 ,70/55-1461) и 700 (90/70 -1338 70/55-936) тобиш для 17 квм нада 1,7* 1,3=2,21Квт а имеем 1,5+0,94=2,44
    5 по поводу грибенки просто нужна ли она вовсе для батарей для тп уже понятно что нужна
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
     
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Значит не больше 85*С на подаче, дальше котелок просто вырубится.
    А Вы пишете:
    Эти режимы с настенником недостижимы. :flag:
    Теперь о материале труб.
    Значит изначально нужно строить низкотемпературную (до 70-75*С на подаче) систему, в противном случае производители полимерных труб по своим расчётам оглашают срок эксплуатации таких труб не более 8-10 лет.

    Теперь вот это подробнее растолкуйте,...что за алгоритм расчётов? :faq:
    :hello:
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    источник вот http://teplovodosnab.com/bahar/Bahar-22-%D1%82%D0%B8%D0%BF-500%D1%851100.html
    Ув. chinha, давайте сначала определимся с реальной тепловой мощностью при 70/50 радиаторов "Бахар".
     
  6. chinha
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    chinha

    Участник

    chinha

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Хмельницкий
    Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:

    в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;

    если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;

    если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности. источник.teplosim.narod.ru/doc/otoplenie.
     
  7. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Интересная методика :aga:,.а как оный источник трактует материал стен, структуру стен, толщину стен, размер окон, кол-во стёкол в окне, высоту потолков в помещении, расположение самой комнаты относительно углов строения, стороны света по розе ветров... и самое главное какой расчётный тепловой режим работы по температуре теплоносителя ? :faq:
    Или совет настолько прост и универсален, что вот так запросто бац и 1,2кВт или 1,3кВт. :close:
    А как быть проектировщикам и теплотехникам,.выкинуть все формулы и методики расчётов теплопотерь здания ...в мусорное ведро? :(
     
  8. chinha
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    chinha

    Участник

    chinha

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Хмельницкий
    :|:как говориться что нашел по таким расчетам и считаю :faq: как говориться исправлюсь итак высота потолков h=2.50m стены мурованные в полтора кирпича с воздушной прослойкой оштукатуренные и оклеены пенопластом 5 см 35 плотности потолок утеплен минватой . просьба помочь рабочая ли эта схема и самое главное ставить ли гребенку или нет ?? и вопрос о теплых полах на самом ли деле они едят больше газа чем батареи??:faq::faq::faq:
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. chinha, ТП "съедят" не больше, а меньше газа при условии,что выполнена качественная теплоизоляция основы, на которую будет уложен ТП.


    Схема рабочая, хотя есть желание в плане ПП 32 на магистрали, по поводу "гребенки" - гидрораспределителя, в Вашем случае выравниваются длины магистралей правого и левого крыла и возможно, удобство при монтаже контуров.
     
  10. chinha
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    chinha

    Участник

    chinha

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Хмельницкий
    ув.Kylibin и все участники форума большое человеческое спасибо за советы:super: .Итак за это время сделанный следующий объем робот проведены два крыла отопления и выведены на кухню , газканторой подведен стояк к котлу и вынесен щетчик на улицу (правда со стороны газканторы брак ,когда гнули трубу недогрели и она расслоилась они проверили, сказали что не пропускает и нет ничего страшного ,вот думаю взять все же заварить )столкнулись с следующей проблемой ,опять таки распределитель ,есть мысль спаять с пластиковых тройников с входным диаметром 32 и выходы 25 ,к которым запаиваться краны. Или все же лучше купить готовый латунный?? только те что у нас есть так у всех выходы на 16 . Теперь по поводу ТП планирую на бетонную стяжку ложить пенопласт толщиной 5 см 35 плотности ,на него отражатель и поверх трубы с шагом 15 см ,опять таки вопрос трубы пластиковые или металлопласт ?
     

    Вложения:

    • гребенка.jpg
  11. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    В чем проблема, нет знакомого сварщика?
    Не вопрос, только хотя бы по "средне потолочному" прикиньте кол-во входящего и выходящего теплоносителя, а то получится "гидро тормоз" или "гидро жиклер".
    Зачем пенопласт толщиной 5 см? , возможна усадка под весом раствора 5 см+ плитка. Шаг 15 см сложно выполнить радиус без перегибов, если две нитки "встречно" без проблем. Материал МП 16 - бюджетно или сшитый полиэтилен( PEX),но не удивляйтесь, если цена будет, как за крыло "Боинга" ( это я скромно), ПП для ТП не применяется ( теплопередача, коэф. теплового расширения, паяные соединения в стяжке) Если интересно сбросте личку свою электронку,отправлю личное "кино" по ПП трубе.
     
  12. chinha
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    chinha

    Участник

    chinha

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Хмельницкий
    Здравствуйте спасибо за совет еще раз По поводу сварщика )) как раз есть паяем как говориться сами купили паяльник кандан в товарища небольшой опыт в этом деле есть так что решились своими силами, пришли к общему мнению что крыла кинем через паяный пластиковый распределитель а тп через латунный купленный готовый, пластиковый будет без кранов .если что не так скорректируйте:faq::)]
     
Статус темы:
Закрыта.