    Здравствуйте. Слив идет транзитом из кухни через ванную, в ванной под полом труба в септик. В ванне придется делать штроб по трем стенам под эту трубу. Труба 50, в утеплителе - 80 мм. На полу планируется 60-мм бетонная стяжка.
    Вопросы.
    1. Слышал, что выход канализации для слива из ванны должен находиться не более, чем на 2 сантиметра выше чистового пола (низ трубы), иначе под ванну придется изобретать подиум. Так ли это?
    2. Сливная магистраль от ванны до входа в трубу септика длиной 3,5 метра. Если брать минимально допустимый уклон трубы 2 см на метр - у меня получится 6,5 см. Ну никак не получаются эти 2 см выше уровня чистового пола.
    3. Если я "хвост" этой трубы, с метр, который в септик уходит, залью в стяжку? Тем самым смогу слив из ванны сделать ниже на 6 см. Это сильно плохо?
     
  2. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    20 просмотров, и никто не может дать совет?
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Посмотрите на ванную которую будете покупать и все станет ясно. Ванные думаю разные бывают.
    2. На 50-ю трубу 3 см на метр.
    3. Залейте трубу в пол - ничего страшного. Ревизию предусмотрите.
     
  4. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Вадим, спасибо за ответы. Как предусмотреть ревизию трубы, если она в стяжке? :faq:
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Она же не вся в стяжке будет, часть над пойдет - вот там и поставите.
     
  6. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    А насколько критично делать уклон менее 3 см. на метр длины? 2 см например?
    И еще вот какой вопрос. Толщина стены 40 см (керамзитоблок). Снаружи 50 мм пенопласта (обшито сайдингом), изнутри утеплено 50 мм пеноплекса.
    Насколько критично трубу слива НЕ засовывать в энергофлекс, если сверху все это будет зашиваться гипсокартоном? Полезный объем тает просто на глазах...
    Минус 40 зимой - не редкость.
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 3,5 метра не критично.


    Не понял - большой участок трубы? По улице пойдет?
     
  8. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Нет, снаружи - внутрь пирог стены такой - сайдинг, пенопласт 50 мм, керамзитоблок 40 см., пеноплекс 50 мм, труба слива и финишная отделка ГКЛ внутри ванной комнаты. Так вот меня интересует - можно ли трубу слива пустить без энергофлекса под гипсухой. А там, я думаю, прохладно будет зимой.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вертикально же пойдет? Если совсем холодно то труба может потеть - по ней теплый воздух из септика а снаружи минус. Вертикальный участок наверное можно не утеплять.
     
  10. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Вадим, Вы меня не поняли. Я речь вел про разводку трубы слива в ванной комнате. Септик под ней, и все, что под полом - утеплено мама не горюй. Меня интересует именно утепление разводки (надо/не надо при таком пироге стены).
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю что нет. Я так понимаю что трубы в теплой зоне проходят.
     
  12. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Меня смущает только один ньюанс. Есть участок стены, чуть больше метра. В нем придется сделать штроб, примерно в полблока глубиной. Это все внутри дома. В штробе утепления не будет. Достаточно ли будет засунуть трубу в энергофлекс?
    Ну и последний вопрос - при этих же вводных - труба холодной воды из центрального водопровода (разводка внутри дома) нуждается ли в каком-либо утеплении, кроме энергофлекса, учитывая, что рядом с ней идут трубы отопления?
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Водопроводная труба нуждается в утеплении и греющем кабеле если она идет в зоне промерзания.

    В штробе думаю будет достаточно утеплителя на трубе, штроба ведь с внутренней стороны стены.