1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tavel, 20.08.11.

  1. tavel
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tavel

    Новичок

    tavel

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Всем специалистам доброго!
    Честно перерыл всю сеть и поиск здесь, но так и не нашёл ничего конкретного по своему вопросу. Суть (приношу извинения за фото плохого качества):
    установлены старые двойные розетки, к некоторым подходит 2 провода:
    2 old.jpg
    по ним нет вопросов.
    А к некоторым - 4 провода:
    4 old.jpg
    Пока всё понятно, 4 провода идут в 4 контакта.
    Но есть новые двойные розетки, которые нужно вставить вместо старых, но у новых розеток только 2 контакта:
    2 new.jpg
    Т.к. новых двойных розеток с 4-мя контактами я не нашёл, то вопрос: как подключить 4 провода к двум контактам? Спасибо за внимание.
     

    Вложения:

    • 2 new.jpg
    • 2 old.jpg
    • 4 old.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Встречаются розетки, клеммные места которых не расчитаны на вставку двух проводов. Т.е. 2 провода по диаметру просто не влазят под винт. Иногда получается чуть подсплющить провода, а иногда приходится делать скрутку, а от скрутки делать отвод на розетку.

    Для скруток лучше применять гильзы, обжать и заизолировать. Так они места меньше занимают.

    Если подрозетники глубокие, то скрутки можно спрятать в глубине. Если не прячутся, то немного раздалбливать около подрозетника.

    Если наклеены свежие обои, и скрутки спрятать некуда, то лучше сходить и обменять розетки.
     
  3. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Лакинск
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Я предполагаю, что четырех контактная розетка - проходная. Линия до нее доходит, и идет дальше. Возьмите пробник, определите фазу. У вас должно быть два фазовых провода и два нулевых. В новой розетке два фазовых провода соединяете на одном винте, два нулевых - на другом.
     
  4. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Два провода приходят на розетку и два паралельных уходят на следующую .
    В розетках где сделано всего два контакта, обычно (не всегда) в один контакт два провода влезает .:hello:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Кстати, обратите внимание - на этих розетках легко передавливается жила. Чуть перетянул винт - провод отвалился, оставив кончик под винтом.
     
  6. tavel
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tavel

    Новичок

    tavel

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Всем спасибо, всё понятно в принципе. Поищу ещё пару дней розетки с четырьмя контактами, если не найду, буду зажимать по 2 провода. Да, наверное это будет не очень легко, гнездо под болтом сделано чётко под один (~3 мм в диаметре), но приплюснутые должны влезть.
     
  7. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Есть белорусские блочные наружные розетки. Внутри между отдельными розетками сделан шлейф из медного провода. Можно этот шлейф убрать и подключить ваши провода. :hello:
    А вот внутреннего исполнения таких к сожалению не видел.
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Почти во всех розетках каждый зажим позволяет подключать 2-ва провода, а у розеток как минимум 2-ва зажима, арифметика простая 2х2=4.

    Лучше всего использовать розетки с плашечными зажимами, где жилы проводки прижимаются квадратными, с насечкой, гайками непосредственно к контактным пластинам, в которые вставляются штепселя вилки. Так же лучше чтоб шляпки винтов находились с лицевой стороны, что позволяет после закрепления розеточного механизма в установочной коробке окончательно поджать зажимы.
    розетка_плаш_зажим.jpg
    Так же не мешает проверить качество, конструкцию зажимов, особенно резьбу.

    Контактные пластины розетки по быстрому проверяются вставлением в розетку сначала вилки старого образца с диаметром штепселя Ф4,5 мм, потом, раз 5, вставлением в розетку современной вилки с диаметром штепселя Ф5,0 мм. После вставления современной вилки с диаметром штепселя Ф5,0 мм вилка старого образца с диаметром штепселя Ф4,5 мм должна почти так же плотно входить в розетку как и первый раз.

    Так же обратите внимание на ширину, толщину плашечных гаек. На фото слева розетка с хорошей шириной плашек, а справа с халтурной, уменьшенной, шириной плашек.
    розетка_хорош_плашка.jpg розетка_с_халт_плашкой.JPG
    От толщины плашек зависит максимальное усилие, с которым можно зажать зажим.

    В стационарной проводке розетки с торцевыми зажимами под один винт использовать нельзя, это халтура!
    розетка_торц_зажим.jpg
    В эти клеммы обычно два моно и много жильных провода 2,5 мм2 не влазят, а два моно и много жильных 1,5 мм2 обычно влазят, но так нельзя делать!
    Так же подобного рода зажим соединяется контактным пластинам в которые вставляются штепселя розетки клепкой, вальцовкой которая со временем ослабевает, в некоторых случаях она сразу уже проворачивается, из-за чего начинается греться, не контачить с вытекающими соответствующими последствиями.

    Приведенные замечания относятся ко всем производителям!

    При 2-х проводке смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов!
    встр_razdel_зазем.jpg udlinitel.JPG
    Защитные контакты в моноблочных розетках, что видно на моноблочной розетке приведенной Вами на фото 2 new.jpg, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами, не подключенными, так как некуда подключать, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!
    встр_monobl_зазем.JPG udlinitel_зазем.JPG
    Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять

    Именно так и поступил.:)]
    Братаны действительно поскупились - там провод меньше 1,5кв.мм. :(
    Разобрал, выкинул. Встромил 2,5кв.мм. Зажимы толковые, на 2 провода в каждый зажим. И резьба, что немаловажно, вроде как М4. Но все одно, нужно осторожно затягивать.