Уважаемые, Неожиданно выявился косяк в ленте фундамента (МЗФЛ) Отливали в два этапа: первый - в прошлом году, второй - в этом. Ширина ленты - 50, М300 на гранитном щебне, миксерами с завода, ЯКОБЫ с вибрацией. Теперь, когда уже выложен кирпичный цоколь и залита плита перекрытия (М300, 18 см), обнаружилось несколько мест, где эта самая вибрация, видимо, прошла плохо - поверхность ленты представляет собой плохо скрепленные камешки, общая протяженность - метра 2 (см. фото). По плану на этом фундаменте планировался 2-эт дом из газобетона... По мнению строителей - "не страшно". Мне стремно Вопрос (традиционный для наших просторов) - что делать: продолжать строить или ... а вот что или непонятно как понять насколько это опасно? Заранее спасибо!
Перфоратором дырку просверлить, и посмотреть, как сверло "пойдет". Если рыхловато тока у поверхности (а скорее всего так и есть), то можно не париться на этот счет.
На снимках 2 и 3 совершенно очевиден "холодный шов" при заливке. То есть возобновление бетонирования после перерыва. На вид он сделан вполне осмысленно, но очевидно, что монолитом уже конструкция не является. Нужна консультация конструктора с точки зрения армирования и воспринимаемых нагрузок, как раз, при наличии холодного шва и данные о принятых мерах по его усилению. 1 и 4 фото можно действовать, как сказал ASN Скорее всего ничего страшного. С какой целью цоколь клался из кирпича, а не монолитился?
Если вы эти-камешки- иначе как с молотком не выбиваете-спите спокойно!, а вот если они сами сыпятся, тогда проверяйте точнеее. Но судя по фото, бетон у вас хороший, просто затереть эти места и все, разрушаться они скорее всего не будут
Да не проектируют а подгоняют подходящий проект и всё- такого иногда насмотришься, и не только в индивидуальном строительстве.