  1. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    32

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новороссийск
    @telefunkin, мне кажется, вы полный нуб в строительстве, не боитесь строить самостоятельно? Поймите меня правильно, я сам такой же нуб, но в общих чертах понимаю, как и что работает. Тем не менее, не возьмусь городить бетонные конструкции cамостоятельно. Особенно с пролетами в 6 метров и проемами в них.
    Как нуб нубу скажу, что армировка любой плиты зависит не столько от ее назначения (фундамент или перекрытие), как от предполагаемого характера работы (точек нагрузки, защемления, архитектуры и. т. п.).
    В вашем случае необходимо верхнее армирование по всему периметру (краевая зона) так как раз на этой плите будут стоять стены второго этажа, край плиты можно считать защемленным и нагрузка вдоль стен будет приходиться на верхнюю плоскость плиты.
    Я коряво объясняю, потому как не строитель, но даже меня ваши размышления о 100 мм плите с 22 арматурой бросают в дрожь.
    Найдите живого специалисти спросите него совета. Тут, на этом форуме вам никто ничего бесплатно не пососветует. Жадность специалистов в интернете зашкаливает, я в этом убедился. Совета вам не даст никто, даже с дисклеймерами "я ответственности не несу, поскольку не знаю ваших исходных данных, но в теории надо вот так".
     
  2. Krackodil
    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Krackodil

    Новичок

    Krackodil

    Новичок

    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте

    Нужен совет специалистов, можно ли возводить внешние стены из газобетона блок Б4/ D400 (Сибит) шириной 400 мм на данном фундаменте:

    Фундамент изначально заливался для дома из бруса, однако после заливки фундамента было принято решение строить дом из газобетона, фундамент ленточный, ширина 300мм высота 450мм, на подушке из скальника и щебня, бетон использовался марки В22.5-М300, армирование ленточного фундамента выполнено арматурой 12мм 3*3, продухов нет. После чего выполнена обратная засыпка щебнем, ячейки утеплены ЭППС 50мм. и залит сплошной плитой из бетона марки М200 толщиной 100мм. Для армирования плиты применялась арматура сечением 10мм с шагом сетки 200х200мм.

    Высота дома 7,5м. Возникают сомнения в надежности основания, т. к. ширина ленточного фундамента 300 мм и 100 мм блока Б4, будут опираться на плиту, не сложатся ли стены внутрь под нагрузкой? Достаточна ли толщина плиты? Внутренние несущие стены будут из блока Б3/D500 300мм, т. е. соответствовать размерам ленты фундамента.
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    • 18.jpg
    • ленточный.jpg
  3. Отоми
    Регистрация:
    26.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Отоми

    Новичок

    Отоми

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Требуется сделать монолитный участок 3.64 х 4.1 м. Можно ли сделать как на рисунке, т. е. уложить рядом с плитой швеллер и к нему приварить ещё один. Получится МУ опирается по 4 сторонам: на стену наруж и на полки швеллеров...? Как посчитать, какой швеллер подойдёт? Заранее спасибо за ответы
     

    Вложения:

    • IMG_20220124_151016.jpg
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @Отоми, тот, который 6,3м - теоретически 24 может пройти впритык. Но я-бы взял лучше двутавр 25Ш1 с хорошим запасом.
    Короткий - швеллер 18-20.

    Как вариант - взять швеллер №20. Для длинной балки сварить 2 швеллера коробом с накладками или просто по поясам. В него вварить короткую балку из одиночного швеллера №20.
     
  5. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    151

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Домодедово
    Короткий швеллер для чего? Вообще его не надо. Плиту армировать рабочей арматурой только поперёк.
     
  6. gluhmanyk
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    gluhmanyk

    Участник

    gluhmanyk

    Участник

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток, залили перекрытие арморакушка, длинна пролета 3.5-4 метра. Как положено каждый пролет армировка, 12 арматура треугольник. Немного, 2-4 см толщиной стянул черновую стяжку из щебневого отсева. Теперь думается делать не делать теплый пол. Вопрос встает выдержит ли перекрытие ещё толщину стяжки песчаной или обойтись батареями, не знаю..Бетон по заявке был 250 марки, ну а по знакомству немного марку увеличили.
     
  7. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    151

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Домодедово
    Не будет плита защемлённой из-за стоящих стен, вообще никак. Верхняя рабочая арматура по краям ничего не даст
     
  8. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    151

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Домодедово
    Еврокуб поставить на центр, или парочку. Замерить высоту потолка в центре.
    Наливать еврокубы водой до момента когда прогиб потолка дойдёт до допустимого.
    Рассчитать от обратного несущую способность
     
  9. Astari
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Astari

    Участник

    Astari

    Участник

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени. Имеется фундаментная лента толщиной 40 см. Внутри планируется обратная засыпка до верхнего уровня ленты, далее требуется сделать цельную монолитную плиту пола, с промежуточным опиранием. Предполагалось, что по внешнему периметру ленты будет выложена кирпичная кладка в полкирпича и высотой в 2 ряда (160 мм), которая будет играть роль опалубки. Соответственно, толщина плиты 160 мм. Опирание на ленту по периметру шириной 250 мм. далее слой ЭППС 80 мм и стяжка с ТП 80 мм. Пролеты 8,4*5,8 м и 8,4*3 м. Достаточно ли толщины плиты и если да, как ее правильно заармировать?
     
  10. akkylla1
    Регистрация:
    11.01.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    akkylla1

    Новичок

    akkylla1

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброго времени друзья! Прошу совета по перекрытию дома 1 этаж планирую крышу эксплуатируемую. В наличии есть арматура 14 примерно тонна и 10 примерно 2 тонны.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2022-01-12_18-09-16-545.jpg
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    С такими пролётами можно залить плоскую плиту 180мм толщиной (200мм с очень хорошим запасом при желании)
    Армирование низ d10 A500 200x200. Верх фон d10A500 200x200. Верх дополнительная перпендикулярно внутренней стене d10 A500 ш200 (можно и 14 кинуть, раз есть) между фоновой. Отдельными стержнями длиной по 2,5-3м.
    Это если навкидку. ТОчнее надо считать. Можно экономичнее (увеличить шаг между стержнями в другом направлении или уменьшить диаметр)
     
  12. Vla9imir
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22

    Vla9imir

    Живу здесь

    Vla9imir

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Электроугли
    Добрый вечер.

    Планирую строить навес для авто, но обсчитался в расчётах и понял об этом только когда купил материал. Пролёт 6,5 метров с распределённой нагрузкой в 3,5 тонны, купил для этого швеллер 18У, а нужен 22 - высчитал только что.

    Сдать старый, естественно, уже не смогу. Рассматриваю вариант под 18-й вставить ещё один. Но не могу рассчитать необходимую несущую способность второго: если их поставить рядом, то способность логично суммируется, но если один стоит на другой, то несущая способность будет выше. Какой швеллер докупить мне для монтажа под первый, подскажите, пожалуйста...
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @Vla9imir, При пролёте 6.5м и нагрузке 540 кгс/м, впритык по прочности пройдёт, о не пройдёт по прогибу и устойчивости (без раскрепления верхнего пояса).
    Тут лучше сварить коробом балку из 2 таких швеллеров.

    p. s. Если ставить один на другой, хотя теоретическая НС и жёсткость будет выше, проблема с потерей устойчивости по изгибно-крутильной форме остаётся, плюс неизвестно на сколько будет обеспечена совместная работа.
     
  14. Vallt
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    Vallt

    Участник

    Vallt

    Участник

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    Развейте сомнения пожалуйста.
    Дом 10*8,6 (внутренние размеры) стены из газобетона 375 мм Д2,5, внутренняя стена из силикатного блока 25 см с прерыванием шириной 1,3 метра. И совсем рядом лестничный проем 2 на 3.

    Планируем заливать перекрытие толщиной 15 см нижняя сетка 12 арматура с шагом 20, верхняя 8 с шагом 20.
    Жизнеспособная это конструкция с учётом дополнительного армирования слабых зон или надо увеличивать плиту по высоте (или сечение арматуры)?

    П. С. Архитектор проекта сказал что плиты менее 18 см делать не целесообразно - верхняя сетка работать не будет. Но перегружать дом из газобетона тоже не хочется.
     

    Вложения:

    • IMG20220717170546.jpg
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @Vallt, Толщина в принципе адекватна, но лучше увеличить до 160мм, т. к. это рекомендация монолитного СП (не менее 160мм).
    В верхней зоне, перпендикулярно внутренней стене, надо усилить отдельными стержнями d12 ш200 (в промежутках между фоновой 8-кой) Длина стержней около 2,5м. Над внутренней стеной будет максимальный момент.
    Также стоит усилить нижнюю зону у проёма постановкой доп. стержней.
    В продольном направлении можно снизу также применить 8-ку вместо 12, т. к. это не основной рабочий пролёт.

    p. s. Вообще, максимально надёжное и экономичное решение можно сделать на основании расчёта. Это не так дорого в рамках общей стоимости работ.