    Все на фотографиях. Размеры дома 11,6х11,8 (внешний габарит). Несущая способность расчетная 330т, по геологии >400. Грунт очень плотная глина с камнями до уровня -8м, УГВ 4м. 42 сваи, 1,8м глубиной, диаметр расширения 0,6м. Ростверк 0,4х0,4 армирование 6х12
    16м3 бетона М200, около тонны арматуры, куб пиломатериалов, 16 листов 12мм фанеры.

    photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/all/
     
  2. woolf
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    1.544

    woolf

    Живу здесь

    woolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    1.544
    Адрес:
    Новокуйбышевск
    Получилось всё очень аккуратно. Для стяжки щитов использовались только шпильки? не выдавило фанеру?
     
  3. jumper_at_home
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339

    jumper_at_home

    Живу здесь

    jumper_at_home

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Иваново
    Фанера 12 мм. Бруски 2шт 50х50. Для стяжки только шпильки. В основном 8мм и немного 10мм. С шагом порядка 80см. С большими шайбами (на фотках есть). Фанера выдержала без проблем. Выдавило сантиметров на 5 только в одном месте на внутренней ленте, забыл поставить 2 шпильки.
     
  4. montsegur
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    montsegur

    Новичок

    montsegur

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно поинтересоваться,каким иструментом бурили(мотобур)?
     
  5. Лехин.
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    1.326

    Лехин.

    Живу здесь

    Лехин.

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    1.326
    Адрес:
    Екатеринбург
    На плотной глине с камнями + низкой водой можно было и мелкозаглубленную ленту, что скорее всего обошлосб бы дешевле и проще Ваших 42 сваин :hello:
     
  6. jumper_at_home
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339

    jumper_at_home

    Живу здесь

    jumper_at_home

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Иваново
    Yamaha какая-то. DP300 если не ошибаюсь. К ней шнек 250 + 2 удлиннителя.


    :) Физика работы мелкозаглубленной ленты туманна. Особенно если стройка растянется на года. Терзают смутные сомнения что она без проблем перенесет пару зим без теплого дома сверху, дренажа и отмостки.
    А по поводу цены надо считать. Был и такой вариант. По изначальному проекту была как раз лента 0,5*0,8. Считая песок, гравий, копку траншеи, отмостку, дренаж, бетон на ленту она получалась дороже. 0,5*0,8*60мп=24 м3 бетона. На момент заливки ростверка бетон стоил 3650р м3 без доставки. 87600 только на бетон. В сделанном фундаменте 16м3, 6 в сваях, 10 в ленте. Уже меньше. Песок на подсыпку не похоронен под ленту а вынут, и сейчас используется для раствора (там 21 куб 9900р, тоже деньги). Копать ничего не копали (у нас берут минимум 500р с куба) еще экономия. Бурение свай мне обошлось по 900р включая работы по армированию и заливке.
    В МЗФЛ вижу только один плюс - проще.
     
  7. montsegur
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    montsegur

    Новичок

    montsegur

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вы сначало сверлили 250 буром,а затем расширяли вручную с помощью ТИСЭ?Расширяли до верхней кромки?Сколько,примерно,ушло времени на каждый канал?
     
  8. jumper_at_home
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339

    jumper_at_home

    Живу здесь

    jumper_at_home

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Иваново
    >А вы сначало сверлили 250 буром,а затем расширяли вручную с помощью ТИСЭ?

    Именно так. Сверлили на 1,8м мотобуром шнек 250, потом вручную делал расширение буром ТИСЭ. Пробурить эту глину ручным буром тоже пробовали - день на сваю и пару дней руки трясутся. :) Метр от поверхности глина как бетон, ниже мягче.

    >Расширяли до верхней кромки?

    Непонятен вопрос

    >Сколько,примерно,ушло времени на каждый канал?

    На 42 сваи неделя. Очень много камней. 90% времени уходило на их выковыривание. Там на фотках есть яма - вынимали камень почти метр в диаметре. Если камней не попадалось, то порядка часа на сваю. 2 наемных бурили сваи, я крутил расширения и готовил рубероидные гильзы. Арматуру варили в цеху по чертежам и привезли на место в готовом виде. Заливали в 2 этапа по 21 свае за раз. Принимали бетон в ведра с миксера и заливали руками. За 2 раза потому, что весь объем необходимый на сваи - 6м3 принять в ведра и залить, отвибрировать за один раз нереально. А так 2 миксера по 3 куба с интервалом в пару дней без проблем.
     
  9. Botyfalf
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Botyfalf

    Участник

    Botyfalf

    Участник

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Обнинск
    очень аккуратно! удачи в дальнейшем процессе! :hello:
     
  10. kanhouse
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    kanhouse

    Участник

    kanhouse

    Участник

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Очень понравилось! У Вас много удачных и простых конструктивных решений. Сам склоняюсь к такому типу фундамента. Пожалуйста, не бросайте свою тему. Хочется продолжения. Скажите как ВЫ планируете утеплять и облицовывать стены? И большое спасибо за фотоотчет!
     
  11. mechman
    Регистрация:
    16.08.07
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    mechman

    Участник

    mechman

    Участник

    Регистрация:
    16.08.07
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Владивосток
    Спасибо за фотоотчёт!
    Вопросы:
    1. Что собираетесь делать с проёмом под ростверком? В плане отделки внешней. И в плане утепления.
    2. Простите за глупый вопрос: Что за "тазик без дна" где-то на 20й фотографии?
    Спасибо.
     
  12. jumper_at_home
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339

    jumper_at_home

    Живу здесь

    jumper_at_home

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Иваново
    Если вы смотрели фотоальбом там видны связи. Будет лицевая кладка с воздушным зазором. Стены утеплять не планирую. 40 см газосиликата считаю достаточно.


    Проем под ростверком будет закрыт плоским шифером и залита отмостка.

    Тазик без дна это опалубка для одной из свай. Когда бурили натолкнулись на здоровенный камень, сваю перенести не получилось т.к. она угловая. Пришлось копать яму, вынимать камень и сделать такую сваю. :)
     
  13. netcat
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    19

    netcat

    Живу здесь

    netcat

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Выкса
    Красиво. А куды потом фанеру планируете деть?
     
  14. jumper_at_home
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339

    jumper_at_home

    Живу здесь

    jumper_at_home

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Иваново
    Фанера на стройке, вернее щиты из нее используются на полную катушку. В виде настила для лесов, в виде опалубки при заливке оконных и дверных перемычек. Просто что-то накрыть. Короче ни минуты не пожалел что изначально выбрал фанеру для опалубки. Уже несколько раз были предложения продать ее другим строителям (щиты + стяжки + соединительные бруски), нормальные деньги давали. Не продал.

    Вот на фотках варианты применения :)
     

    Вложения:

    • 144542854.jpg
    • 144690342.jpg
    • 144927388.jpg
  15. Dimitch
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18

    Dimitch

    Участник

    Dimitch

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Иваново
    Очень качественно выполненная работа! Я тоже из Иваново. Планирую на следующий год начать строительство дома.

    Подскажите пожалуйста:

    1. Что это за фанера такая, и где покупали?
    2. Где заказывали арматуру и сварку?