Тепловой насос вода-вода и его обвязка

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.

  1. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Я думал об этом, но тогда возникает конфликт по работе с ТН, т. к. планирую включать резерв (ТТК и ЭК) по необходимости. Если перенести 3-х ХК к ТП, то ТН не сможет делать погодное регулирование.
     
  2. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Есть еще мысль летом топить бассейн. Тогда отопление ТП отключаю, ТН на 55-60* и грею ТТК на максимум. 3хХК тогда ставлю на 60* и через теплообменник в бас
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Будет лучше, если ТН сразу будет подключен к ТП. А далее связку ТН и ТП через 3х подключаете к ТА
     
  4. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Минуя ТА ТН может тактовать, теплопотери по дому максимум 8 кВт, а ТН 10кВт
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    В любом случае тактование будет. ТА не накопит значительные объемы тепла, только продлит время работы ТН, немного. При этом ухудшит СОР, так как подача вырастет.
     
  6. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск
    @dbug44,
    Возьмите старую классическую проверенную временем схему увязки на 1 буфер. Здесь у вас будет и классическое гравитационное кольцо при пропадании электроэнергии для ТТК. Только добавьте на линию ТН до буфера из вашей схемы бойлер косвенного нагрева. Насосные группы ТП сможете собрать сами при этом 3-ходовой нужно взять с высоким квс не менее 12, на 10 положении 3-ходового напор практически не сбивается. Страхи про снижение КОП при работе на буфер, а не напрямую в ТП несколько преувеличены, при заборе из верхней части буфера подача в ТП практически равна подаче от ТН. Да и одним насосом протянуть ТО ТН+2 этажа ТП, и при этом не выйти за дельту выше 5 град. несколько затруднительно. С буфера советую чтобы каждый насос забирал отдельно, а не вместе как на вашей схеме (значительно повысите расход насосов и понизите дельту).

    схема ттк1.gif
     
  7. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Подскажите пожалуйста, как при такой схеме может осуществляться погодное регулирование температуры теплоносителя.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    IMG_20220125_002714.jpg
     
  9. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Получается что на каждый отвод тп (у меня подвал и первый этаж) нужно ставить свой смесительный узел? А ПО для регулирования погодных изменений от сторонних разработчиков?(Типа зонт). Программу ТН я при этом не смогу задействовать?
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Не обязательно, одного узла достаточно, если только не разные температурные режимы.
    Да
    Болячки теплоаккумуляторов, без них никак или переставить ТН после аккумулятора.
     
  11. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск
    Я предполагаю, что 90% времени у вас будет работать ТН, а ТТК это резерв, значит, по сути вам нужна защита от горячей подачи в полы, сейчас есть много недорогих контроллеров на управление 3-ход с сервоприводом, можно взять попроще-защита от перегрева ТП, можно взять подороже- с погодозависимой автоматикой. В последнем случае подберете кривизну кривой так, чтобы максимально обеспечивался проток на 10-м положении при работе от ТН, а когда будете затапливать ТТК, сервопривод понизит температуру при высокой температуре подачи. Т. е. нужно 2 контроллера для 2 сервоприводов.
     
  12. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Всё верно, так примерно и хочу сделать. Летом хочу перевести ТН на 50* и топить ТТК для обогрева бассейна и бойлера ГВС (сор будет 2,5-3 думаю), поэтому ваша схема работы хорошо подойдет без отключения ТП. Подскажите пожалуйста сервопривод и автоматику.
    Не понял про 10-ю скорость
     
  13. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск
    По бюджетному контроллеру ищите что-то типа AURATON S10, он тупо не дает температуре подаче перейти выставленное вами значение, допустим поставили на нем +45, ТН работает по погодозависимости и при нормально сделанной СО не превысит подачу 45 град, А затопите ТТК, контроллер не даст в полы более 45 град, но тут уж погодозависимости не будет. По 3-х ходовым и сервоприводу, в последнее время использую BARBERI. 10-не скорость, а положение 3-х ходового клапана, 10-е положение это полный проток с подачи в теплый пол, 0-е положение это циркуляция теплого пола по кругу без подмеса из подачи.
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    У меня ису-04
    IMG_20220125_124150.jpg
     
  15. dbug44
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18

    dbug44

    Живу здесь

    dbug44

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    18
    Почему не будет погодозависимости от ТТК, если ТН и ТТК будут работать на один ТА. Какая разница, если погодой управляет 3-х ХК после ТА путем подмеса обратки. В ТА при этом будет 50-80*, а ТН отключится после 40*?