1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираю шкаф теплого пола. Нужны советы

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем st8899, 30.11.20.

  1. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36
    А что в Вашем понимании не большой дом?
    У меня 188кв.
    Вот так петли ТП запроектированы:
    - 3 петли на самое большое помещение
    - одна петля на санузлы
    - одна петля на спальню
    Напольные покрытия будут разные в помещениях, где то ламинат, где то плитка. Соот. и температура теплоносителя будет разная. А так же разная температура самой поверхности пола, в комнатах пониже, в санузлах повыше.

    Поэтому, я полагая что одним термостатом тут не обойтись?
    Необходимо как минимум 3 шт (гостиная, спальня, санузлы)?

    И регулировать ими сервопривода на коллекторе теплого пола, тем самым меняя температуру в помещении? или это не реально?

    Например если поставить такой термостат: Watts Термостат комн. WFHT (5-30'С,24В) норм. закр. сервопривод с датчиком температуры - я могу по датчику пола задать нижнюю температуру, не ниже которой должен быть пол? А верхняя я так понимаю будет задана на смесительном узле в котельной? или наоборот?

    upload_2020-12-2_13-48-27.png
    upload_2020-12-2_13-48-47.png
     
  2. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    @st8899
    Можно конечно сделать и так как Вы нарисовали, но хуже и сложнее. Регулирование термоприводом на клапане смесительного узла это регулирование качественное (изменением температуры теплоносителя при неизменном расходе в петлях).
    Регулирование сервоприводами на коллекторе это регулирование количественное. Как правило такое регулирование должно предваряться регулированием температуры теплоносителя по погодозависимому графику, а это конечно здорово, но и сложно и дорого.
    Надо посчитать теплопотери и сравнить их в пересчёте на единицу пола в первую очередь для зала и спальни. Если они идентичные можно поставить один термостат в спальне, а зал будет за ней повторять +- 1 градус.
    Напишите кстати где какое будет покрытие пола.
     
  3. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36
    Гостиная - скорее всего керамогранит (либо керамогранит + ламинат), спальня и коридор - ламинат, санузлы - плитка керамическая.
    Мне хотелось поддерживать температуру заданную в каждом помещении. Получается - регулированием потока через петлю - этого не сделать (Жаль...(
    в санузлах - как я писал ранее, температуру бы повыше в ТП, а в комнатах - соотв пониже.
    Ну и опять таки - лето и межсезонье - работать будет только петля санузла. Остальные перекрывать нужно.

    Раздельного поддержания температуры автоматикой получается не добиться?
     
  4. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.626

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.626
    Адрес:
    Новгород
    Почему не сделать по петлям? у меня у соседа коллектор на ТП на 10 контуров, на каждом контуре сервопривод. в конатах датчики...СО -первый этаж ТП, второй батареи...
    А вот про погодозависимую систему, на форуме как раз много негатива читал, что не стоит завязывать так, особенно, когда есть гсм модуль, по которому можно и дистанционно регулировать температуру...
    Поясните, спецы
     
  5. Pavelg82
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Pavelg82

    Участник

    Pavelg82

    Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте ! Если хотите устанавливать автоматику на теплые полы, сервопривода и комнатные термостаты то насос берите ALPHA 1 L 25/40 разница по цене не большая с обычным UPS. Автоматика Watts как писали выше самый оптимальный вариант по цене и качеству.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    всего лишь в полтора раза 6700 против 9500
     
  7. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36
    вот и я пытаюсь понять(
    т. к. на всех схемах валтека или ваттс - так и изображено подключение по петлям термостата и приводов. :faq:
     
  8. Pavelg82
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Pavelg82

    Участник

    Pavelg82

    Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Подключение автоматики делается не по петлям, а по контурам. Допустим как пример. Гостиная площадь 35 кв. м Три контура теплых полов. Все они будут иметь три сервопривода и заведены на один комнатный термостат в гостиной. Когда желаемая температура в комнате будет достигнута сервопривода перекроют три петли (три контура)
     
  9. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36
    ну я на картинке в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/27323354/
    так и изобразил. конечно, по-комнатно.
     
  10. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    @st8899
    Теплый пол специфический объект регулирования, и откликается туго на изменение расхода. Чтобы опустить температуру на пару градусов надо уменьшить расход раза в два (образно).
    Поэтому если регулировать температуру сервоприводами на коллекторе, выставив температуру подаваемого теплоносителя по самому холодному помещению, теплый пол в других помещениях где его привод задросселирует просто рассыпется на полоски. Медленно текущая вода будет остывать и половина рядов труб перестанет греть. Температура воздуха будет поддерживаться, спору нет, а теплого пола как такового не будет.
    В приложении к Вашему дому, я предлагаю регулировать температуру подаваемого теплоносителя по термостату в гостиной, установив связанный с ним привод на клапане НСУ, в спальне установить небольшой радиатор помимо пола, т. к. сомнительно что теплый пол с ламинатом сможет служить основным источником тепла. В ванной можно установить термостат с сервоприводом на коллекторе, если волнует поддержание температуры в ней с большой точностью. Заставлять же работать котел летом ради одного кусочка пола вообще идея гиблая, для летнего обогрева смонтируйте небольшой электрический мат, непосредственно под плитку (поверх водяного).
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    те это разные в Вашем понимании вещи ?
    а здесь одинаковые ?
    прокомментируете ?
     
  12. Pavelg82
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Pavelg82

    Участник

    Pavelg82

    Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Это одинаковые вещи петля -контур. возможно не правильно выразился
     
  13. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36
    А котел в любом случае летом то будет работать, т. к. двухконтурный и с передачей приоритета на ГВ.
     
  14. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    @st8899
    Так одно дело на нагрев воды, когда кран откроете тогда котел и заработает, на приличной мощности. Другое дело заставить его работать летом на отопление с мощностью ватт 300. Будет тактовать люто и изнашиваться.
     
  15. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    36
    Доброго времени суток.
    Пошел по предложенному Вами пути.
    Один сервопривод на клапане узла подмеса и термостат WATTS WFHT-LCD с ЖК дисплеем.
    Привод пока не подключал, смотрю работу термостат - показания температуры воздуха (на 1гр ниже, чем показывает ртутный термометр, расположенный рядом с термостатом) - это ладно, не критично.

    А вот показания датчика температуры пола - как то смущают.
    В течении 60-90 сек - меняются показания от 31.5*С до 37.5*С - то в низ, то вверх.

    Датчик расположен не в глубине стяжки. Была залита стяжка по верх труб ТП, примерно 7-8см, потом сделана штраба глубиной 1см, в нее уложен датчик в гофре и замазана плиточным клеем, сверху слой плиточного клея и плитка - керамогранит, т. е. еще где-то 1-1,5см.
    таким образом датчик на глубине около 3см.
    Сделано это для того, чтобы более точно контролировать температуру поверхности пола (плитки).