1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Jamwrite
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Jamwrite

    Участник

    Jamwrite

    Участник

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ryazan
    Да, не раз. Всегда была плохая. Менял котел. Мучился долго, просто падал напор, на втором этаже, пока совсем не упал. Сначало сдох насос, потом вторичный теплообменник. Мастера не идут на встречу: все у вас хорошо. Если что-то заменить, поменять, купить - легко. Если понять, что не так: миллион и я нарисую вам план.

    Включен на 1 скорости, греет хорошо, два длинных радиатора, два этажа. Отключать не пробовал, попробую. Но если перекрыть все батареи на основной ветке первого этажа, на втором уже заметно лучше.

    По формулам из интернета напор и производительность (объем перекачки).
    Да с насосом. Сейчас посмотрел, насос: встроенный хороший, напор 6,5, производительность 1800 л/ч. Спрашивал, говорят: на отопление вне котла он никак не влияет. Котел dmc 300. Качает в коллектор, давление 1,25. Температуру задаю 55С. Термометр на теплый пол уже показывает 43-45С вход, и 23-25С выход.

    Да подача, и обратка также. Кроме того, что 3 см диаметр трубы, на ней тоже много кранов, почти под каждой веткой, ведущей на верх. Отключу, посмотрю, напишу. Спасибо. Внешнее впечатление. Как буд-то делали на совесть теплый пол, 1 этаж, а 2 этаж не учли совсем. До такой степени, что хочется поставить отдельный котел на отопление на 2 этаж. Спросил вот соседа: стоит на каждый этаж 25/60. Но в то же время, на ютуб говорят это деньги на ветер.

    PS Мне отключить только насосы, или полностью закрыть подачу г/в?
     
    Последнее редактирование: 14.12.21
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Россия
    г/в это что? Можете и так и так.
    Надеюсь воздух везде спущен? Фильтры стоят в системе? Все чистые? том числе и в котле если в нем есть.
     
  3. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Россия
    @Jamwrite, У вас сейчас эти радиаторы самые горячие? Попробуйте их прижать. Что за клапана на радиаторах у вас стоят?
    1234 (2).jpg
     
  4. Rv818
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    36

    Rv818

    Живу здесь

    Rv818

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    36
    Подскажите, работают циркуляционные 25/60 2шт на тп, без остановки, на 2 скорости и 1шт 25/60 на котле, за месяц выходит порядка 400квт ээ, это для них нормально? В доме никто не живёт.
     
    Последнее редактирование: 15.12.21
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.748
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.748
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    Многовато - в несколько раз
    шильдики гляньте там есть ток потребления по скоростям. и у котла есть.
     
  6. Jamwrite
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Jamwrite

    Участник

    Jamwrite

    Участник

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ryazan
    Отключить пока не получается - домашние против, прохладно. Заменил насос, отменить было нельзя. Снял Grandfous 25/40, поставил Wilo 25/7. На первой скорости разницы практически нет, поднялась в последней ветке на 2-3 градуса, не более. Сегодня смотрю на 2ой скорости. На третей скорости греется прилично так сам насос - у G пластиковое покртие, а у W чистый чугун. Сделал новые фотки, схемы никак не понимаю куда может на 2 метра теряться 10С. Сегодня обещали привезти более точный термометр. Из догадок:

    1) трубу сильно охлаждает стены, перекрытия.
    2) котел двухконтурный, и при включении перекидывает отопление в горячую воду, пока не нагреет до 45С. В это время моментально остывают все батареи. Получается нужен бойлер для горячей воды.

    Не понимаю, что значит прижать? Клапан такой, крутящийся, белый, заворачивается и отворачивается. Если марка на нем есть скажу.
    Коллектор
    2021-12-22 14-30-57.JPG
    Котел
    2021-12-22 14-31-26.JPG
    Пресловутая разводка на 2 этаже фото (2 штуки симитричны друг другу)
    2021-12-22 15-18-17.JPG 2021-12-22 15-15-29.JPG

    Схема) разводки этой ветки
    1.jpg
    Три радиатора подряд на 1 этаже, как раз между этими длинными ветками
    2.jpg
     
  7. agat998
    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    agat998

    Новичок

    agat998

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Дом 1 этаж 100 м2 котел 16 квт 2х трубная система общая протяженность труб 120 м 4 угла, какой циркуляционный насос поставить.
     
  8. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Россия
    120м это одна ветка или их четыре? Трубы 16мм или 40мм? У вас периметр дома метров 40. Куда 120 накрутили?
     
  9. agat998
    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    agat998

    Новичок

    agat998

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Извините длинна труб 70м 32 трубы 2 контура левый и правый
     
  10. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Россия
    25/4 хватит.
     
  11. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    у вас проблемы с настройкой сопротивлений по гидравлике. В какой то момент давление в обратке выше чем в подаче.
    У данфоса когда то на сайте был учебник для проектировщиков, там описано как делать систему отопления, какие компоненты данфоса использовать. Поищите может найдете. Сразу все станет понятно.
     
  12. RoMeOkhv
    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    RoMeOkhv

    Новичок

    RoMeOkhv

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Всём привет!
    Помогите решить проблему с подбором насоса.
    Площадь отопления на первом этаже 110 м3, 5 контуров и так получилось, что 2 контура ~130 метров, знаю что много и так нельзя, но ничего не исправить - стяжка залита. :(
    Котёл zota mk 12, коллектор тоже zota, трубы 16 мм, насос oasis 25/8 на подаче вынесен.
    На максимальной мощности насоса расходомеры не продавливаются ниже чем 0.5 на этих двух контурах.
    Вопрос, если поставить ещё один насос такой же последовательно или параллельно, будет ли толк или ставить один, но мощнее? Изначально запустил систему на насосе из комплекта котла 25/4, это было конечно смешно, особенно ребятам из магазина гидролюкс. :)

    IMG-20220109-WA0024.jpeg
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.748
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.748
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    @RoMeOkhv, попетельно воздух выгоните,
    не должен быть такой расход.
     
  14. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.616
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Россия
    Вы остальные петли отбалансировали? Какой на них расход? Какая длинна самой короткой петли?
     
  15. RoMeOkhv
    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    RoMeOkhv

    Новичок

    RoMeOkhv

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Самая короткая петля ~40 метров, тут вопрос в том что даже если перекрыть все петли и оставить только одну длинную, то в ней давка будет не больше 1,5. Воздух по очереди в петлях повыгонял, обстановка улучшилась, но в длинных двух контурах не больше 1