1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогаем новичку дельными советами по септику - 2

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.

  1. fire78
    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    20

    fire78

    Живу здесь

    fire78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    20
    Нормативы это конечно хорошо, но в реале можно ставить и небольшие емкости под септик, главное не сливать стоки на рельеф, в водоем, в канаву и соседям на участок, в вашем случае нужно делать насыпное поле фильтрации (траншею). Я вот сделал временный септик из 3х бочек по 200л, для одного унитаза 3-4человека, летний, полуназемного исполнения, и траншею фильтрации наземную, самотечную (грунт суглинок), бюджетно получилось
     
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.446
    Благодарности:
    21.801

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.446
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Москва - Домодедово
    Сколько? Все расчеты сводятся к 200 л. в сутки на человека. На практике получается чуть меньше, около 150. Бывает больше-меньше, но примерно 150 на человека у большинства.
    С унитаза столько не слить, максимум 50
    Получается большая концентрация органики, плюс еще сам септик крошечный.
    С такой концентрацией поле необходимо увеличить в 2-4 раза. Могу ошибаться, т. к. расчетов площади поля для одного унитаза просто нету.
    В этом году установил три АУ, слив только с унитаза и одной раковины. Через1-2 месяца все три завоняли. Станции были разные, как большие и дорогие, так и дешевые, чуть проще.
    Порекомендовал лить больше воды: утром, в обед и вечером открыть кран на 15-20 минут. Через 2-3 дня запах исчезал.
    Разделять надо большие объемы чистой воды (купель, бассейн, джакузи).
    Душ, раковины, стиралки, посудомойки нельзя разделять.
     
  3. fire78
    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    20

    fire78

    Живу здесь

    fire78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    20
    После АУ стоки куда идут? Если в канаву тогда и правда вонять будет. Ведь если правильно сделана вентиляция, и поле фильтрации и вся система герметична запах должен быть только на уровне выхода вент. трубы (у конька крыши), я правильно понимаю? Да, на выходе из септика БПК будет превышен, но если это сезонное пребывание не большого количества людей то грунт должен справляться с таким объемом? (при герметичности системы вентиляции).
    И, насколько я знаю не рассчитывается площадь фильтрационного поля по принципу "из одного унитаза" и "все сразу", рассчитывается просто по объему стока, а сток с одного унитаза небольшой, и площадь фильтрации по логике должна быть небольшой...
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что лучше не разделять не читали?
     
  5. Чирибим
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    74

    Чирибим

    Участник

    Чирибим

    Участник

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    74
    Я постаралась побольше погрузится в тему и поняла, что у меня в голове существовало два заблуждения:
    1. Септик законченный прибор, после которого стоки обретают приемлемый уровень чистоты.
    2. Чем меньше воды в черном стоке, тем лучше

    Обновленная концепция выглядит так:
    Септик Танк 2,5, после него поле фильтрации со щебнем. Для того, чтоб решить, нужен ли еще один колодец после поля фильтрации, необходимо весной провести тест почвы на способность впитывать воду. В септик вывести и унитаз, и раковину с душем.

    Напомню исходные данные - 3 человека, летняя дача выходного дня, глинистый грунт с низким уровнем грунтовых вод.
     
  6. fire78
    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    20

    fire78

    Живу здесь

    fire78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    20
    Да, конечно, утверждение что стоки не надо разделять преобладает, и обоснованно...Однако в моих условиях придется разделить, иначе никак, ну очень мало места для устройства бОльшего сооружения, ибо дом построен достаточно давно, и перепланировку его и участка уже не сделать, что имеем то имеем (место для септика - полоса вдоль дома шириной = 5м от дома до забора-канавы и вдоль дома длиной = 7-8м), по этому пришлось соорудить из трех 220л бочек малообъемный условный септик (сезонный) для небольших стоков с 3-мя камерами-отстойниками и фильтр. насыпью+ванна...То ли на время, то ли как получится, читал что есть малообъемные септики типа микроба, не вижу пока с них смысла, у меня аналог получился и на 3 камеры, одно только что сгниют когда то, бочки то железные
     
  7. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Новосибирск
    С таким мизерным расходом, который будет 1/7
    Это уже излишне...
    поля хватит или даже просто ёмкости дренажной, соответствующей площадью
     
  8. Чирибим
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    74

    Чирибим

    Участник

    Чирибим

    Участник

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    74
    Канава есть. После поля фильтрации же можно уже в канаву? :)
     
  9. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Новосибирск
    После поля фильтрации, прямо из него через слой щебня/ песка послойно-прямо в грунт, без всякой канавы. Вы раз в неделю её заполнили (и то не думаю что целиком) и за неделю всё всосется в землю
     
  10. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Новосибирск
    подозреваю. так как у ВАс низкий УГВ. То хватит 2-х бетонных Колец, рядом расположенных, одно герметично с перетоком во вторую, вторая дырявая перфоратором обсыпанная слоем щебня, потом слоем песка и без дна, на дне тоже щебень.
    Этой системы хватит Вам до конца жизни с такими условиями эксплуатации (если басейн в неё не спускать). И то это даже перебор вероятно
    В первой отстоится, через вторую в землю уйдет...
    А народ просто ямы роет зачастую икольцо ставит (иногда 2-а по высоте) без дна.
     
  11. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    711

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    711
    Адрес:
    Смоленск
    Доброго времени суток! :hello:
    Полагаю уже эта инфа где-то есть, но поиском не нашел.
    Гуру, подскажите, где почитать, как правильно почистить 2х камерный септик из бетонных колец?
    Вопросы такие:
    Илосос или обычная дерьмооткачка?
    Откачать корку и осадок из первой камеры и вторую не трогать? Или во второй тоже самое?
    Уровень по любому станет ниже, долить из шланга через вторую камеру? (чтобы меньше взвеси перешло из первой во вторую)
    Пользоваться можно сразу или сколько-то подождать?
     
  12. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Новосибирск
    Похожие вопросы возникали, когда понял что септику уже три года :)
    В итоге обычная дерьмооткачка, а когда заглянул, то и корки не оказалась, а осадка на дне только чуть чуть
    Выкачал я из обеих, больше так не буду, во второй только вода была
    Не знал заливать или нет. В итоге залил, но просто через ванну, всё равно туда попадет.
    Потом мне сказали тут, что и не надо было. Единственный вопрос на зиму наверное они должны быть полные, чтобы грунт вокруг колец не замерзал...
     
  13. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Новосибирск
    Пользовался сразу, так как всё равно объем позволяет 3-ми дня всему вариться, + вторая камера есть...
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    @ДядяВован,
    Я уточню, что мы говорим только о классическом септике, после которого идет сооружение фильтрации в виде Фильтрующего Колодца или похожего сооружения.

    Мы не говорим о накопительной ёмкости под откачку.

    Также мы с Вами понимаем, что двухкамерный септик это система из двух колодцев с дном, после которого идет фильтрующее сооружение.

    Весь сток из септика откачивать нельзя.

    Из септика откачивают только осадок сточных вод и корку, которая образуется на поверхности стоков.
    При этом желательно оставить 15-20% осадка.

    Считается, что осадок из септика надо откачивать каждый год, но на практике надо отследить его количество и тогда периодичность откачки можно увеличить.

    Я не рекомендую откачивать осадок сточных вод из септика реже, чем раз в 3-5 лет.

    Если глубина септика и расстояние до него позволяют, то надо применять обычный ассенизатор.
    В Вашей терминологии это "дерьмооткачка". :)

    Илоотсос применяем только при необходимости использовать повышенную мощность всасывания.
    Глубокий септик, большое расстояние или сильно слежавшийся осадок.

    Откачивать начинайте с первой камеры.
    Если во второй камере осадка нет, то её можно не откачивать.

    Долив воды в большинстве случаев не требуется.

    Можно немного подождать, чтобы стоки немного отстоялись и взвешенные вещества успели осесть на дно или всплыть.
     
    Последнее редактирование: 05.03.25
  15. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    711

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    711
    Адрес:
    Смоленск
    @Ladomir, спасибо!
    Да, именно так. Обе камеры состоят из бетонного кольца и бетонного стакана. После второй камеры была фильтрующая траншея. Три года назад она "приказала долго жить". Я переделал, теперь насос качает на поле фильтрации.
    Пришлось так пару раз сделать, когда перестала работать фильтрующая траншея и септик наполнился по крышки люков.
    А как измеряют осадок? И как отследить, чтобы осталось 15-20% ?
    Понял, спасибо!
    Нужно ли следить за уровнем, чтобы он не опустился ниже трубы, соединяющей камеры? Или это не важно?